Только нужно знать перечень получившегося оборудования. В принципе, можно на крышу и вытяжки и приточки вытащить, только вид будет страшноватый и эксплуатировать неудобно. На скатной особенно неудобно.
А так-то даже есть пример большого здания без венткамер в Сочи. Есть где-то на форуме здесь фото и обсуждение. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,324
|
Современные канальные приточные установки вполне возможно разместить в коридоре, даеж за подшивным потолком. Только надо обеспечить доступ к ним. Но лучше делать на каждый этаж свою приточку, чтобы не получалось транзитных воздуховодов с этажа на этаж со сложными требованиями по предотвращению задымления и по огнезащите.
Вытяжку вообще всю можно сделать местными вентиляторами. И вообще для такого здания можно рассмотреть возможность, предоставляемую СНиП 41-01-2003 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,392
|
Приточку за потолок затолкать не проблема, а всю обвязку куда девать? Если от теплообменника до регулирующего вентиля большое расстояние, то управление будет хуже (хотя за счет большой тепловой инерции вероятность разморозки снижается). Один фиг какой-то закуток лучше предусмотреть, а то все кишки на виду останутся.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,324
|
Цитата:
Но для таких зданий без приточек вообще можно обойтись, если "соображалку" подключить. |
|||
![]() |
|
||||
не особо благодарное это дело, размещать приточные установки с водяными калориферами (а тут почему то думаю именно такой случай) над проходами, за потолками и так далее.
должно быть вент помещение, с трапами, с влагозащитой на полу, с ограниченным доступом. А то в случае чего кипяточком можно обдать человеков.... В каком то СНИПе встречал ограничение на устнавку канальных систем в коридорах административных зданий. где правда не вспомню (как раз таки более 3000 кубов). А обойтись в АБК с душевыми без мех вытяжки сложновато... Особенно если условия труда сложные, т.е. работяги вкалывают... Кто на заводе работал - четко себе представляет запах мокрой робы по всему АБК. И фиг как это дело победишь. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138
|
Цитата:
7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.2 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется. Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Категория помещения венткамеры и еще ряд вопросов | Gammy | Инженерные сети | 14 | 08.07.2017 07:27 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
КЕО. Что такое характерный разрез помещения? | SergL | Архитектура | 11 | 19.12.2008 21:52 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |