Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причины трещин в стенах, необходимо алтернативное мнение. Фото прилагаются

Причины трещин в стенах, необходимо алтернативное мнение. Фото прилагаются

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2020, 00:26
Причины трещин в стенах, необходимо алтернативное мнение. Фото прилагаются
calypso
 
техническое обследование зданий и сооружений
 
Тверь
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 37

Доброй ночи коллеги. Имеются трещины в местах расположения консолей балконов в стену (см. фото). Год постройки 1929. Мое мнение, что основной (наряду с другими, обычно присутствующими в нагруженной кладке) причиной возникновения трещин является разное температурное расширение металлических консолей и кладки (температурно-влажностный характер). А учитывая близкое расположение консоли к краю, произошел скол кладки. Естественно за 90-летний период постоянного попеременного размораживания трещины раскрылись до существующей картины. Я вижу 3 пути:
1- т.к конструкция проверена временем, заделать полимерцементным раствором, дабы избежать дальнейшего размораживания и пусть стоит еще много лет;
2 - усилить, дабы перебдеть. Но понимая, что нормально никто это не сделает, а только ослабит отверстиями и т.д. при усилении, перебдеть может не получиться. Я неуверен в необходимости этого решения;
3 - не нашим не вашим - поставить маяки. В случае отсутсвия деформаций - заделать полимерцементным раствором, при деформациях - усилить.
Я за 1 вариант, но есть сомнения. Прошу помочь мне развеять их и высказать свое альтернативное мнение.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1110011.jpg
Просмотров: 1026
Размер:	206.7 Кб
ID:	231129  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1110251.jpg
Просмотров: 1009
Размер:	253.6 Кб
ID:	231130  

Просмотров: 11977
 
Непрочитано 12.11.2020, 18:17
| 1 #21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Зашпаклевать и забыть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2020, 19:59
#22
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зашпаклевать и забыть.
"Упадётъ"(с)... Внезапно, по законам гравитации Но в самый неподходящий момент...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2020, 05:04
#23
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
"Упадётъ"(с)... Внезапно,
Сетку натянут.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2020, 05:24
#24
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609


Размеры кирпича странные, похоже это облицовочный слой. Основная кладка может быть другая.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2020, 10:48
#25
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Размеры кирпича странные, похоже это облицовочный слой.
Это вполне возможно...
Выше писал, что облицовка может быть не кирпичной, а с применением угловой плитки, что характерно для послевоенного восстановления зданий...
Забутовка - битым кирпичём.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Сетку натянут.
Это первое противоаварийное мероприятие.
Nikst50 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2020, 13:51
#26
calypso

техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Сообщений: 37


Приветствую друзья, спасибо за ответы. Тема актуальна. Дообследование невозможно. А мне необходимо предложить вариант усиления. Думаю надо идти по линии запаса, предполагая, что опорная зона повреждена и нарушена заделка консоли. Какие видите варианты? Здание в Москве, год постройки 1929. Стена сплошные из керамического кирпича. Картина наблюдается на всех углах, где консоли расположены близко к углу. Трещины имеюся в уровне 2-5 этажей, но не на всех балконах. Скидываю характерные фото. На одном из них видно место, где выкол кладки удален и заделн раствором.
Если нужна еще информация, спрашивайте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1110183.jpg
Просмотров: 144
Размер:	208.8 Кб
ID:	232883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1110190.jpg
Просмотров: 151
Размер:	179.8 Кб
ID:	232884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1110222.jpg
Просмотров: 149
Размер:	307.5 Кб
ID:	232885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1110516.jpg
Просмотров: 143
Размер:	212.0 Кб
ID:	232886  
calypso вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2020, 14:57
#27
Ratsyn


 
Регистрация: 05.03.2018
Днепр
Сообщений: 6


Как работы проводить планируете? С помощью альпинистов? Металлоконструкции сюда тащить явно лишнее + сварка, да еще в условиях близко расположенных оконных конструкций - точно нет. Оптимальным решением будет штукатурка по кладочной сетке с тонким прутом, закрепленной дюбелями (100х8(6) - вполне хватит) к кладке, с соответствующим перекрытием зон трещин. Если трещин внутри дома по углам нет - то проблема только в облицовочном слое. Как видите человек просто раствором угол замазал и все ок, но лучше с сеткой конечно.
Ratsyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2020, 17:26
#28
calypso

техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Сообщений: 37


Я тоже думал про штукатурку по сетке. Но достаточно ли этого будет для компенсации повреждений в опорной зоне?
calypso вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2020, 18:00
#29
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от calypso Посмотреть сообщение
Я тоже думал про штукатурку по сетке.
А может уголок натянуть напряжёнными тяжами из полосы. Похоже на первом фото так и сделано....)
Nikst50 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2020, 18:43
#30
calypso

техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Сообщений: 37


И про этот выриант тоже думаю...Нет это декоративное оформление фасада по всему огромному зданию, к усилению не относится
calypso вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2020, 20:49
| 1 #31
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Про инъецировать, усилить металлическими пластинами в зоне трещин, оштукатурить по сетке и забыть, сто лет еще простоит зуб даю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2020, 14:40
#32
calypso

техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
усилить металлическими пластинами в зоне трещин
В случае усиления пластинами придется ослаблять кладку отверстиями для крепления, расположенными близко краю, что не есть хорошо.
calypso вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 16:53
#33
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от calypso Посмотреть сообщение
3 - не нашим не вашим - поставить маяки. В случае отсутсвия деформаций - заделать полимерцементным раствором, при деформациях - усилить.
Наверно, стоит отдать предпочтение данному варианту...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2020, 19:38
#34
calypso

техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Сообщений: 37


Сейчас это уже не получится, надо обязательно дать рекомендации. И они должны быть универсальными, то есть учесть все возможные проблемы. Может стянуть тяжами и оштукатурить по сете, или это уже перебор?
calypso вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 23:44
#35
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от calypso Посмотреть сообщение
они должны быть универсальными, то есть учесть все возможные проблемы
Обычно дефекты ранжируют по степени значимости в зависимости от категории технического состояния балкона. Там где трещина
со смещением - аварийное состояние к примеру и т.д. Затем группируют балконы с одинаковыми дефектами. И тогда можно обойтись фразами о маяках и "в случае
выявления прогрессирующих деформаций выполнить повторное обследование" (или выполнить детальное обследование, если выполнялось предварительное визуальное).

А у Вас конструкции стены и балкона не дообследованы, причины не установлены, поэтому ситуация стрёмная...
А поскольку аварийные балконы с недостаточным опиранием не только прогибаются, но ещё и падают, может в таких случаях придётся писать "ограничить доступ на аварийные балконы" (до их усиления или замены на навесные вт.ч. за счёт средств из фонда капремонта).
Проблема актуальная, конечно...
Nikst50 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 16:55
#36
calypso

техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Сообщений: 37


Определение причин появления трещин в кирпичных стенах со 100% уверенностью дело не благодарное -сродни шаманству. Обычно это сочетание нескольких факторов, имеющих различную природу. И выявить важнейший из них бывает затратней, чем сделать элементарное усиление. Возможно недообследование имеет место, но продолжение работ невозможно, а решение принимать нужно. И данных, думаю, для этого достаточно. Поэтому и прошу помощи.
Ситуация не аварийная, смещение консолей нет, это видно по фото, обрушение балкона невозможно. Я вижу две проблемы. Падение куска кладки с высоты и повреждение опорной зоны консоли (мне кажется этого нет, но иду по линии запаса и принимаю, что есть).
Если стянуть угол стальной обоймой считаю что, данные проблемы решаться. К тому же выполнить штукатурку по сетке, также увеличит несущую способность участка стены и поможет оформить усиление в виде декоративных элементов фасада.
Коллеги, прошу высказаться об эффективности такого усиления в имеющихся условиях.
calypso вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 11:13
#37
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от calypso Посмотреть сообщение
Здание в Москве, год постройки 1929. Стена сплошные из керамического кирпича. Картина наблюдается на всех углах, где консоли расположены близко к углу. Трещины имеюся в уровне 2-5 этажей, но не на всех балконах.
Год строительства - быстрее всего начала строительства.) Похоже он восстанавливался, пристраивался, реконструировался...
Судя по разным видам кирпича, кладки да наверно и пироге стены, а возможно и типам балконов, универсальное решение вряд ли вы найдёте.
Придётся фантазировать насчёт конструкции балкона, давать дежурный вариант локального усиления напряжёнными тяжами или обоймами на шпильках и
писать "в случае в процессе усиления других конструктивных решений балконов - выполнить корректировку решений по усилению и сметы"
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 16:32
#38
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


А может на доме водосточка раньше по углам висела и к этим трещинам привело забивание и последующее извлечение костылей? Хотя, бред какой-то.
Обормотя вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причины трещин в стенах, необходимо алтернативное мнение. Фото прилагаются

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона Zeliboba555 Каменные и армокаменные конструкции 125 26.07.2020 22:59
Расчет кольцевого сечения столба типа СК26 (с пн арматуры) по прочности и раскрытию трещин Ilia_biv Железобетонные конструкции 8 17.10.2019 16:05
Конструирование узла. Необходимо Ваше мнение Skm Металлические конструкции 14 27.12.2013 09:21
Дефекты в безбалочной плите перекрытия. Причины? ooze Железобетонные конструкции 24 11.12.2013 17:45
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53