Непрочитано 27.10.2020, 09:26 #1
Отвод дождевых вод с поверхности земли.
Alisiared
 
Регистрация: 27.10.2020
Сообщений: 12

Добрый день, уважаемые. В рамках капитального ремонта водоотведения необходимо выполнить отвод дождевых вод с крыши жилого дома. В стандартной ситуации это осуществляется с помощью лотков до проезжей части. Но тут небольшая проблемка, здание находится в низине, до проезжей части 10 метров и она находится выше отмостки метра на полтора. Как быть в такое случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 211
Размер:	333.1 Кб
ID:	231315  

Просмотров: 43582
 
Непрочитано 27.10.2020, 10:00
#2
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,047


строй очистные сооружения
trir вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 10:09
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
строй очистные сооружения
Или насосную станцию. Это проще. До тех пор, пока шушера в виде экологов не поймает))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 10:28
#4
Alisiared


 
Регистрация: 27.10.2020
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от trir Посмотреть сообщение
строй очистные сооружения
К сожалению в рамках капремонта это невозможно, никто такое не подпишет, да и денег не хватит. Что если если закопать какую-нибудь перфорированную трубу на зеленом участке, чтобы возле дома все не затапливало?
Alisiared вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 10:50
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от Alisiared Посмотреть сообщение
если закопать какую-нибудь перфорированную трубу
Все зависит от характера грунтов на участке, площади водосбора и объема осадков. Можно сделать и поглощающие колодцы из обычных колец ж.б.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 11:51
#6
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Простого решения нет. Только ливнёвкой, если исключить всякие энергозатратные методы, вроде ведра и бегающего дворника.
Сначала вертикальная планировка, потом строительство - прописные истины...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 12:44
#7
Alisiared


 
Регистрация: 27.10.2020
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Все зависит от характера грунтов на участке, площади водосбора и объема осадков. Можно сделать и поглощающие колодцы из обычных колец ж.б.
Площадь водосбора не более 250 м2., грунты суглинок. Опять же никаких колодцев в рамках капремонта быть не может.
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Сначала вертикальная планировка, потом строительство - прописные истины...
Так дому уже больше 20 лет.
Alisiared вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 13:15
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Вижу вариант только с дренажом или с водоотводным лотком (при том не маленьким). Куда отводить - надо смотреть.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 13:26
#9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Труба из внутреннего или наружного водостока? - приподнять и 10 м дотянуть до дороги.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 13:48
#10
Alisiared


 
Регистрация: 27.10.2020
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Труба из внутреннего или наружного водостока? - приподнять и 10 м дотянуть до дороги.
Труба внутреннего водостока. Если честно, не совсем себе это представляю.
Alisiared вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 13:52
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


По месту надо смотреть, что у тебя делается. Горизонтальную, вертикальную планировки, вк, кр-ар.
Сейчас вода как уходит?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 14:03
#12
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
приподнять и 10 м дотянуть до дороги.
Там, вполне вероятно, проблема не только в воде из трубы, но и в воде со склона. Можно, конечно, сказать, это не входит в ТЗ, но как-то это нехорошо. Если уж решать, то комплексно.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 14:29
#13
Alisiared


 
Регистрация: 27.10.2020
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
По месту надо смотреть, что у тебя делается. Горизонтальную, вертикальную планировки, вк, кр-ар.
Сейчас вода как уходит?
Выполняется ремонт ремонт ТОЛЬКО канализации, планировки участка у меня конечно нет, только фото/видео с места. Дело в том, что ТЗ фонда капремонта практически ничего не пишет по водостокам, только замена труб, все что выходит за рамки ТЗ они вообще не согласовывают, единственное в прошлом году согласовали лотки. Вот и хочется найти наименее затратный и достаточно эффективный вариант хоть как-то улучшить ситуацию, конечно никаких дренажных систем они не согласуют. Во время дождей вода скапливается возле отмостки и просто впитывается в грунт (там газон). На фото один из выпусков, который будет конечно подниматься.
Alisiared вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 14:30
#14
Alisiared


 
Регистрация: 27.10.2020
Сообщений: 12


Блин, забыла фото.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ливневка.jpg
Просмотров: 231
Размер:	729.2 Кб
ID:	231331  
Alisiared вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 15:28
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от Alisiared Посмотреть сообщение
забыла фото.
А хороший наверное фундамент, раз его так подтапливает дождевой водой.
Деньги бюджетные))), т.е. никакие. Вот страна дураков..... У меня площадь водосбора с крыши 130кв.м и то нашлись деньги на 4 кольца...
Копайте сколько получиться, в длину траншею. Ставьте с дырками лоток или просто из плитки какой облагородьте. В основании щебенка.
В трубу горизонтальную не стоит воду спускать. Забьется мусором, вода будет застаиваться - замерзнет, лопнет, если зима конечно будет)))). А из лотка растечется....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 15:33
#16
Alisiared


 
Регистрация: 27.10.2020
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Копайте сколько получиться, в длину траншею. Ставьте с дырками лоток или просто из плитки какой облагородьте. В основании щебенка.
Да, пожалуй этот вариант я и приму. Всем спасибо за ответы.
Alisiared вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 17:21
#17
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А из лотка растечется....
Куда? Еще можно озерцо оформить... Вообще-то ситуация не редкая. Сплошь и рядом улицы подняты выше придомовых территорий. Повторюсь, кроме ливнёвки решения нет. Или улицу опускать, чтобы работало всё как нужно. Это всё совсем не капремонт, оттого ни разу не наблюдал ликвидации многолетних потопов, разве что максимум лужи смещают. Голландию в пример не надо )))
Именно в таком пятиэтажном доме живу тридцать лет, потому обдумал уже со всех сторон )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 17:48
#18
Linkshunter

проектирование а/дорог
 
Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 376


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Сплошь и рядом улицы подняты выше придомовых территорий.
К сожалению так. Когда здания на небольшом расстоянии в плане садят (с большим перепадом высотных отметок), мало кто думает как профиль улицы под это все гнуть потом. Туда же генпланы... Вертикалку на границе квартала/красной линии с улицей переломают как придется, свои экспертизы пройдут, а улицу потом ни пристыковать,и воду не собрать.

Цитата:
Сообщение от Alisiared Посмотреть сообщение
Площадь водосбора не более 250 м2.
примерно 2+ куб.м воды за ливень. Сейчас лужи стоят? по фото есть ощущение что эта труба наоборот работает. А так можно было бы вдоль отмостки укрепленную канаву сделать насколько длина позволит.
Linkshunter вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 18:01
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Куда? Еще можно озерцо оформить..
А в никуда..... Это старый жилой фонд. Лет так 50-60 никто и не думал... Снести его пора))).
У меня 2 квартиры. Одна в пятиэтажке. Там пески под насыпными грунтами. С лотка быстро все впитывается.
А вот вторая в девятиэтажке, там суглинки. Но над суглинками насыпной разворошенный грунт типа газон. Ну постоит озерцо - просыхает.
За то постоянно какие то ремонтные работы производятся - бюджет. Эта банда под названием управляющая компания постоянно это х-во красит белой краской))), подправляет, досыпает щебенки. Ну ничего нормально.
Я в воскресенье 1.5 часа в пробке простоял (МСК). Оленевод, около метро, одну стандартную нормальную тротуарную плитку менял на другую, нового стандарта....я таких габаритов еще не видел))). Бюджет тыр пыр... Каждому свое... или свой кусочек.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 07:48
#20
Alisiared


 
Регистрация: 27.10.2020
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
примерно 2+ куб.м воды за ливень. Сейчас лужи стоят? по фото есть ощущение что эта труба наоборот работает. А так можно было бы вдоль отмостки укрепленную канаву сделать насколько длина позволит.
Сейчас все засыпано снегом Нет, наоборот она не работает, эта труба с крыши. Почему именно вдоль отмостки? По торцам кстати тоже некуда выводить, все выше отмостки находится.
Alisiared вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отвод дождевых вод с поверхности земли.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Какие фундаменты применить при уровне грунтовых вод 0,2-0,5 м от поверхности земли? Elen-8511 Основания и фундаменты 11 18.07.2013 11:45
Нужен файл изысканий, или файл точек земли (к пр. pne, pnezd) что то в этом роде, для построения профиля поверхности Retiq Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2013 14:00
Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности! Филипп Монастырский Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.04.2013 11:17