Цитата:
Не надо отсылать к минимальной ширине. В коридорах, во всех, считается минимальная ширина + открывание дверей. Даже если Вы рисуете двери вовнутрь - ничто не помешает жильцам их перевесить. Кстати, если с учетом открывания дверей и минимальной шириной эвакуации считать, то и поболее выйдет. И учитывайте контингент эвакуирующийся - дети, старики и т. д. В жилье требования не случайно отдельные, по отдельной логике. И если сказано 1,4 - значит 1,4. Вы это хоть с учетом отделки брали? Или по факту 1,35 будет везде, а на первом этаже и того меньше? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Не совсем верно, не во всех коридорах, на Ф1.3 эта норма не распространяется - вне зависимости от того куда открываются двери квартир ширина коридора минимально 1,4м "в свету":
СП 1.13130.2009: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136
|
Там так много эвакуирующихся?!
Там такая плотность потока?! В секционном то доме... Ширина лестничного марша, на который мы выходим из двух коридоров шириной 1,4м с двух сторон всегда меньше 1,4м! Посмотрите СП 1.13130.2009, п. 4.3.3... "...на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку". ----- добавлено через ~6 мин. ----- Еще один пунктик: СП 1.13130.2009 5 Объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей (класс Ф1) 5.1 Общие положения 5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Поэтому взывать к этому бессмысленно, хотя мне тоже всегда казалось нормативное соотношение ширины марша и коридора для Ф1.3 нелогичным. П. 5.1.1 - именно общие положения для всех подклассов Ф1, а конкретно для Ф1.3 требования конкретизированы в соответствующем разделе СП1. Так что на это тоже бесполезно ссылаться.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136
|
Цитата:
Иначе они вообще не нужны.... ![]() 1,4 - это может быть для удобства. Минимального. Чтоб с гробиком не застрять... ![]() Есть же еще понятие "расчетная ширина" В трех квартирах, которые выходят в этот коридор даже 15 чел. не наберется. Тут минимальная ширина явно может быть 1,0м. И с лестничным маршем все состыкуется. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Есть, но действующей нормативной методики расчёта для Ф1.3 нет.
Поэтому все Ваши логические умозаключения понятны, но не являются доказательством.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136
|
Цитата:
Но в скупых строках норм всё прописать невозможно... Будем мучиться дальше.... ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Забыл приписать... В советские времена было куда проще. По одному объекту пожарные выставили нам (по АР) 24 замечания. После посещения нами Гостроя СССР 20 замечаний были сняты сразу. Те ребята, что пишут нормы удивлялись почему нам запрещают все, что не запрещено СНиП... На 4 оставшихся замечания мы сами с их помощью написали краткие техусловия... То, что творится сейчас - это безмозглая бюрократическая бодяга. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Теперь это называется специальные технические условия (СТУ) по дополнительным и компенсирующим мероприятиям в связи с отступлением от норм пожарной безопасности, и пишется "специально обученными людьми" за большие деньги. Поэтому это не только бюрократическая бодяга, но и способ хорошо заработать этим людям. Можете, конечно, обратиться за разработкой СТУ к аккредитованным МЧС специалистам для решения вашего вопроса.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136
|
Цитата:
Видел подобное сочинение. Переписаны все нужные и ненужные нормативные документы, чтобы диссертация была попухлее и сделан вывод, который мы и сами можем написать ибо не зря башка привинчена... ![]() За Державу обидно... Когда то грозились американцев обогнать и над китайцами посмеивались... Скоро обезьян догонять начнем... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Минимальная ширина коридора "в свету" = минимальная ширина марша эвакуационной лестницы + половина ширины полотна наибольшей дверной створки, открывающейся в коридор.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 5
|
есть ли ссылка на пункт, заранее спасибо
----- добавлено через ~4 мин. ----- В проекте ширина коридора в свету 1700 мм, дверь открывается в коридор размером 900 мм. Эксперты указали в замечании обосновать ширину коридора, в чем тут проблема? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 5
|
Cпасибо буду читать.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Асашай ® [15.10.2013 20:12:22] Есть проект нового СП 1.13130 - там допускается изменение габаритов эвакуационных путей и выходов не более 5%. Это из одного форума, Вы не в курсе это реально ----- добавлено через ~22 ч. ----- Не нашел точного определения на ширину коридора в свету, помогите пунктом из норм. Ширина коридора у меня в проекте 1700 мм, 1 дверь в коридор 900 мм какова ширина коридора должна быть, обоснуйте пож... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 32
|
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из
плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по ко- ридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей; это требование не рас- пространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 5
|
Это я понял, а от какого габарита отнимать эти пол полотна двери?
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Вопрос данный несколько раз всплывал, но ответа так и не последовало.
Может ли комната/помещение с постоянным прибыванием людей на 1м этаже, не иметь эвакуационного выхода, а только аварийный? схема эвакуации: помещение-коридор-тамбур-улица. Почему всплыл вопрос: из некоторых помещений не получаются дверные проемы даже 910, не говоря уже о 1000. Да и с шириной коридора не очень красиво выходит. |
|||
![]() |