Непрочитано 02.07.2008, 15:36 #1
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну
Андрей Т.
 
проектирование
 
г. Москва
Регистрация: 29.09.2005
Сообщений: 343

Ситуация сложилась следующая.
После пожара в одноэтажном каркасном производственном здании, по результатам обследования, ЖБ конструкции потеряли часть своей несущей способности и требуют либо замены либо усиления. Принято решение о сносе здания и возведении на его месте здания из металлокаркаса. Очень бы хотелось использовать существующие фундаменты.

Прокомментируйте пожалуйста узел опирания металлической колонны на уже существующий фундамент. Имеет он право на жизнь? Может кто сталкивался с подобным?
N = 22 тс.
Q = 5 тс.
М =0 тс.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
База1.dwg (97.3 Кб, 3199 просмотров)

Просмотров: 8457
 
Непрочитано 02.07.2008, 15:52
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Можно так сделать, но как-то все некрасиво. Ребра не нужны. От клеевых анкеров тоже хочется избавиться.
Я бы принял один из 2-х вариантов:
-- Замонолитить металлическую колонну в ж.б. стакан. Недостаток - точность установки.
-- Замонолитить анкерные болты в стакан. Опорный узел колонны без ребер. Толщина опорной плиты по расчету (думаю пройдет 20мм).
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:24
#3
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Это и я сначала хотел, но монтажники не могут выдернуть ЖБ колону из сткана фундамента. Сговорились, что они срубят колонну - как срубают оголовки свай (подрезая арматуру).

Если знаете технологию как вытащить колонну из стакана - буду очень благодарен.

Ребра да тут я конечно переборщил.
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 18:05
#4
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


От безнадежности. Может такой вариант прокатит.

Как думаете?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
База2.dwg (110.4 Кб, 3090 просмотров)
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 16:10
#5
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Прошли сутки - никто не отвечает.

Что никто не занимался демонтажем ЖБ колон.?
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 16:17
#6
DK


 
Сообщений: n/a


А стоит ли овчинка выделки? Не дешевле будет демонтировать заодно и старые фундаменты?
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 16:32
#7
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


А смысл?
Демонтировать не затронутые пожаром фундаменты, расчитанные и воспринимавшие нагрузку в несколько раз большую чем планируется (был ЖБ каркас будет легкий металлический ангар).
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 16:57
#8
опус


 
Сообщений: n/a


Андрей Т.!
Первый вариант вроде не плох! Хилти - катят! Сдвигающая сила 5т меньше 22тх0.3=6.6 - сдвига вроде нет! Считайте раму, видимо, с жестким узлом по верху - и делайте!
Демонтаж старых фундаментов. Я падаю!
 
 
Непрочитано 03.07.2008, 16:58
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Тогда, если не получается вытащить колонны из стаканов фундаментов, надо срубить колонны в уровне обреза фундамента, установить клеевые анкера и на них монтировать металлические колонны. Можно в качестве анкеров использовать рабочую арматуру ж.б. колонн. Но, на мой взгляд, вариант с клеевыми анкерами проще в исполнении.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 17:12
#10
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Вот - вот именно использовать рабочую арматуру ЖБ колонны в качестве анкеров мне усиленно предлагают монтажники.

Но мне кажется, что после обрубки ЖБ колонны бетонн пойдет микротрещиннами. Боюсь не обеспечится и так мизерная анкеровка армаруры, а так же корозии арматуры по микротрещинам.

Спасибо что подержали первый вариант.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 21:13 1-й
#11
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


Однозначно 1-й вариант.
Без вариантов (реконструкция зданий 20 лет)
yuura вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Расчет столбчатых фундаментов под колонны на свайном основании dlyareg Расчетные программы 2 19.10.2007 12:42
опирание металлической колонны на ж/б полы Гриня Архитектура 15 04.06.2007 10:29
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40