Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3390
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2806
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2236
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2315
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 153541
 
Непрочитано 01.02.2023, 15:16
#661
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дети, это понять невозможно - это надо запомнить:
Offtop: Дядя Бахил а мы хотим понять, расскажи почему это так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 15:21
#662
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там же есть объяснение почему нелинейный расчет не может обосновать мю=1,5 для однопролетной рамы.
А почему вы считаете, что этот расчет не ошибочный?
Вложения
Тип файла: docx 4-22.docx (277.7 Кб, 40 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 16:05
#663
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,813


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А почему вы считаете, что этот расчет не ошибочный?
Есть признаки ошибочности? Таковых во вложении вашего поста не увидел.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 16:11
#664
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Вопросам на вопрос.....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 17:44
#665
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Давайте спустимся на время с небес и вспомним немного сопромата. Жесткость есть произведение модуля упругости Е на момент инерции сечения . Если модуль упругости есть величина постоянная, то момент инерции сечения -величина переменная. В задачах сопромата на изгиб балок часто указывают, что жесткость рассчитываемого элемента ПОСТОЯННА по всей длине. Т.е. другими словами говоря, она может меняться. Исходя из написанного получается, что переменную величину пытаются привязать к такой же переменной величине мю. Поправьте меня.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 17:55
#666
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


ingt, Нубий прав. Чудес не бывает. Всё примерно как в КМ с малыми погрешностями. СНиП старый, ещё коммунистический, везде были диафрагмы. Сейчас бы и без колонн строили, если бы давали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 18:15
#667
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,813


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ingt, Нубий прав.
Я говорил обратное?

----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
переменную величину пытаются привязать к такой же переменной величине мю
  1. Мю не переменная, т. к. в СП 63 указано, что жесткость брать в сечении с предельным усилием (т. е. в конкретном сечении).
  2. Если снизу колонны жесткость больше, чем сверху, то мю наоборот - снизу меньше, а сверху больше. А раз в СП 63 указано по какому сечению части брать расч. длину (и мю), то возможно, причина мю менее двух как раз в этом, а не в эффекте "рассматриваемой колонны".
  3. Нелинейный расчет в видео, может быть неверный, например, по причине не разбития колонны на несколько КЭ.

Последний раз редактировалось ingt, 01.02.2023 в 18:48.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 18:48
#668
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Насколько я понимаю, никто не хочет (или не может) сделать расчет по деформированной схеме, чтобы увидеть, как соседние колонны с большей жесткостью разгружают колонну с меньшей жесткостью.
Приложил файлик. LA - линейный расчет. GNA - расчет по деформированной схеме.

Первый столбец - колонны загружены не под завязку. Отличие +36% по моменту. Можно сказать, что это случай МК, если не доводить все до предела.
Третий столбец - колонны загружены под завязку. Отличие +432%. Это тот случай, когда из-за нормальной силе катастрофически падает жесткость и колонны не поддерживают друг друга.
Второй столбец - явно видно, как соседние колонны с большей жесткостью поддерживают менее жесткую колонну. На этом базируется теория в ЖБК.
Четвертый столбец - просто, чтобы было, не представляю, когда такое может быть.

LA vs GNA.docx
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 18:56
#669
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,813


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
GNA - расчет по деформированной схеме
Там вручную у "рассматриваемой" колонны снижена жесткость?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:01
#670
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там вручную у "рассматриваемой" колонны снижена жесткость?
Да
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:10
#671
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,813


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там вручную у "рассматриваемой" колонны снижена жесткость?
Да
Такой прием в экспертизе чем обоснуете?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:30
#672
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Такой прием в экспертизе чем обоснуете?
Какой прием? В какой экспертизе?
Я вам показал наглядно, что будет, если жесткость исследуемой колонны меньше, чем соседних. Что это так - тоже говорил, где смотреть. Хотите посчитать реальную жесткость сечений колонн в зависимости от момента - вперёд. Про диаграмму момент/кривизна я вам тоже писал.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:48
#673
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,813


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Какой прием?
Снижение жесткости только у "рассматриваемой" колонны (например, у одной из ста).

Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
В какой экспертизе?
Раздела КР.
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
если жесткость исследуемой колонны меньше, чем соседних (например, у одной из ста)
Вы это приняли как аксиому, а на каком основании? На основании ютуба?

Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Какой прием? В какой экспертизе?
Я вам показал наглядно, что будет, если жесткость исследуемой колонны меньше, чем соседних. Что это так - тоже говорил, где смотреть. Хотите посчитать реальную жесткость сечений колонн в зависимости от момента - вперёд. Про диаграмму момент/кривизна я вам тоже писал.
Такой или подобный ответ в экпертизе даст легко прогнозируемый результат.

Последний раз редактировалось ingt, 01.02.2023 в 19:57.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:59
#674
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Причем тут экспертиза?
Вы не понимаете или делаете вид, что не понимаете, как работают колонны в составе рамы. Смотрите видео и делаете неправильные выводы. Прямо же говорил - сравните жесткость в разделе расчета внецентренно сжатых элементов и среднюю жесткость в разделе расчета прогибов.
С экспертизой проблем никогда не имел, хотя попадались и дураки "трактовщики норм" и адекватные эксперты.
Я утомился тратить бесполезно свое время. Всех не научишь. Тем более тех, кто не хочет.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 20:25
#675
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,813


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Смотрите видео и делаете неправильные выводы.
Про видео дублирую:
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Начало описания нелинейного расчета в ETABS: 1:03:50.
Описание результатов нелинейного расчета: 1:21:50. Там же есть объяснение почему нелинейный расчет не может обосновать мю=1,5 для однопролетной рамы.
Причем там автор честно сделал нелинейный расчет без махинаций со снижением жесткостей. Желающие проверят.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 22:27
#676
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,506


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Про видео дублирую:

Причем там автор честно сделал нелинейный расчет без махинаций со снижением жесткостей. Желающие проверят.
Прикладываю ЛИНЕЙНЫЙ расчет с обоснованием коэффициента расчетной длины колонны в составе рамы с жестким закреплением снизу и шарниром сверху МЕНЬШЕ ЕДИНИЦЫ.
мю = 3,073/3,5 = 0,878,
где 3,073 - расчетная длина колонны (элемент №2) после численного определения;
3,5 - геометрическая длина колонны между узлами.

Если что-то еще непонятно, можете спросить.

P.S. В ж.б. всё тоже самое, только жесткость колонны нужно брать с учетом физ. нелинейности. Т.е. коэффициент мю колонны в составе рамы с шарнирным креплением сверху может быть 1,6 и любым другим числом.
Вложения
Тип файла: spr Система колонн.SPR (27.4 Кб, 8 просмотров)
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2023, 23:13
#677
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,813


Что такое "стабильное загружение"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-02-02_0-10-28.png
Просмотров: 53
Размер:	30.8 Кб
ID:	253014  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 23:35
#678
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


nickname2019, скад не выдаёт расчётные длины конструктивных элементов.

В КМ ещё есть мю или фи с учётом поддержки одной колонны соседними рамами.

В целом идея понятная и очевидная.

Я сопротивляюсь из таких вот соображений.
Где деньги на исследование каждого элемента каркаса в договоре ?
Где чёткие нормы и алгоритмы в нормах ? СП 16 допускает КЗУ только дополнительно к расчёту устойчивости.
Слишком велика разница, которую тут все продвигают, не в сторону надёжности. Она такой большой быть не может. Готов понять и принять 10-20% мю от учёта соседних колонн. Если больше, то учитывайте всё всё всё (случайные эксцентриситеты во все 4 стороны у каждой колонны каждой рамы, -//- погибы, отклонения арматуры, опалубки, фундаментов, крен, осадки, податливость узлов, нелинейности, монтаж, промораживание и перегрев бетона) и возвращаемся к вопросу о деньгах. Всё не осилите. Это слишком опасно. Как научная идея - хорошо. С СТУ - хорошо. Обычному инженеру - нельзя.


Вопрос расчёта устойчивости только по Эйлеру, как достижение предельных расчётных сопротивлений в нелинейной постановке, не закрывает собой вопросы статистики, случайности. Слишком много неучтённых факторов, слишком мало исследовано фактических зданий.
Тот же Кодыш. Вот сказал он, что в большинстве зданий с жесткостями так. А чем он может это доказать ? Никому нельзя верить в вопросах устойчивости. Где масштабная сверхдорогая НИР по фактическим зданиям, по фактическому браку, отклонениям ? Её нет и никогда не будет в ближайшие 30 лет.
А вот, напротив, очевидный СП КМ, где многие вопросы устойчивости решены и проверены 50-летним опытом. Почему в ж.б. должно быть иначе ? Это же не магия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.02.2023 в 23:51.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2023, 02:42
#679
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 959


Короче, если взять из старт-поста голосование и высчитать среднее по количеству проголосовавших за каждый пункт, то коэффициент расчетной длины будет 1,25. Предлагаю, это значение закрепить в следующей редакции норм.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2023, 05:51
#680
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,506


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Что такое "стабильное загружение"?
Это загружение, которое не возрастает при поиске момента потери устойчивости системы. Остальные загружения возрастают пропорционально пока не будет достигнут момент потери устойчивости.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
nickname2019, скад не выдаёт расчётные длины конструктивных элементов.

В КМ ещё есть мю или фи с учётом поддержки одной колонны соседними рамами.

В целом идея понятная и очевидная.

Я сопротивляюсь из таких вот соображений.
Где деньги на исследование каждого элемента каркаса в договоре ?
Где чёткие нормы и алгоритмы в нормах ? СП 16 допускает КЗУ только дополнительно к расчёту устойчивости.
Слишком велика разница, которую тут все продвигают, не в сторону надёжности. Она такой большой быть не может. Готов понять и принять 10-20% мю от учёта соседних колонн. Если больше, то учитывайте всё всё всё (случайные эксцентриситеты во все 4 стороны у каждой колонны каждой рамы, -//- погибы, отклонения арматуры, опалубки, фундаментов, крен, осадки, податливость узлов, нелинейности, монтаж, промораживание и перегрев бетона) и возвращаемся к вопросу о деньгах. Всё не осилите. Это слишком опасно. Как научная идея - хорошо. С СТУ - хорошо. Обычному инженеру - нельзя.


Вопрос расчёта устойчивости только по Эйлеру, как достижение предельных расчётных сопротивлений в нелинейной постановке, не закрывает собой вопросы статистики, случайности. Слишком много неучтённых факторов, слишком мало исследовано фактических зданий.
Тот же Кодыш. Вот сказал он, что в большинстве зданий с жесткостями так. А чем он может это доказать ? Никому нельзя верить в вопросах устойчивости. Где масштабная сверхдорогая НИР по фактическим зданиям, по фактическому браку, отклонениям ? Её нет и никогда не будет в ближайшие 30 лет.
А вот, напротив, очевидный СП КМ, где многие вопросы устойчивости решены и проверены 50-летним опытом. Почему в ж.б. должно быть иначе ? Это же не магия.
В схеме я взял колонны, которые очень далеки от потери устойчивости при стабильном загружении. Соответственно, у этих колонн большие возможности "поддержки" рассматриваемой колонны (если при анализе устойчивости нагрузка будет возрастать только у рассматриваемой колонны).
В реальности такая ситуация наблюдается у стоек фахверка - мало кто будет проектировать фахверковые стойки исходя из их коэффициента мю=2, если эти стойки раскрепляются на основные колонны. Можно считать, что они раскреплены основными колоннами, даже если бессвязевая система каркаса (с основными колоннами мю=2).

Я согласен, что нужно подходить к подобным расчетам с осторожностью, так как есть подводный камень - коэффициент глобальной запаса устойчивости СИСТЕМЫ (когда в системе возрастают все нагрузки однопараметрически) обычно в разы ниже, чем ЛОКАЛЬНЫЙ коэффициент запаса устойчивости колонны (полученный при возрастании продольного усилия только в рассматриваемой колонне при остальных расчетных нагрузках в стабильном состоянии).

Соответственно, я бы пользовался таким подходом только при обосновании гибкости малонагруженных элементов, далеких от потери устойчивости, чтобы не вызывать перерасход материала.
Ну или если Заказчик готов платить за снижение расходов там, где они явно не нужны.

P.S. При этом, оценка общей устойчивости системы при параметрическом возрастании ВСЕХ нагрузок должна быть обязательной (Куст≥3).

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.02.2023 в 06:56.
nickname2019 на форуме  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22