Объект: проектируем реконструкцию помещений в торговом центре. По заданию архитектора необходимо пробить несколько проемов в газоблочной кладке. Проемы шириной 2400мм. Над кладкой стоит монолитный ж/б пояс высотой 400мм, данных по бетону и арматуре нет. Над монолитным поясом так же есть стена, высота стены над поясом 9,5 метров

Вопрос: Можно использовать монолитный ж/б пояс как перемычку для проема или перестраховаться и сделать отдельные перемычки из уголков/швеллеров как по серии?
Просмотров: 1414
 
Непрочитано 07.02.2023, 15:37
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Хм. Торговый центр из газоблока. Многоэтажный. А давайте проёмы рубить!
P.S. Надеюсь, что просто визуальное обследование было неправильно трактовано, и это просто газобетонное заполнение под ригелем.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 15:41
#3
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Stoit_i_slava_bogu Посмотреть сообщение
Проемы шириной 2400мм.
Однозначно усиление. Какие могут быть вопросы?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 17:30
#4
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Однозначно усиление
да, всего вероятнее, если нет информации по армированию
а при усилении на поперечную нагрузку его (пояс, его н.с. вообще "обнулить"), не участвует, и все тут!)

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хм. Торговый центр из газоблока.
да, точно
а кто сказал, что он(центр) многоэтажный, и чем перекрывали при этой высоте стен)))
хрен знает, может "слепили из того, что было"?
разве вы не видели таких уеб...?, которых наплодили и резко потом передали в аренду?

----- добавлено через ~31 мин. -----
хотя, вы правы, автор темы не дал необходимой информации для обсуждения
выхватил фрагмент)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.02.2023 в 18:03.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 07:20
#5
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stoit_i_slava_bogu Посмотреть сообщение
Можно использовать монолитный ж/б пояс как перемычку для проема
Нельзя, сначала переименуйте в перемычку). Судя по всему то, что вы называете монолитным поясом - это балка каркаса (вряд ли бы сверху на газобетон еще 9м высоты нагородили). Если балка, то скорее всего можно, если всё-таки пояс по кладке, то скорее всего нельзя.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 09:53
| 1 #6
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 495


Цитата:
Сообщение от Stoit_i_slava_bogu Посмотреть сообщение
Проемы шириной 2400мм. Над кладкой стоит монолитный ж/б пояс высотой 400мм, данных по бетону и арматуре нет
В монолитном ж.б. поясе арматура (в лучшем случае) продольная 4d10-12 А400, хомуты с шагом 400 мм, никак не тянет на перемычку, да ещё проёмы 2.4 м, да и бетон пояса скорее всего лёгкий (на газоблоках-то).
Обязательно усиление из швеллеров (или др. проф.), посчитать на нагрузку и прогиб...

Последний раз редактировалось Ingpro, 08.02.2023 в 10:40.
Ingpro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2023, 17:11
#7
Stoit_i_slava_bogu


 
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 5


Всем спасибо. Да, я тоже удивлен, что в таком здании будут рубить проемы. На монолитный пояс перекрытие не опиралось, там есть отдельный каркас, но прикол в том, что монолитный пояс находился посередине этажа, еле-еле впихнул туда оконный проем. Кто так строит - не знаю, там вплоть до того, что ИД не соответствует истине и колонны прыгают до 60мм от осей, строили в 2017 году....
Stoit_i_slava_bogu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать монолитный ж/б пояс как перемычку при пробивке проема

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать в качестве обсадной трубы воздуховод? Sigrlin Железобетонные конструкции 0 28.02.2022 14:41
Можно ли использовать для дымохода вместе шамотный и глиняный кирпич? РастОК Каменные и армокаменные конструкции 0 04.11.2021 15:09
Как правильно устроить монолитный железобетонный пояс? Dmitriy Ray Железобетонные конструкции 15 30.09.2021 11:05
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Монолитный пояс LuckyStar88 Железобетонные конструкции 8 27.05.2010 16:37