Непрочитано 14.02.2007, 09:33 #1
Фундамент под агрегат с динамическими нагрузками
Joker101k
 
Омск
Регистрация: 21.04.2005
Сообщений: 119

Доброго времени суток.
Такой вопрос, может кто сталкивался с расчетами фундаментов под высокооборотистые агрегаты (частота вращения >5000 об/мин)?
Если брать все допуски по СНиП, то основной расчет идет на проверку давления под подошвой фундамента.
Но в тоже время будет момент, во время запуска агрегата (до набора рабочей частоты вращения валов), когда фундамент будет находится в резонансных частотах.
Предварительно прорабатывается вариант со сплошной монолитной плитой (габариты плиты 25х27 метров, в плане плита очень сложная). Толщина плиты порядка 2 метров.
Второй вариант - плита на сваях. Грунты в основании - пески.
Расчет планируется выполнить в Лире 9.4 с моделированием грунта основания (в модуле ГРУНТ).

Можете посоветовать как лучше и правильнее выполнить такой расчет?
Просмотров: 2718
 
Непрочитано 14.02.2007, 10:23
#2
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Лира, Грунт - все это хорошо, но в данном случае точность и надежность решения во многом будем зависеть от правильности выбранной вами динамической модели. Ведь резонанс, о котором Вы пишете, и амплитуды в этот момент будут сильно зависеть от демпфировния системы. Да и в рабочем режиме демпфирование, односторонняя упругая связь со стороны основания и прочее..

Я бы советовал перед всем этим сначала досконально изучить специализированный раздел по расчету фундаментов на дин. нагрузки. Кажется даже СНиП такой специализированный есть.
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 10:37
#3
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Jeka
Честно говоря я эти все нормативы уже не один раз прочитал. Правда понятно немногое.
Из специализированной литературы по фундаментам под данные агрегаты выяснил, что собственные частоты фундамента будут очень малы (меньше допустимых в несколько раз, причем на разных стадиях работы агрегата). Массив фундамента (примерно 800 м3 бетона) будет хорошо гасить колебания от агрегата.
Главный критерий фундамента - требование к осадкам. Она должна быть равно 0.

Сейчас основной вопрос, как в Лире лучше всего задать динамические нагрузки? В задании динамических нагрузок какое лучше выбрать воздействие (по идее гармоническое должно быть?) и т.д...

ЗЫ. С динамикой столкнулся первый раз, отсюда много вопросов.
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2007, 11:59
#4
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 754


Ответ надо искать в СНиП 2.09.03-85 “Сооружение промышленных предприятий” :evil: