| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.05.2021, 14:36 | 1 | | #1 |
Нужна ли стяжка по утеплителю чердачного перекрытия холодного чердака?
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 8581
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Вот вам два расчета со стяжкой и без. Пирог принят таким какой был в одном из проектов попавшем ко мне.
Посмотрите по влагонакоплению в минплите. Очень многие упускают данный нюанс.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
yarrus77, судя по расчету онлайн калькулятора, этот пирог проходит. Я понимаю, что паропроницаемость слоев должна увеличиваться от помещения к улице, для хороших эксплуатационных качеств ограждающей конструкции. Но в Вашем приведенном расчете баланс влаги выполняется, т.е. за расчетный период эксплуатации (год) влага в минвате будет накапливаться в холодный период и соответственно испаряться в летний. Даже если намокание утеплителя и произойдет, в следствии накопления влаги, то оно будет некритичным с точки зрения теплотехники.
Или я ошибаюсь ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
лучше ее под покрытие (профлист, металлочерепицу или еще что там) потому как не на одном объекте видел лужи на пленке. А так как швы у мембран не клеят и утеплитель каппилярно неактивный материал, то все это концентрировано протекает вниз.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
под профлист само собой, это и есть ветрозащита диффузионная (верхний слой гидро-ветро защита, нижний паропроницаемый материал), но если есть протечки в самой крыши (типа заноса снега), то можно и по верху утеплителя кинуть
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Тема ушла немного в другую плоскость. Имелось ввиду о необходимости (или отсутствие необходимости) стяжки, чтобы по ней ходить ногами, чтобы удобно было, чтобы не по пленке ходить, не по утеплителю. В нескольких школах мы закладывали стяжку по утеплителю в чердаке, чтобы удобно было ходить, и вопросов не было. А вот один теперь спрашивает - а на фига? А надо ли на самом деле? А ну-ка обоснуйте ссылкой, что надо или не надо.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
С каких пор стяжка заменяет пол? Вообще-то назначение стяжки иное.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2023
Сообщений: 1
|
Здравствуйте. Согласно СНиП РК 3.02-06-2009 Крыши и кровли п.8.12 - сгораемый утеплитель площадью 50 м 2 ограждается противопожарными полосами из несгораемых утеплителей по периметру и сверху утеплителя цементно-песчаной стяжкой или легким бетоном толщиной не менее 30 мм. Есть еще п.4.9 Для защиты теплоизоляционного материала от пыли, случайного увлажнения и т.п., по верху утеплителя рекомендуется предусматривать защитный слой или стяжку (из материалов, не препятствующих испарению влаги из утеплителя). Но второе это скорее рекомендация чем требование. Вывод: При использовании утеплителя из несгораемых материалов (НГ) например утеплитель базальтовых групп, стяжку можно исключить. Тем более на практике стяжка в 30 мм по утеплителю скажем Плотность П140-160 все равно под весом человека распылиться. Есть конечно ходовые доски но они идут просто для осмотра если начнете обслуживать их вам не хватит. Я считаю стяжку надо исключать из-за не практичности
|
|||
|
||||
главспец младой :), ПГС, проектирование Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 58
|
Я сейчас также по теме отвечаю на письмо заказчика с подачи строителей - согласовать на чердаке ходовые мостики из 2 слоев ЦСП 16 мм по базальтовому утеплителю ПТ-200 (НГ) вместо выполнения армированной стяжки из ц.п. р-ра 40 мм М150. Крыша скатная с металлической стропильной системой и металлочерепицей. Гидроветрозащитная мембрана под металлочерепицей предусмотрена.
Руководство тоже задало вопрос о подтверждении проектного решения нормативными ссылками. Так как предварительно перед письмом тема обсуждалась как замена стяжки на ЦСП по всей площади чердака. Не нахожу по теме ничего кроме: Цитата:
В части требований к толщине ЦСП по утеплителю нашел только и то применительно: Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Правила эксплуатации пром. Или жилых зданий.
Необходимость визуальных осмотров конструкций. Их обслуживание и ремонт. Сп 20. П. 8.3.1 нагрузка 1 кн на 10*10 см.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Чердак неэксплуатируемый, ходить по нему будут редко. При такой плотности утеплителя (185 кг/м3) по нему пройти даже и без ходовых мостиков можно (нерегулярно, конечно - мостики нужны).
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
если красивый проектировщик придет осматривать чердак без стяжки, то его лакированные туфли будут в уделаны
----- добавлено через ~2 мин. ----- а за одно и наглаженные брюки ----- добавлено через ~4 мин. ----- сам в таких бывал (минвата на перекрытии) оттуда после 20 лет эксплуатации выходишь как из пыльного чулана |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вариант утепления чердачного перекрытия | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 05.03.2018 19:38 |
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. | Tym | Архитектура | 4 | 23.01.2017 12:51 |
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? | Rama4 | Железобетонные конструкции | 25 | 14.05.2016 12:53 |
Эксплуатация холодного чердака | Tolopim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.05.2010 21:26 |
кровельный "пирог" для холодного чердака | FoxiU | Технология и организация строительства | 4 | 14.10.2009 11:13 |