| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите разобраться с армированием в ING+

Помогите разобраться с армированием в ING+

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2021, 22:29 #1
Помогите разобраться с армированием в ING+
zloy1653
 
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 24

Всем доброго времени суток! Надеюсь, тут есть добрые люди, которые работают в этой программе, можете прислать из справки скрин или объяснить принцип армирования, какой слой какими буквами обозначен? Сегодня получил от нового расчетчика вот такое счастье в виде dxf-файла, ни комментариев, ни расшифровки, ничего больше. Возможности поставить программу для проверки результатов нет. До этого все расчеты выполнялись и проверялись в лире. Судя по скрину, фон в данной программе обозначен за 0, положительные цифры обозначают доп.зоны От знакомых слышал, что в данной программе армирование занижено, насколько правдивы эти слухи?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.jpg
Просмотров: 223
Размер:	222.1 Кб
ID:	234059  

Просмотров: 2423
 
Непрочитано 02.02.2021, 04:31
#2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Что на скрине то? Сколько вам таких скринов прислали?
Справка, думается, вам ничего не даст
Цитата:
Конструктивные элементы (оболочки). Результаты

Просмотр результатов армирования для конструктивных элементов.

Управление показом армирования для конструктивных элементов организовано так же, как и просмотр результатов армирования по конечным элементам.

Обозначения.
Для арматуры в балках-стенках:
Вывод в глобальных координатах:

Asx [cм2/м] Продольная арматура по глобальной оси "x".

Asy [cм2/м] Продольная арматура по глобальной оси "у".

Вывод в локальных координатах:

Asr [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "r"

Ass [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "s"


Примечание: арматуру балки-стенки необходимо раскладывать с передней и задней стороны балки-стенки, то есть дважды!

Для арматуры в плитах:
Вывод в глобальных координатах:

Asxo [cм2/м] Продольная арматура по глобальной оси "x" сверху.

Asxu [cм2/м] Продольная арматура по глобальной оси "x" снизу.

Asyo [cм2/м] Продольная арматура по глобальной оси "y" сверху.

Asyu
[cм2/м]
Продольная арматура по глобальной оси "y" снизу.

Asw [cм2/м2] Поперечная арматура.

Вывод в локальных координатах:

Asro [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "r" сверху.

Asru [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "r" снизу.

Asso [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "s" сверху.

Assu [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "s" снизу.

Asw [cм2/м2] Поперечная арматура.

Для арматуры в оболочках:
Asro [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "r" сверху.

Asru [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "r" снизу.

Asso [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "s" сверху.

Assu [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "s" снизу.

Asw [cм2/м2] Поперечная арматура.


Примечание: для плит направление «вверх» соответствует направлению глобальной оси “z” при расчете арматуры в глобальных координатах x-y-z. При армировании плит в локальных координатах элемента, а также при армировании оболочек направление «вверх» совпадает с направлением локальной оси элемента “t”.


Управление выводом арматуры в графике описано в разделе "Графический вывод результатов расчета". Вывод результатов на печать описан в разделе "Пакетный вывод результатов".
Насчет занижения у ing есть верификация, можете почитать
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2021, 04:55
#3
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Армирование выводится в элементной системе координат r-s-t. Как правило для плит, ось r – в направлении Х, ось s – в направлении Y. o – верхняя арматура, u – нижняя арматура.
asso – верхняя в направлении s (Y)
asro – верхняя в направлении r (X)
assu –нижняя в направлении s (Y)
asru – нижняя в направлении r(X)
Можно выводить полное армирование или только дополнительное (за вычетом основного).
Судя по имени файла asru d12 шаг200 – это нижнее армирование в направлении r (X) и могу предположить, что это только дополнительное армирование (основное - d12 шаг200).
Ноль на схеме – это просто 0, армирования не требуется.
andsan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2021, 08:20
#4
zloy1653


 
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 24


Спасибо большое всем, вроде разобрался для начала. Таких скринов прислали 4 шт. на каждую плиту. asso,asro,assu,asru.
Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Судя по имени файла asru d12 шаг200 – это нижнее армирование в направлении r (X) и могу предположить, что это только дополнительное армирование (основное - d12 шаг200).
Ноль на схеме – это просто 0, армирования не требуется.
Да, фон сразу выставлен. Очень неудобно после цветных лировских картинок анализировать пиковые значения.
zloy1653 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2021, 09:36
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Так непонятно, почему они вам не выслали скрин-шоты изополей, а какие-то странные dxf со значениями. Получить аналогичные ЛИРЕ/СКАДу поля вообще не проблема
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите разобраться с армированием в ING+

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 532 13.01.2024 16:11
Помогите пожалуйста разобраться с армированием стен цокольного этажа. Grizly055 Железобетонные конструкции 6 29.06.2016 16:49
Помогите пожалуйста разобраться с армированием бессейна с приямком, особенно в местах их соприкосновения Дзяниска Железобетонные конструкции 15 09.03.2016 00:51
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05