Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190
|
||
Просмотров: 2050
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Растянутые элементы по ГОСТ 23118 являются соединениями I уровня качества и подлежат УЗ контролю. Как с накладками прозвучивать будете? Или будете рентгеномконтролировать?
ГОСТ 23118 предлагает делать на подкладном кольце.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Опыт простой.
Приехали на объект фермы, стыки на остающейся подкладке. Все журналы УЗД в порядке. Начали монтировать.. И вот ведь незадача - рвутся стыки. При ближайшем рассмотрении - по факту говношвы оказались стыковые, "хорошие" они только в журнале были. Делай стыковой на остающейся только для обеспечения герметичности, все усилие передавай через накладки. Стыковой шов зачищать заподлицо с основным металлом (чтоб накладкам не мешался), фланговые швы накладок не доводить до стыкового на 25 мм с каждой стороны. Длину фланговых швов подбирай с запасом 20%, ну и 1 см к расчетной длине прибавить не забудь. После этого можешь спать спокойно. Шухер, согласно 23118 далеко не все растянутые соединения являются 1 уровня качества, не надо фигню втюхивать народу. Изучай п. 4.10.6 и табл. 1. Внимательно изучай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Бармаглотище, я в курсе про зависимость уровня от величины напряжения в элементе.
Метод контроля с твоими накладками какой, если по I уровню качесмтва? Если контроль у изготовителя фиктивный, то теперь всё накладками перекрывать?! ДУРЬ! У тебя и с накладками фиговые швы наварят.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Какой нафиг 1 уровень у швов, работающих на срез с напряжениями 80%?
В том и суть накладок, что мы передаем усилие не через стыковые растянутые швы, а через угловые, работающие на срез. И длина их (а значит, и напряжения) в конструкторской власти. 2 уровень, 5-7 тип - вполне реально выйти Offtop: А раз в курсе - то знаешь, что растянутый стыковой шов может быть 4 типа и, соответственно, 2 уровня Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.05.2017 в 23:22. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы | Skiv | Железобетонные конструкции | 9 | 11.05.2017 13:04 |
Монтажный стык фермы из ГСП на болтах В 5.8. | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.11.2011 17:52 |
Как вычертить узлы фермы типа Молодечно с расцентровкой в Автокад? | sp1ash | AutoCAD | 5 | 18.07.2011 22:06 |
Монтажный стык нижнего пояса фермы из прямоугольных труб | svk | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 05.04.2011 18:04 |
Обязателен ли контакт поверхностей в НП фермы Молодечно? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.02.2010 09:09 |