Не помню, где читал про ограничение угла между крестовыми связями. А может и нет такого ограничения?
Просмотров: 15682
 
Непрочитано 01.09.2008, 18:14
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Есть оптимум 40-50 градусов
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 19:03
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Я тоже припоминаю, но нигде не могу найти.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 19:26
#4
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Добрый вечер!
Точно есть это в Белене и в справочнике 3 томнике по МК под редакцией Горева В.В.
lego_go вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2008, 10:06
#5
DK


 
Сообщений: n/a


В справочнике 3 томнике по МК под редакцией Горева В.В. даны следующие рекомендации: "... углы наклона осей связевых элементов принимать не менее 30градусов". При назначении угла наклона связей надо руководствоваться, на мой взгляд, здравым смыслом: чем меньше угол наклона осей связей, тембольшее растяжение возникает в крестовых связях при одних и тех же удерживающих усилиях.
 
 
Непрочитано 03.08.2011, 15:13
#6
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


а почему ограничивается угол наклона связей. например ветровая ферма по поясам стропильных ферм. может при уменьшении допустимого угла система перестает работать как стержневая и пояс начинает воспринимаеть поперечную нагрузку, т.е. гнется.? кто-нибудь знает?

Последний раз редактировалось bigden, 03.08.2011 в 15:18.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 18:59
#7
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


если угол между раскосами и поясом вашей фермы будет слишком большой - то получим огромное кол-во узлов с увеличением эксцентриситетов либо (фасоночные узлы) - площадей фасонки.
если слишком маленький - то огромные усилия в раскосах

Offtop: мб, там и еще что есть криминальное, просто я не додумался
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 21:02
#8
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


и все? только из-за этого?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 16:09
#9
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Эксперты по этому поводу к кому-нибудь придирались?
А то если нагрузки незначительные и углы в связях градусов 20 - не охота увеличивать количество раскосов.
AIPlayer вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 13:11
#10
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


В СП не нашел никаких ограничений, но Беленя и Горев рекомендуют 35...55 градусов.
741520 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 14:03
#11
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от ;282258
В справочнике 3 томнике по МК под редакцией Горева В.В. даны следующие рекомендации: "... углы наклона осей связевых элементов принимать не менее 30градусов"