Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > вопрос по гидравлике, теплоснабжение приточек

вопрос по гидравлике, теплоснабжение приточек

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2011, 19:16 #1
вопрос по гидравлике, теплоснабжение приточек
Дмитрий Игоревич
 
ООО "Арсеналкомплект"
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 9

Всем доброго времени суток!
прошу прощения за чертёж заранее (1й раз)
Есть вопрос по гидравлике приточек
от котла (врезки напрямую) врезан металл Д50 установлен насос топ сд 40/15, стоит на подаче, после него переход на 63 п/п. на 1ю приточку ответвление п/п Д40 и соотв смесительный узел примерно как на фото с насосом упс0 25/55-130 диаметром 1", дальше трасса идёт также Д63 расстояние около 30м и ещё 2таких же смесительных узла.расстояние до след. приточек около 10м по вертикали.Проблема состоит в том, что когда включаются 2 установки одновременно они работают и температура держится 26-30С.Если 1ну приточку выключить температура резко падает и приточка отключается

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02966.jpg
Просмотров: 315
Размер:	34.8 Кб
ID:	53696  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Чертеж2.dwg (96.5 Кб, 1421 просмотров)

Просмотров: 4759
 
Непрочитано 14.02.2011, 09:48
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


По таким данным врядли кто что скажет путевое, на схеме 4 насоса, на фото и в описании 2, что за котёл не понятно, какая тепловая нагрузка на приточки тоже, какое давление дают насосы и сколько тока забирают не сказано. Не ясно даже самопал это или работа проектировщика. Остаётся только нижайше молить вопрошающего о более подробном описании ситуации.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 14:49
#3
onick


 
Регистрация: 27.10.2010
Калининград
Сообщений: 246


Нарисуйте пожалуйста принципиальную схему, тогда возможно можно будет что-нибудь подсказать да и вам самому станет понятней.
onick вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 16:34
#4
Дмитрий Игоревич

ООО "Арсеналкомплект"
 
Регистрация: 10.05.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 9


я по другому, как во вложении не умею.спрашивайте, что не понятно по этой схеме
Дмитрий Игоревич вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 20:40
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


На схеме подпишите марки насосам, стрелками обозначьте направления движения воды, укажите все манометры и термометры и их показания. И ответьте на вопрос, это делалось по проекту или нет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 21:02
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Вряд ли по проекту
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 22:00
#7
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


KronSerg Мы делали - это просто, все работяги знали знали схемы, а затем все на чертежах. А теперь.....как нарисовать, что сделано? (Наверно то купили, что не требо)
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 23:53
#8
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Игоревич Посмотреть сообщение
Проблема состоит в том, что когда включаются 2 установки одновременно они работают и температура держится 26-30С.Если 1ну приточку выключить температура резко падает и приточка отключается
А как вы отключаете установку?
Кнопкой "Стоп"? А краны на входе и выходе при этом перекрываете?
Если нет, то в каком положении при выключении останавливается регулирующий клапан?
Открыт на теплообменник, закрыт байпас.
Открыт на байпас, закрыт на теплообменник.
Закрывает и теплообменние и байпас.
Остается в последнем рабочем положении?
Не может быть так, что он остается без изменений или полностью открывает байпас. В результате чего вода от котла начинает идти не через рабочий теплообменник, а по меньшему сопротивлению через байпас неработающей установки и рабочей тупо не хватает расхода?

Цитата:
Сообщение от BM60
Вряд ли по проекту
Поддерживаю.
Ну или такой хороший "проектировщик" был.
Очень смущает наличие 2-х манометров и 2-х сливных кранов на среднем теплообменнике и полное их отсутствие их отсутствие на нижнем. А также мучают смутные сомнения по поводу наличия обратных клапанов на обратке.

Последний раз редактировалось Main Urod, 14.02.2011 в 23:59.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 09:33
#9
onick


 
Регистрация: 27.10.2010
Калининград
Сообщений: 246


Возможен переток в любых из трех пар контуров с насосами (Эскиз 1), в том числе переток по перемычкам. Попробуйте отключить два контура как показано на эскизе 2. И все-таки нарисуйте схему смесительного узла с указанием названия и марок оборудования.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (91.7 Кб, 1389 просмотров)
onick вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 15:51
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


что реализовано понять правильно трудно, очень похоже на ниже приведенную схему
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.gif
Просмотров: 227
Размер:	15.9 Кб
ID:	53812  
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 16:29
2 | #11
Aleksandrs

inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
 
Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Игоревич Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
прошу прощения за чертёж заранее (1й раз)
Есть вопрос по гидравлике приточек
от котла (врезки напрямую) врезан металл Д50 установлен насос топ сд 40/15, стоит на подаче, после него переход на 63 п/п. на 1ю приточку ответвление п/п Д40 и соотв смесительный узел примерно как на фото с насосом упс0 25/55-130 диаметром 1", дальше трасса идёт также Д63 расстояние около 30м и ещё 2таких же смесительных узла.расстояние до след. приточек около 10м по вертикали.Проблема состоит в том, что когда включаются 2 установки одновременно они работают и температура держится 26-30С.Если 1ну приточку выключить температура резко падает и приточка отключается
Вот изучите, и впредь не будет ошибок. Это "Руководство, как получить правильный расход в 23 регулируемых контурах,
используемых в гидросистемах отопления и охлаждения".
Вложения
Тип файла: pdf Hydronic balansing.pdf (1.02 Мб, 2212 просмотров)

Последний раз редактировалось Aleksandrs, 15.02.2011 в 16:35. Причина: добавлено название лиетературы
Aleksandrs вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 20:58
#12
onick


 
Регистрация: 27.10.2010
Калининград
Сообщений: 246


Много лишнего у этих тур андерсонов. Лишь бы побольше продать своего высокотехнологичного оборудования. Но три балансовых вентиля на трех контурах в обсуждаемой системе это лучшее решение.
onick вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 22:06
#13
Aleksandrs

inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
 
Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
Много лишнего у этих тур андерсонов. Лишь бы побольше продать своего высокотехнологичного оборудования. Но три балансовых вентиля на трех контурах в обсуждаемой системе это лучшее решение.
В руководстве нет привязки к Т&A, ставьте что найдёте руководствуясь характеристиками системы и балансиров, только отбалансируйте в зависимости от схемы подключения. Да что я поучаю, Вы и так всё знаете про эффективность насосов с системе.
Aleksandrs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > вопрос по гидравлике, теплоснабжение приточек

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35