где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
ясно, только это крайне редкое решение, там рекомендуют при определённом напряжении смятия и отрыве 70т. И толщина опорных плит аж от 65 до 170мм, я таких лично не встречал. По другим базам такого нет, т.е. это при серьезно нагруженных базах, где подливка просто на смятие не держит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Честно говоря - мне такое решение (со стружкой в качестве наполнителя) любо. Для отклонений верха фундаментов 5мм "в минус" самое то. Не каждая фракция гравия подольётся.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Тогда уж не стружка, а опилки. Стружка представляет собой пружинки и, возможно, будет много пустот. Сами того не желая получим тяжелый "пенобетон".
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Давай цитату, где Я писал, что надо ТОЛЬКО гайки и ничего другого. А на счет участия в монтаже.. я год просидел непосредственно на стройке. 2005-2006, Гипс-Кнауфф Колпино". Половину времени проводил непосредственно на площадке. И не только там и тогда. Внятные ответы на вопросы из #11 будут или только всякое блеянье про детей и понты в стиле этого?? К слову, в отдельно взятых случаях я вообще гайками не разрешаю в проекте выверять. Ну, это когда монтажники "шибко умные" и оставляют на гайках. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.11.2020 в 22:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
Offtop: P.S. Чую "знатный" тут тролль появился
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Эта глупость очень распространена. Ещё просят применять набухающие смеси.
Усадка бетона актуальна при образовании усадочных напряжений. При таком явлении часто образуются трещины и возникает открытый доступ к арматуре. Чаще это наблюдается на открытых (не защищённых) поверхностях после заливки. Плюс доп.напряжения в арматуре. Что касаемо прижатия пластин за счёт безусадочных или набухающих смесей - это же не эффект домкрата. Это очередная ересь проектировщиков с сомнительной квалификацией. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Вот как обеспечить преднатяг фундаментных болтов с помощью подливки? Значения крутящих моментов известны и отражены в нормативах. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Я, вслед за Вами, тоже считаю, что ЦНИИПроектстальконструкция, как автор серий и справочника Кузнецова и ЦНИИПромзданий - авторы Пособия по проектированию анкерных болтов не дураки и не требуют ослабления выверочных гаек. Ни в одной серии, ни в справочнике Кузнецова, ни в Пособии по проектированию анкерных болтов (в котором вообще все разжевано) нет требований по ослаблению гаек. 6.31. Опирание стальных колонн сплошного типа каркасов про*мышленных зданий на фундамент осуществляется через стальную плас*тину, приваренную к колонне и устанавливающую на фундаментные бол*ты с выверочными гайками с последующим замоноличиванием опорного узла (рио.20}. В 70-80-х На уровне главка при строительстве крупных промыщленных объектах меняли проектную подливку 50мм на 150мм с выверочными гайками и это решеник согласовывалось с головными ПИ. Мне рассказывал участвовавший в этом сотрудник главка. Так что смело оставляйте на гайках без всяких подкладок и клиньев и затягивайте стандартным ключом до упора. Только не забудьте проконтролировать, чтоб выполнили подливку. (Был случай когда толком не выполнили подливку и здание простояло лет 10 на "курьих ножках", случалось, подливку выполняли после монтажа ж. б. плит перекрытий, что тоже нехорошо. Любая база без спец мероприятий по прижатию к бетону понесет несколько тонн горизонтальной нагрузки. Болты находятся все же не в вакууме, а в теле подливки. Имеется сцепление цементного камня подливки с плитой, кромки выверочных шайб и кромки плиты базы упираются в бетон подливки. А в реальности еще и бетон пола и фунд. балки включаются в работу. Вообще как выверять: гайками, подкладками, клиньями или выверочными винтами касается технологии. Как монтажникам нравится - пусть так и делают ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
От напрягающего цемента тоже хуже не будет. Вообще согласен с Вами, что обычного бетона с вибрированием достаточно. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 6
|
Посмотрите пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03). Приложение 7. Технология выверки оборудования. Выверка оборудования на установочных гайках. Пункт 16.
Есть ещё ВСН 361-85. Обратите внимание на рис. 4. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
С такими рассуждениями (выдумываниями) можно далеко зайти - монолитная колонна, которая опирается на фундамент, тоже стоит только на арматурных стержнях, потому что ведь нет никакого прижатия бетона колонны к фундаменту в месте рабочего шва, значит нет восприятия поперечной силы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
это в общем, к проблеме (надуманной, как мне кажется) отсутствия натяжения базы колонны на подливку при двойных гайках. В монолитных перекрытиях, например, в рабочих швах никто бетон друг к другу не притягивает, однако он от этого не перестает воспринимать сдвиговые усилия.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальные габариты подколонника под стальную колонну | Ilya Nikolaevich | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 24.12.2017 22:15 |
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну | pdle | Металлические конструкции | 1 | 27.08.2014 20:51 |
допустима бетонная подливка толщиной 350мм под стальную колонну? | Паша П.М. | Основания и фундаменты | 13 | 02.02.2013 22:54 |
как посчитать размеры фундамента под стальную колонну (двутавр) | amaryliss | Основания и фундаменты | 14 | 02.11.2012 08:54 |
Подливка под металлическую колонну | pawlushko | Металлические конструкции | 4 | 23.03.2012 13:34 |