| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.08.2011, 11:50 | 6 | | #1 |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации).
Проектирование зданий и частей зданий
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042
|
||
Просмотров: 175814
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.09.2007
Киев
Сообщений: 14
|
Серия 1.241-1 вып. 22 Панели многопустотные длиной 11980мм толщ. 300мм - глубина опирания не менее 120мм (п.2.20)
Серия 1.241-1 вып. 24 Панели многопустотные длиной 8980мм толщ. 220мм - глубина опирания не менее 100мм (п.2.19) Серия 1.241-1 вып. 27 Панели многопустотные длиной 7180мм толщ. 220мм - глубина опирания не менее 100мм (п.2.20) Серия 1.400-11(91) Рекомендации по применению сборных железобетонных (ребристых) типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий ............................ст.9 Таблица 2.2 ............................Вид несущей конструкции.......Наименьшая длина опирания в мм плит(ребристых) длиной ..........................................................................................6м............12м ............................Стальные конструкции.........................70.........90 ............................Железобетонные конструкции............75..........90 ............................Кирпичные стены.................................120........150 Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81) ............................п.3.39 ............................Вид несущей конструкции.......Наименьшая длина опирания в мм плит(ребристых) длиной ..........................................................................................6м............12м ............................Стальные конструкции.........................70.........90 ............................Железобетонные конструкции............75..........90 Последний раз редактировалось DesignerOPM, 30.11.2011 в 13:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84 пункт 5.46 и чертеж 105 не проясняют минимальные величины? этим не пойму можно оперировать при задании минимальных величин?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525
|
Это с точки зрения момента. И цифра 300 мм расчетом, я так понимаю, не обоснована. С точки зрения восприятия поперечной силы - не более, чем заделана пустота кирпичом на растворе с одной стороны, и массив бетона вокруг отверстия с другой, плюс учет случайного эксцентриситета в 10 мм.
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Еще зависит от отклонений, которые могут возникнуть при монтаже, от расстояния между опор (учёт прогиба) и от напряжений, которые могут "выдержать" торцы перекрытия (допустим пустотные плиты по серии 141, допускаемые напряжение при опирании 120 мм - 42 кгс/кв.см, а при опирании 250 мм - 30 кгс/кв.см). Смятие кладки (допустим газозолобетонные блоки какие-нибудь без использование распределительного пояса) может наложить ограничение на минимально опирание. Цитата:
Например для плит ПБ одного из наших местных заводов глубина опирания ограничивается 120...200 мм в зависимости от материала стен (кирпич, железобетон и т.п.). Верхней арматуры считай что нет, соответственно идёт ограничение на опорный момент, который может возникнуть при заведении перекрытия в стену. Величина этого момента определяется, как правило, экспериментально в зависимости от конструкции плит и стен, а также в зависимости от величины самого опирания/защемления. Универсальных рекомендаций для перекрытий различной конструкции я не видел.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 21.01.2015 в 09:22. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Глубина опирания всегда принимается "фактической" - на сколько оперлась плита на конструкцию (сколько в монтажном узле изобразил/заложил), столько и берешь. Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.10.2015 в 16:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
eilukha, из СНиП 3.03.01-87
Цитата:
eilukha, посмотри здесь http://snip1.ru/montazh-plit-perekry...heskim-balkam/ |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Прикольный источник:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 05.10.2015 в 17:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Это скорее касается плит, которые приварены к фермам (балкам) через закладные детали. Если нет закладных, то через раствор (ИМХО). Последний раз редактировалось Alkor527, 05.10.2015 в 19:08. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
СП «Крупнопанельные конструктивные системы. правила проектирования» (окончательная редакция)
4.3.17 Глубину опирания сборных плит сплошного сечения на бетонные и железобетонные стены в зависимости от характера их опирания принимают не менее: • 40 мм ― при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам; • 50 мм ― при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам; • 70 мм ― при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м. Опирание многопустотных плит безопалубочного формования на стеновые панели производится по двум сторонам, то есть по балочной схеме с глубиной опирания не менее 80 мм для плит высотой 220 мм и менее, и не менее 100 мм для плит высотой более 220 мм. Во всех случаях максимальная глубина опирания многопустотных плит безопалубочного формования принимается не более 150 мм. Опирание по трем и более сторонам многопустотных плит безопалубочного формования (заведение продольной стороны плит в стены) не допускается. При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СП 63.13330 к анкеровке арматуры на опорах. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003) Анкеровка арматуры 10.3.27 На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q ≤ Qbl (см. 8.1.31 - 8.1.35) должна составлять не менее 5ds. Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры определяют согласно 10.3.25.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 21.03.2017 в 12:43. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
А в серии написано что можно. В серии неправильно?
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
В разных плитах разное армирование. Часто нет арматуры по 3 стороне или она мала, только для монтажа.
К тому же при таком опирании по 3 стороне ещё должна нести наклонная трещина. Как её посчитать при пустотах ? А если залить крайние пустоты, то тоже как её посчитать ? Все опирают по 2 сторонам. Не знаю откуда пошла мода на 3 стороны последние полгода. Для этого даже нет ни одной причины.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия? | eugenmax | Технология и организация строительства | 8 | 21.01.2015 15:48 |
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия | alexandrius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.07.2011 20:06 |
Опирание плит перекрытия на существующие стены | Den_13 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 04.07.2011 11:43 |