| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание от пилона над буронабивной сваей

Продавливание от пилона над буронабивной сваей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2022, 15:31 #1
Продавливание от пилона над буронабивной сваей
Tiano
 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57

1) Нужно ли считать продавливание ростверка колонной/пилоном расположенным над буронабивной сваей? Я считаю что продавливания не будет, но обосновать не могу. Из того что нашел в литературе: «В тех случаях, когда угловая свая в ростверках с подколонником по проекту заходит в плане за обе грани подколонника на 50 мм и более, проверка на продавливание плиты ростверка угловой сваей не производится.»
Могу ли я считать что моя свая заходит за грань хотя по факту она касается одной грани и пересекает вторую?

2) При расчете на продавливание круглой сваей расположенной у края ростверка как брать периметр? Пи*D*h0/2?


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пилон 1.jpg
Просмотров: 34
Размер:	27.1 Кб
ID:	252200
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пилон 2.jpg
Просмотров: 33
Размер:	35.3 Кб
ID:	252201
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пилон 3.jpg
Просмотров: 29
Размер:	22.7 Кб
ID:	252202

__________________
Сложно, но очень интересно.
Просмотров: 501
 
Непрочитано 22.12.2022, 15:43
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


В СП 63 ваш случай прямо написан и нарисован.
На продавливание принимается разница N сверху и снизу плиты. И ещё момент хитро берётся. Блин уже забыл, где подвох. Но нужен момент не в колонне, а в плите...
Короче свая просто снимет часть нагрузки, но продавливание будет происходить. По факту, конечно, разрушится скорее в другом месте обычно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание от пилона над буронабивной сваей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей NORBI Основания и фундаменты 33 11.05.2023 17:16
Как берётся сосредоточенная сила при расчёте плиты на продавливание от пилона? ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 5 24.06.2019 13:54
Как расчитать продавливание для пилона если нет усилий M.N из расчета? serser Конструкции зданий и сооружений 31 06.03.2017 14:09
Как рассчитать стык колонны с буронабивной сваей? Паша_88 Железобетонные конструкции 2 24.01.2014 09:55
Как расчитать ростверк на продавливание наклонной сваей? Jummybear Железобетонные конструкции 4 19.04.2013 13:21