| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Для этого достаточно последовательно соединить верхние пояса балок покрытия (прогонов) и ничего не будет выворачивать.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Учитываю моменты в узлах примыкания только в опорных раскосах - там они максимальны из-за конструктивной расцентровки опорного узла. Влияние моментов в рядовых раскосах практически нулевое.
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 25.12.2020 в 13:50. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
А сейчас он не идёт при псевдо-шарнирном опирании балок покрытия на фермы? Или на фермах сверху делают "идеальный шарнир"? Из самого обычного, что я встречал - это уголок приваренный к верху фермы на который ставят швеллер и закрепляют его болтами к этому уголку сбоку и снизу. Вроде ж шарнир, т.к. на болтах. Но по сути никакой нахрен не шарнир, а неразрезной прогон передающий этот момент на верхний пояс фермы. И ничего, стоят себе.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 25.12.2020 в 13:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- предлагаете на них равняться? Если нет сварки, а только болты - это шарнир, тут нечего даже рассуждать.
- хорошее обоснование, очень распространенное у заказчиков. - а с верхнего пояса утечёт в четыре шовчика в опорном узле, которые и без того загружены нехило. ----- добавлено через ~3 мин. ----- - тем более надо не думать, а просто считать с моментами и всё. Особенно, если это делается невручную. Последний раз редактировалось eilukha, 25.12.2020 в 14:06. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: 100 лет использовали как распорки и вдруг нате вам...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Открываем любой букварь по металлам и там кроме прогонов никаких доп. распорок. В связевом блоке, да, распорки имеются.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
В старых сериях, с которыми я сталкивался, никаких дополнительных (к прогонам) распорок нет. Зачем ломать копья по поводу соблюдения бредового пункта норм? Вроде где-то в этой теме приведена отписка автора (ЦНИИСКа), что в пункте имелись ввиду прогоны в составе продольных связевых ферм. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
дык так и надо тогда в нормах так писать, а не что бы додумывали инженеры и эксперты что имелось ввиду, а т.к. эксперты это буквоеду в большинстве своем в настоящее время, то значит везде Для справки отписка автора чего бы то не было не катет для экспертизы, т.к. пункт есть обязательный и утвержден уже правительством и автор по сути уже не кем является по отношению к данному пункту с точки зрения закона
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
В реалиях 2023 года могу я использовать прогоны в качестве распорок для в.пояса фермы?
Покрытие из сэндвич-панелей. Кранов нет. Фермы из ГСП. Если могу, то какие дополнительные требования к прогонам-распоркам и узлам крепления? Должна быть гибкость распорки в плоскости и из плоскости одинаковая (труба вместо швеллера) ? Можно крепить только на болты, п.а. с прогонами, или надо обваривать обязательно узел? Может по блату кто примером поделится. |
|||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Можно. Однозначно. Если по уму. Сейчас, когда космические корабли бороздят... то есть все считается в КЭ-прогах, с учетом пространственной работы каркаса, очень точно - можно.
Но лучше, конечно, просто освятить объект и молиться, чтобы ничего не упало.
__________________
YouTube |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Вот это хорошо. Гибкость не должна быть одинаковой, главное чтоб максимальная не больше предельной предельной. Тут вопрос будете ли считать, что сэндвичи полноценно раскрепляют прогон из плоскости.. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Цитата:
Если я не считаю сэндвич полноценной распоркой из плоскости, то проверяю предельную гибкость в/из плоскости. Гибкость может получиться разной из-за того, что в плоскости еще проверяю прогибы и прочность. Если поверх прогонов профлист, то считаю что он раскреплен из плоскости и проверяю гибкость только в плоскости. В обоих случаях, в плоскости проверяю прочность, прогибы. Похоже на правду? |
|||
|
||||
Похоже. Прогоны можно считать распоркками если они одновременно соответствуют требованиям для сжато-изогнутых и изгибаемых элементов. Что касается раскрепления прогона сэндвич-панелью из плоскости, то на сегодня вполне достаточно информации, чтобы выполнить расчётную проверку этого факта.
|
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком | Анна Кащенко | Пожарная безопасность | 29 | 27.10.2015 05:44 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом | marinast1959 | Архитектура | 3 | 10.04.2013 10:24 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |