СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования?
здесь могла быть ваша реклама
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 1,275
|
||
Просмотров: 29857
|
|
||||
Регистрация: 16.04.2008
Сообщений: 12
|
СП 4.13130.2009 п.п.5.2.2.4
5.2.2.4Предусматриваемые в составе объектов Ф1.1 спортивные залы и физкультурно-оздоровительные помещения, а также актовые залы и другие помещения, предназначенные для контингента объекта, с расчетным числом мест более 50 человек необходимо выделять противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. В СП 4.13130.2013 данного пункта нет. Исчезли так же пункты 5.4.2.2, 5.4.3.2, 5.4.4.3 и 5.4.5.3, на основании которых пож. надзор во всех, без исключения, общественных зданиях выделял противопож. перегородками торговые киоски,буфеты, столовые, мед.кабинеты, парикмахерские, часовые мастерские и т.п. небольшие объекты обслуживания... Кому теперь нужны бесполезные портивопожарные двери на объектах, проектируемых и сдаваемых в эксплуатацию в период с 30 апреля 2009, по 30 июля 2013 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,275
|
Все эти пункты вылетели из нового СП 4.13130.2013 в след за п.9, ст.89 Федерального закона от 22 июня 2008г. №123-ФЗ "Тех. регл. о треб. пож.б.", который гласил:
"9. Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами." В соответствии с требованиями №117-ФЗ от 10.07.2012 г. пункт 9, ст.89 утратил силу. Теперь ждём, чем обернётся новый законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Технический регламент о требованиях пож. безопасности"" Последний раз редактировалось bernata, 04.11.2013 в 10:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2008
Сообщений: 12
|
СП 4.13130.2013 п.п. 5.1.2 и 5.2.6
5.1.2 Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. 5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). => в зданиях Ф1.1 и Ф1.2, для всех складских, производственных и технических помещений (групп помещений и частей зданий), кроме пищеблоков можно рассчитать категорию взрывопожароопасности по СП12, и если она окажется В4 или Д => ставить противопожарные двери EI 30 - не обязательно. Но... СП 2.13130.2009 п.п.6.8.19 6.8.19 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. => рассчитывать категорию складского или производственного помещения безсмысленно, в ДДУ не зависио от категории, необходимо будет ставить двери EI 30. Помещения Д и В4 включительно ??? ![]() Оба норматива, СП2.13130.2009 и СП4.13130.2013 не смотря на противоречие - действительны на данный момент времени на основании приказа Росстандарта от 30 июля 2013 года №854 P.S.: Пункты 5.4.4 и 5.4.20 из СП 2.13130.2012 вносили ясность в эту чехарду (об этом я писал вот здесь), но по необъяснимым причинам СП 2.13130.2012 не вошёл в список "кошерных" нормативов. ![]() Последний раз редактировалось СТРУГАЦКИЙ, 13.11.2013 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,275
|
В СП4.13130.2013 удалены следующие "старые" пункты:
5.1.11 Установка газового оборудования в помещениях общественного питания (кухнях) на объектах защиты классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3 (высотой более 10 этажей), Ф2.1, Ф4.1 не допускается. В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях. Размещение и устройство на объектах жилого и общественного назначения газового оборудования следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, а также другими действующими требованиями пожарной безопасности. Дверь в кухню с газовым оборудованием должна открываться в сторону кухни. 5.2.4.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе. =>Теперь газоснабжение и установка газового оборудования в Ф1.3 высотой больше 11 этажей, а так же Ф1.1, Ф2.1, Ф4.1 можно без всяких "но" ? Последний раз редактировалось bernata, 13.11.2013 в 17:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,275
|
В новом СП 4.13130.2013 исчез так же пункт 4.25
4.25 Ограждающие конструкции лифтовых шахт (за исключением пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из материалов группы НГ с ненормируемыми пределами огнестойкости, расположенных в объеме лестничных клеток, а также лифтовых шахт, размещаемых вне зданий) и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется. Т.к. данный пункт полностью дублировал п.15, ст.88 Федерального закона от 22 июня 2008г. №123-ФЗ "Тех. регл. о треб. пож.б.", который гласит: 15.Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется. Последний раз редактировалось bernata, 13.11.2013 в 17:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,275
|
СП 4.13130.2013
4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.... СП 1.13130.2009 изм.1 (эвакуация по лестницам и лестничным клеткам) 4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Оригинал данных пунктов появился в первых редакциях СНиП 21-01-97 (см.п.п. 6.43, 6.44, 7.24, 7.25). До сих пор в СП пристроить не могут эти пункты. Последний раз редактировалось bernata, 14.11.2013 в 10:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,275
|
Цитата:
На всякий случай прикладываю файлы к посту. Спасибо Red_line за наводку: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Генплан Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 33
|
Ввести новый пункт 4.13 в следующей редакции:
«Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до некапитальных построек и сооружений с наличием горючей нагрузки (в том числе, киосков, палаток, контейнеров, павильонов и т.п.), а также до границ организованных открытых площадок для хранения легковых автомобилей и площадок для хранения горючей тары и мусора, следует принимать по таблице 1, как до общественных сооружений V-й степени огнестойкости, либо их размещение предусматривать у противопожарных стен. Противопожарные расстояния от границ указанных открытых площадок до зданий с наружными стенами, имеющими класс пожарной опасности К0, допускается определять до ближайших оконных проёмов в таких стенах». То есть, если продолжить мысль из этого пункта, получается, что между открытыми стоянками также должно быть 15м, как между общественными зданиями V-й степени огнестойкости. Засада ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Приветствую всех участников обсуждения!
Столкнулись с такой загвоздкой: СП 4.13130.2009: Цитата:
Цитата:
Теперь же из п. 6.1.1 это убрали, хотя в 6.1.2 - оставили. Эксперт, мотивируя тем, что из п. 6.1.1 исчезло упоминание складских объектов, считает что п. 6.1.3 теперь относится теперь только к производственным. То есть блокировать производственные и складские здания, разделив их стеной 1 типа низзя, соблюдайте разрывы по табл. 2. Вообще говоря, следуя логике обеих редакций СП, п .6.1.3 должен бы звучать "Расстояния между производственными объектами не нормируется:", но звучит как звучит. Или я чего-то не понимаю? Поясните, кто сталкивался!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нам еще эксперт делал замечания, ссылаясь на СП 2.13130.2012, но после того, как ему доказали, что не входит сей СП в перечень, он стал мягче смотреть на формулировки.
По сблокированным зданиям сошлись на том, что у нас это ОДНО производственное здание со складским помещением. Помещения разного класса функциональной пожарной опасности разделены преградой, всё в порядке. Ну немного пришлось перекроить документацию, т.к. ранее это всё-таки были два здания.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,800
|
Список кстати обновили недавно теперь СП 2-12 там есть
Кстати новый СП мнрегиона называется производственные а написан и про производственные и про складские |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну да, мы сдавались в экспертизу еще до того.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
ПРИКАЗ от 1 июня 2010 г. N 2079 (в ред. от 02.07.2014 )-384-ФЗ!
https://cloud.mail.ru/public/7706807...%D0%97-384.doc Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 (ред. от 08.07.2014) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165498/ -123-ФЗ! |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Offtop: Интересно, А.В. Зажигалкин до сих пор бдит за исполнением настоящего Приказа?
Когда уже, наконец, в Росстандарте проведут интернет, чтобы можно было хотя бы существующие на сегодняшний день номера стандартов в приказе писать? ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? | dermoon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.09.2008 22:46 |