Помогите выбрать сечение кабеля на ВЛ 0,4 от ТП до ГРЩ
Регистрация: 03.06.2018
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 3847
|
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
ГОСТ 31946-2012 допустимый ток проводов СИП-2 120 мм2 -- 340 А, 2*340 =680>575 А.
Если у вас есть типовое решение по подвеске 2-х проводов СИП 4х120 по опорам с применением стоек СВ, то почему вы не можете этого сделать? Экономическая плотность ока согласно ПУЭ 6. п. 1.3.27 1,9*120=228<288А. (с оговоркой что можно превышать данное значение в 2 раза считаем что всё гуд) Как видите, Выполнить данную линию можно, но с оговоркой что это "решение на пределе". Шаг опор можете взять из типового. если пожелаете повысить надёжность системы, и применить сечение 150 мм2, то придётся выполнить расчёт на монтаж ссылки примера расчёта публиковать можно/нельзя... я не знаю, но вот держите. http://www.kuzovlevs.narod.ru/stat/11/11.htm
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
По не ведомым мне причинам, у мира сопротивление на ступень выше чем у просто алюминиевых проводов марок А и АС в того же сечения. Так что для корректности расчета я бы конечно настоял на повышении вами активного сопротивления жил. Прислушиваться или нет, дело ваше. Значения брал из каталога Кольчугинского завода который входит bl-trade
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как расчитать сечение троса для крепления к нему кабеля для питания кран-балки | Nекит Андреич | Электроснабжение | 2 | 20.03.2013 15:16 |
Помогите пож выбрать кладку для 2эт дома в Краснодаре Склоняюсь к колодецной И можно ли пустоты засыпать глиной | Костенька | Технология и организация строительства | 2 | 21.01.2013 12:54 |
Как определить сечение кабеля и выбрать трубу для него? | Emil1990 | Электроснабжение | 26 | 14.10.2012 10:41 |
помогите с Лирой КС. Как описать конкретно это сечение в Лира КС? | Тигран88 | Лира / Лира-САПР | 1 | 21.08.2012 15:40 |
Помогите выбрать проектор | Syrex | Разное | 2 | 20.03.2007 12:46 |