Камера на водопроводе под проездом: можно или нет?
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 301
|
||
Просмотров: 2822
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,324
|
Камеры и колодцы под дорогой - обычное дело. Требования к строительным конструкциям камер в соответствующих СП 31 или СП 32, но там, в основном то, что сам ВК-шник должен был учитывать - высота, габариты, заложение.
Строительные конструкции надо разрабатывать на нормативные нагрузки от транспорта. При этом лучше всего просто воспользоваться одним из альбомов серии 3.006, в котором разработаны типовые решения по 14 типоразмерам перекрытий камер. Серия для тепловых сетей, но это не имеет значения. Правильный ВК-шник взял бы камеру из серии и выдал на нее задание. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 301
![]() |
Спасибо за ответы. Да посчитаю конечно на нагрузку от транспорта.
Раз это допускается. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Камера довольно большая 3х4.2 высота 1.6. В серии все значительно меньше. Заглублена только на свою высоту, то есть по плите перекрытия асфальт и транспорт ездит. Сделать конечно не проблема, но что-то сомнения возникли по нормам ли такое расположение. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,324
|
Цитата:
И заглубление перекрытия должно быть минимум 0.5 м (на это плиты рассчитаны при нагрзке НК-80) или она должна точасть над землей на 0.4 м, чтобы не наехали. А еще люки, стремянки, упоры, проходы. И это должен был учитывать технолог ВК-шник. На картинке камера надземная, она же могла быть уменьшена по высоте до подземной и размещена на проезде. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где можно найти программу (кроме "Лира"), где можно рассчитывать и строить линии влияния | Izumjuri | Расчетные программы | 2 | 24.07.2019 15:06 |
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) | LcH | AutoCAD | 10 | 11.12.2018 11:39 |
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? | Composter | LISP | 9 | 12.12.2016 22:38 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |