Назначение сечения стальной колонны
Коуш
 
инженер-сметчик
 
Иркутск
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 79

Считаю двухпролетную раму 24м+36м, высота до низа стропильной конструкции 19,8 м, краны подвесные 5т, расчетное давление ригеля от постоянной и снеговой нагрузок на среднюю колонну 600 кН. Теперь нужно назначить предварительно сечение колонны, в примерах об этом формулируют: по аналогу либо из опыта проектирования. А у меня ни аналогов ни опыта нет. Вот и не знаю что дальше делать.
Правда нашел серию 1.423.3-8 вып.6 Колонны одноэтажных производственных зданий без мостовых опорных кранов и выбрал там колонну из двух двутавров 35Б1. Но опять же: Горев пишет что сечение колонны постоянного сечения должно быть Н/15 ...Н/20 т.е. в моем случае это минимум 19,8/20=0,99м а выбранная колонна 0,955 м, насколько это важно?
Просмотров: 2491
 
Непрочитано 27.05.2012, 21:30
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Коуш Посмотреть сообщение
19,8/20=0,99м а выбранная колонна 0,955 м
возьмите сквозную колонну
Колян вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2012, 23:07
#3
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


это не более чем "рекомендательные" значения
просто при этих значениях в большинстве расчетных случаях будут "сходиться" проверки
(но возможно и при 0,955 все выполнится)
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 15:10
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Коуш Посмотреть сообщение
...Правда нашел серию 1.423.3-8 вып.6 Колонны одноэтажных производственных зданий без мостовых опорных кранов и выбрал там колонну из двух двутавров 35Б1....
На такую высоту я бы рекомендовал сделать соединение ветвей колонны решеткой из уголков, по аналогии с серией 1.423.3-7 вып.1 (есть тут в download), а верхушку колонны - как в серии 1.423.3-8 вып.6
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 12:18
#5
Коуш

инженер-сметчик
 
Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
серией 1.423.3-7 вып.1
Выпуск 2 есть, а вот вып.1 не нашел и не только здесь.
Коуш вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 13:21
#6
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Учебник или пособие к СНиП по металлическим конструкциям
Stranix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Назначение сечения стальной колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Узел опирания на фундамент стальной колонны Геннадьевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.07.2010 08:48
ищу пример расчета средней стальной колонны одноэтажного промздания otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2010 08:35