Обратились посмотреть проект на предмет упрощения
На бассейном 2 Этажа поперечная рама пролетом 12,8м, шаг 5,1м
На нижнем уровне спортивный тренажерный зал, на верхнем уровне эксплуатируемая кровля, примыкающая с двух сторон к высокому зданию (снеговой мешок)
Балка арочной формы с высотой в середине 600мм,
Колонны 400х600 (армирование 8ф28 и 2ф25 А400С)

Я высказал опасение, что колонны не выдержат опорного момента и конструкции рам сложатся в чашу бассейна. Но это мнение одного конструктора против мнения другого конструктора.
Хотелось бы услышать альтернативное видение
Во вложении поперечник рамы и балка
Ссылка на проект
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1...xport=download

На настоящем Этапе сделаны фундаменты и чаша бассейна

РS Фундирование не обсуждаем. Здесь плита 500мм, грунты просадочные с просадкой от собственного веса 98см

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама_поперечник.jpg
Просмотров: 828
Размер:	309.6 Кб
ID:	235914  

__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"

Последний раз редактировалось aProkurat, 01.04.2021 в 09:25.
Просмотров: 12027
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2021, 08:12
#21
aProkurat

главный конструктор
 
Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Сообщений: 43


Нарушено много конструктивных требований по хомутам, анкеровкам и конструированию узлов. Но никто не обратил внимание, что отсутствует главный конструктор, и это при том, что объект прошел экспертизу. И армирование более 300 кг/м3 бетона тоже перебор.

Для спасения объекта решил следующее:
1. Вместо красивой арки будет прямоугольная балка высотой 900мм.
2. Для восприятия опорного момента на 2-м этаже перейду на стойки сечением 400х800мм.
3. Вуты в консолях можно убрать.
4. Второстепенную балку в середине пролета убрать.
5. Для армирования плиты сверу и снизу ф20 не нужно, можно ограничиться ф12
6. Арматуры А400С нет у нас, везде применяем А500С
__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
aProkurat вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 08:14
#22
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521


Цитата:
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
5. Для армирования плиты сверу и снизу ф20 не нужно, можно ограничиться ф12
Только нужно нелинейно посчитать прогиб консоли, может не пройти по прогибу.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2021, 08:28
#23
aProkurat

главный конструктор
 
Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Только нужно нелинейно посчитать прогиб консоли, может не пройти по прогибу.
На консолях, оставлю, как было балки высотой 400 мм, только без вутов
__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
aProkurat вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 11:42
| 1 #24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
Для спасения объекта решил следующее:
какая роль у Вас в этом объекте?
Цитата:
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
1. Вместо красивой арки будет прямоугольная балка высотой 900мм.
я бы тоже изначально делал прямую, но арка ведь кем-то уже была запроектирована и выглядит достаточно оригинально... нужно ли так радикально? подправить бы армирование..
Те воздуховоды, которые сейчас в опорах арки сейчас предполагается пропустить под балкой высотой 900 мм?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 02.04.2021, 12:26
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Всё очень условно и приблизительно.
Да. Начиная с того, что расчётная схема не соответствует конструкции.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 13:38
#26
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
Но никто не обратил внимание, что отсутствует главный конструктор, и это при том, что объект прошел экспертизу
Ну думаю тот кто делал (автор проекта) у него ФЛП и соответственно должен быть сертификат инженера-проектировщика для выполнения таких работ, и за эти решения он и отвечает. А если у него этого сертификата нет, то там будет ГАП отвечать скорее всего у которого сертификат есть, хотя не по конструкциям, и прошли экспертизу они скорее всего по квалифицированному сертификату ГАПа. Да и на каждый объект со всеми разделами один ГИП у которого сертификат по міцності та стійкості не может брать на себя ответственность за архитектуру и другие разделы, так как у него он только по прочности и стойкости, и на каждый проект должны иметь всё сертификаты, которые будут уже реально отвечать за свой раздел, то что у нас так принято что один ГИП типо за все отвечает, так это скорее всего нарушения законодательства (хотя могу ошибаться). Может быть для экспертизы это был объект класса последствий типа СС1 и там не требовалось других документов. Для СС3 может быть уже и не пропустили бы такое.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2021, 13:51
#27
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521


Цитата:
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Ну думаю тот кто делал (автор проекта) у него ФЛП и соответственно должен быть сертификат инженера-проектировщика для выполнения таких работ, и за эти решения он и отвечает. А если у него этого сертификата нет, то там будет ГАП отвечать скорее всего у которого сертификат есть, хотя не по конструкциям, и прошли экспертизу они скорее всего по квалифицированному сертификату ГАПа. Да и на каждый объект со всеми разделами один ГИП у которого сертификат по міцності та стійкості не может брать на себя ответственность за архитектуру и другие разделы, так как у него он только по прочности и стойкости, и на каждый проект должны иметь всё сертификаты, которые будут уже реально отвечать за свой раздел, то что у нас так принято что один ГИП типо за все отвечает, так это скорее всего нарушения законодательства (хотя могу ошибаться). Может быть для экспертизы это был объект класса последствий типа СС1 и там не требовалось других документов. Для СС3 может быть уже и не пропустили бы такое.
Не факт, что конструкция является аварийной. Но факт, что она является избыточно трудоемкой для расчета, проектирования и на производстве. Считали явно каким-то ансисом (не стержневая модель), именно отсюда появились "вуты", чтобы концентрацию напряжений снять.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2021, 16:08
#28
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Offtop:
Цитата:
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
aProkurat, помню еще лет 15 назад заходил на Ваш сайт и читал статьи. По молодости думал - блин, если бы мой проект к нему попал, он меня сожрал бы, наверно. Вот я удивился, увидев от Вас тему.. Такой привет из прошлого. Приветствую Вас, рад "видеть".
Скорее всего вы читали статьи его отца
Ust вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2021, 16:48
#29
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


а никого не смущают дырки диаметром 650мм в приопорной зоне балок, нде бОльшая поперечная сила иинужно бы хомутовтнапихать туда?
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2021, 17:46
#30
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Начиная с того, что расчётная схема не соответствует конструкции.
В чём именно? Для потраченных на неё 5 минут и порядка цифр вполне соответствует; а так, чтобы вникать в кж и делать нормальную схему, -- спасибо, работы и без того предостаточно.
_line вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 20:35
#31
aProkurat

главный конструктор
 
Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Сообщений: 43


Чего все пристали к приопорной зоне? Не в ней проблема, делай ее хоть 3-х метровой высоты. Максимальные напряжения в колоннах и там первыми возникнут трещины.
Сейчас формула "Прочность, польза, красота" у архитекторов вызывает только ухмылку. Арки раньше делали не для красоты, а для обеспечения несущей способности перекрытия.
Но в нашем случае эта "красота", которая многим даже нравится, работать не будет.
Конструтор не может быть авантюристом, поэтому я сделаю не красиво.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.jpg
Просмотров: 157
Размер:	245.5 Кб
ID:	236002  
__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
aProkurat вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2021, 20:57
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


aProkurat, почему на 1 этаже колонны тоньше, чем на 2-м? Расчётную длину колонн какую приняли?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 21:13
#33
aProkurat

главный конструктор
 
Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Сообщений: 43


Колонны первого этажа уже стоят и в них моменты меньше. Можно посмотреть на экспресс-расчет от _line
__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
aProkurat вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2021, 22:35
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
поэтому я сделаю не красиво.
о, нет, мои глаза!! ))) Раньше было лучше.
Расскажите все-таки, чем Вы поливали предыдущее решение, что заказчик на стадии, когда залиты колонны 1 этажа, поверил и принял решение полной замены конструкции?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 05.04.2021, 22:58
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


aProkurat, опорное сечение ригеля проходит без сжатой арматуры?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 07:32
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
поверил и принял решение полной замены конструкции?
Подрядчик не может сделать монолитную арку и нанял "свободного художника" для обоснования.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 09:46
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
нанял "свободного художника" для обоснования.
обоснования, вероятно, тоже надо в кавычки?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 06.04.2021, 09:51
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Делал как-то вот такую плиту пролетом 10 метров с примерно такими же консольными свесами, да еще с корытом в центре пролета. Шаг колонн в продольном направлении 6 метров.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита.JPG
Просмотров: 126
Размер:	64.8 Кб
ID:	236008  
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 06.04.2021, 10:16
#39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Так редко удается увидеть что-то привлекающее внимание, особенно в конструктиве.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
Я высказал опасение, что колонны не выдержат
А я высказываю опасение, что в следствие:

Цитата:
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
грунты просадочные с просадкой от собственного веса 98см
нужно отложить в сторону вопрос с колоннами и пообсуждать принятые решения в области оснований и фундаментов. А то того и гляди, конструкция сложится раньше именно в силу особенностей основания, а не "хлипких" колонн.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
Хотелось бы услышать альтернативное видение
Возьмите и выполните расчет, проверьте армирование, а не утверждайте голословно, что колонны сложатся.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 11:33
#40
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Offtop: Скорее всего вы читали статьи его отца
Суда по категоричному тону Прокурата, опасность быть сожранным никуда не делась, а может даже и усилилась.
__________________
-
pavel118 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рама 12,8м - Упадет или нет конструкция

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет ли конструкция из кирпича толщиной 120мм характеристику R по потере несущей способности vlasctelin Пожарная безопасность 37 17.01.2017 13:26
Рама для прицепа SolidWorks MechanicalEngineer SolidWorks 3 12.04.2012 18:00
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Наращивание емкости. упадет, не упадет, что предусмотреть? NikAS2 Конструкции зданий и сооружений 7 08.06.2009 14:32
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04