12.01.2021, 17:14 | #1 | |
Армирование плиты с ребрами вверх в Лира САПР 2016
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 3071
|
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
Это такой тонкий торллиг?
Ребра уменьшают армирование т.к. имеют большую жесткость и служат опорами. Если вы хотите считать что ребра заливаются после заливки плиты в Лире есть модуль монтаж где можно это учесть. Обычно я считаю плиту с ребрами совместно, стойки опалубки убираются только после набора прочности ребрами плиты. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
Даже близко нет. Изучаю Лиру, учусь моделировать фундаменты. Попутно изучаю литературу, но именно про ребра пока не находил.
Про модуль Монтаж спасибо, изучу. ----- добавлено через ~4 ч. ----- Может у кого есть модель плиты с ребрами вверх из Лиры Сапр? Очень хотелось бы изучить и сравнить... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
Цитата:
в данном случае он не нужен. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
Ребро высотой 900мм, залить с плитой, как я считаю, его не смогут. Поэтому в теории оно заливается потом. Получается будет холодный шов.
Будет ли плита с таким ребром, залитым позже, работать аналогично плите с ребром залитым за один раз? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
У вас получилось армирование ребра высотой 900мм. - диаметром 10мм? .... А для чего такое развитое ребро? Да и есть конструктивные требования....
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
Цитата:
А что за конструктивные требования? Насчет армирование или касаемо высоты ребра? По сути ребро это как стенка получается... В вариантах расчетах ставил на нее тонкую плиту (как вариант чернового пола), но там пока все сложно для меня. Хочу изначально просто с ребрами разобраться. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Цитата:
Конструктивные - это я прежде всего про минимальный процент армирования. Ну раз разобраться... Считайте просто ребро, обратите внимание надо ли поперечное армирование. Посмотрите сп и пособия с руководствами по жб. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Придётся делать перерыв во времени.... На сколько? Начинаете доливать ребро - нарушаете структуру бетона в плите под ребром. Отсюда случаются проблемы с некачественно выполненным конструктивом и вопросы...) |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
:read: |
||||
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
Тогда еще такой вопрос. Если при армировании чисто плиты получается сетка 200х200 16 диаметра. А при учитывании еще и ребер - 10-12 арматура такой же сеткой. Логично ли использовать некий усредненный вариант армирования (арматура 14 сетка 200х200, к примеру), учитывая что ребро будет включаться в работу, но не настолько хорошо, как в случае одновременной заливки его с плитой?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Кстати, а допустимо ли при плитном фундаменте поднимать цоколь блоками ФБС? |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
:read: |
||||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
При строительстве на насыпных и др. специфических грунтах есть смысл применять усиленную плиту с рёбрами вверх, но с заливкой за два раза (ребро может выполнять функции балки). В обычных условиях целесообразно заливать или плиту, или ленту. При заливке плиты, цоколь поднимается блоками, кирпичём или выполняется монолитным с засыпкой и полами по грунту или перекрытием пустоткой. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование плиты ребрами вверх | Axe-d | Железобетонные конструкции | 14 | 19.06.2019 09:03 |