| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.11.2019, 09:49 | #1 | |
Огнестойкость фахверков при противопожарной стене 1типа EI150
Регистрация: 27.11.2019
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2549
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
Изначально в вашей ситуации есть провокационные моменты. REI 150 это несущая стена 1-го типа, которая делит здание на пожарные отсеки!!! Сразу вопрос - может ли перегородка из сендвич панелей рассматриваться по R , т.е. по несущей способности? Вам обязательно надо иметь сертификат на данные стеновые панели, где будет фигурировать REI 150. Второе - фахверки защищать надо обязательно. Незащищённый металл - REI 15. В случае пожара фахверки потеряют целостность и несущую способность через 15 минут и вся эта конструкция обрушится. Это написано в п.5.3.2 СП 2.13130.2012
п.5.3.2 Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды. Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды. ----- добавлено через ~38 мин. ----- Ещё обратите внимание, на то, что при разделении здания противопожарной стеной 1-го типа, при обрушении отделённой части, оставшаяся часть должна стоять. Я сталкивался с такими решениями как Ваши, как правило перегородка из сендвичей не разделяет конструкции покрытия, связи, ригеля, затяжки и т.д. Т.е. имею ввиду, что при пожаре балки,связи, прогоны покрытия будут "мостиком" , и при обрушении потянут всю конструкцию. Мы в таких случаях делали две конструктивные части для здания, а между ними кирпичную стену. Тот же СП 2.13130 5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара Последний раз редактировалось АрхитекторМ, 27.11.2019 в 13:18. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? | alfred1 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 28.11.2019 14:07 |
Нужно ли разрывать гидроизоляцию на противопожарной стене на кровле | miiilosh | Архитектура | 3 | 29.05.2018 16:43 |
Допускается ли устройство эвакуационного выхода в противопожарной стене 1-го типа | Vitruvio | Пожарная безопасность | 22 | 17.02.2016 12:05 |
Деформационный шов при противопожарной стене | Владимир Сергеевич | Архитектура | 19 | 10.07.2009 18:16 |
Пенобетон в противопожарной стене | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.01.2008 00:25 |