| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.12.2022, 15:31 | #1 | |
Продавливание от пилона над буронабивной сваей
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 501
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
В СП 63 ваш случай прямо написан и нарисован.
На продавливание принимается разница N сверху и снизу плиты. И ещё момент хитро берётся. Блин уже забыл, где подвох. Но нужен момент не в колонне, а в плите... Короче свая просто снимет часть нагрузки, но продавливание будет происходить. По факту, конечно, разрушится скорее в другом месте обычно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей | NORBI | Основания и фундаменты | 33 | 11.05.2023 17:16 |
Как берётся сосредоточенная сила при расчёте плиты на продавливание от пилона? | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 5 | 24.06.2019 13:54 |
Как расчитать продавливание для пилона если нет усилий M.N из расчета? | serser | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 06.03.2017 14:09 |
Как рассчитать стык колонны с буронабивной сваей? | Паша_88 | Железобетонные конструкции | 2 | 24.01.2014 09:55 |
Как расчитать ростверк на продавливание наклонной сваей? | Jummybear | Железобетонные конструкции | 4 | 19.04.2013 13:21 |