Здравствуйте!
Кто-нибудь может поделиться опытом или теоретической подкованности в вопросе по толщине стяжке порядка 300мм? Торговый центр, в полу монтируется канализация. Пирог пола планируется 250мм керамзитобетона, 30 мм выравнивающей стяжки, плитка. Информация по перекрытию: железобетонная монолитная плита с несущей способностью (полезная нагрузка) не менее 500 кг/м.кв. Помимо веса пола еще оборудование, люди.. Плотность керамзитобетона сильно варьируется, ближе к 500 кг/куб.м принимать или к 1000 кг/куб.м ? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
0,33*1800*1,3=772 кг/м2 - нагрузка отвеса полов. До людей и оборудования, к счастью, дело не дойдёт, перекрытие рухнет при устройстве полов.
Если вдруг дойдёт, то добавится - 500*1,2=600 кг/м2 - люди и оборудование. Последствия очевидны. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Даже если плита выдержит на изгиб, а продавливание как обеспечивается?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30
|
Цитата:
Пустообразователи - стальные трубы? Несущую способность перекрытия еще предстоит узнать; не менее 500 кг/кв.м - цифра из договора аренды, сомневаюсь в такой довольно малой несущей способности для современного ТЦ, |
|||
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
По-моему это необоснованная роскошь, совершенно мне не понятная. Из-за одной трубы такой расход материала. Почему нельзя под потолком всё это устроить или в крайнем случае в теле плиты перекрытия
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30
|
Проектируется предприятие общественного питания, там довольно развитая система технологической канализации, под плитой перекрытия выполнять канализацию нельзя. Как вариант штробить плиту перекрытия, да
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Необязательно стальные. Полимерные можно. Существуют специализированные пустотообразователи.
----- добавлено через 43 сек. ----- То есть у Вас реконструкция?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30
|
Цитата:
Кто-нибудь сталкивался с фальш-полами, способными выдержать нагрузку до 500кг (тележка с полуфабрикатами) ? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 1
|
Подскажите, пожалуйста, наверху у соседки пол залит цементно-песчаной стяжкой 60-70мм, потом на нем керамогранит на кухне и в коридоре. В жилых комнатах - по стяжке фанера+ламинат с подложкой. Слышно ВСЕ, звукоизоляции 0. К тому же, идет сильное увеличение нагрузки на плиты перекрытий. Можно ли такую стяжку делать на втором этаже?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 28
|
Цитата:
Если это пустотная плита, то она должна выдерживать нагрузку 800кг/м2, что опять же значительно превышает нагрузку от такой стяжки, даже с учетом людей и мебели. Но, тут может не плита быть опасным элементом при такой стяжке, а к примеру стена на которую плита опирается, может на смятие не выдержать. Но из практики, и хлеще стяжки делали и все стоит. (пока) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
В проектируемом доме архитекторами заложена следующая конструкция полов: стяжка 60 мм и финишный слой 20 мм. В расчет я закладываю как 80 мм цем.песч. раствора. Это они и есть?
С целью уменьшения нагрузки от полов и экономии на их производстве была мысль как то обосновать нормативами или сериями снижение этой самой толщины пола. С 2015 года ничего не изменилось? Так толщину каждый от балды и закладывает? |
|||
|
||||
Цитата:
А еще неизвестно, как в итоге выполнят стяжку - может потом еще жители и ровнителей поналивают.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Не от балды, а по заданию АР и согласованию с заказчиком, но стяжка не менее 20мм по плитам и 40мм по утеплителю.
Странное решение для человека отвечающего за несущую способность конструкций, сегодня посчитаете на сниженную нагрузку, а завтра строители криво смонтируют или зальют плиты, или заказчик теплые полы захочет, зальют 150-200мм стяжки, что будете делать? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Цитата:
Цитата:
20мм стяжки с 16 этажки с площадью этажа 1 000 м2 - это 320 м3 раствора. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Кому должен? Я никому не должен, формально я даже не обязан соблюдать СНиПы и СП)))
Как сказал один уважаемый человек, расчет - это способ рассуждения(с) И как говорит мой шеф, хороший инженер не ограничивается тупым соблюдением норм, но и не нарушает их. Я действительно очень удивился что инженер, добровольно, пытается снизить такую, более чем реальную (по моему мнению), нагрузку. Конечно мое мнение может не совпадать с вашим, потому извините если что не так... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Помогите, пожалуйста, найти серию ИИ-04-5 выпуск 1 | Svetlana G | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 30.10.2014 08:36 |
Какой СниП действует на территории РК вместо СНиП 3.01.01-85* | Akimat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.05.2011 09:39 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |