| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.10.2007, 18:43 | #1 | |
Как правильно армировать наклонную балку?
Тугодум
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686
|
||
Просмотров: 9192
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Engineer IA
Вспомните как образуются наклонные трещины и каким образом их образование "перехватывают" хомуты. Честно признаюсь, что файл не открывал, но скажу следующее. Для острого угла примыкания ригеля хомуты, поставленные вертикально (я понял, что перпендикулярно к оси балки), работают как отгибы продольных стержней, т.к. трещина их пересекает перпендикулярно. Для тупого угла примыкания Р к К такие хомуты уже будут работать неэффективно, а при угле 45 градусов они будут расположены чуть ли не параллельно к наклонной трещине, а значит не будут работать вообще. Вроде бы так... :wink: |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
очевидно, что хомуты лучше работают перпендикулярно усилию. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Хомуты в балках работают на воспринятие вертикальной составляющей нагрузки, а она вертикальна независимо от угла наклона балки. Так что лучше вертикально. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
В ж.б. балках устанавливается продольная (рабочая) и поперечная (хомуты) арматура. Изгибающий момент и составляющую усилия, направленную вдоль оси балки, воспринимает продольная арматура. Крутящий момент и составляющую усилия, направленную поперек балки, воспринимают хомуты. Это основопологающие положения расчета. Хомуты всегда перпендикулярны оси балки.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Откройте Сахновского, Улицкого или пособие к ж/б снип 84 г. раздел рамные конструкции. Там и увидите - поперечка перпендикулярна сечению, а узлы стыкования надо продумывать.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Ключевая фраза прозвучала в посте N7 DK Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
ну господа. дожились
вообще то традиционная поперечная арматура -- это не оптимальный вариант восприятия поперечной силы. оптимально, если бы она была под прямым углом к наклонной трещине, т.е. под углом ~45гр к оси балки. так армируют отгибами в наклонной балке, если вы поставите поперечку вертикально, то выключите ее из одного сечения вообще, т.к. она будет проходить паралелльно наклонной трещине в сабжевом случае думаю стоит забить и делать традиционные каркасы
__________________
Nobody's perfect |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
2: Да вертикальная нагрузка, действительно, вертикальна (абздец какой-то :). Но кто при этом говорит, что вертикальная нагрузка равнозначна поперечной силе. Для колонн поперечная сила как раз расположена в горизонтальной плоскости. 3: Конечно не все случаи обычные. Что ты и доказал |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
отгибы располагают под углом 45 не для того чтобы они были перпендикулярны трещинам. Все дело в направлении главных напряжений в изгибаемых элементах. И армирование отгибами использует именно это. А перпендикулярно сечению ставят хомуты исходя из удобства армирования, а не для того чтобы совпасть с направлением действия поперчной силы. Читайте Сахновского, книга старая но словами и картинками описано все по-уму.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Действительно, оптимальное расположение арматуры в балке - вдоль главных растягивающих напряжений (которые перпендикулярны трещинам в бетоне). Однако конструктивно такое армирование выполнить практически невозможно. При армировании хомутами расчет продольной и поперечной арматуры ведется поотдельности, что приводит к перерасходу металла.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Вся фишка в том, что после образования наклонной трещины резко меняется напряженное состояние опорной зоны и поперечное усилие воспринимается бетоном сжатой зоны (об этом еще спорят) и хомутами. Может Вам ближе ферменная аналогия (сжатая бетонная наклонная полоса - восходящие раскосы, хомуты - вертикальные растянутые стойки). Тогда посчитайте усилия в простой ферме в растянутых (нисходящих) раскосах, если их наклонить к горизонтали - усилие в них получится больше по сравнению со случаем восходящие сжатые раскосы и вертикальные стойки. Также легко проверяется методом сечений и любым другим методом расчета ферм. 2 lee если я правильно понял Вас, оставьте свои комментарии при себе. |
|||