Сообщений: 193
|
мне кажется что для верхнего участка колонны μ=1 и в плоскости рамы. Для нижнего в плоскости μ=1. Из плоскости зависит от того рама свободная или нет. Если несвободная то для всей колонны μ=0,35. Балки я так понял распорками являются.
__________________
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
|
Да, балки одновременно выполняют функцию распорок. Вопрос же - будет ли монолит выполнять функцию распорки? Если да, то я так понимаю, коэф. расчётной длины = 1, если нет - то расссчитывать колонну как со свободным концом. В этом случае сечение колонны будет другим.
|
|||
|
|