Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Динамическая комфортность при расчете монолитного каркаса

Динамическая комфортность при расчете монолитного каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2021, 14:41
Динамическая комфортность при расчете монолитного каркаса
STROIKA
 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 31

Добрый день!
Считаю жилое 26 этажное здание, III ветровой район. Никак не могу добиться что бы динамическая комфортность соответствовала нормам, при различных комбинациях расстановки наружных монолитных стен она не проходит и делать монолитный "ящик" нецелесообразно. Внутренние стены трогать не могу так как уже все согласовано и менять планировки и площади мне запрещают.
Поэтапно задала все постоянные и временные нагрузки, ветровую статическую нагрузку, пульсацию, сформировала динамические загружения из статических, где учла постоянные, временные и кратковременные нагрузки.
Может кто то сможет посоветовать как выйти из ситуации? Ускорение считаю от расчетных нагрузок, полученное суммарное ускорение привожу к нормативному т.е делю на 1,4 и умножаю на 0,7
Во вложении 2 варианта расстановки стен, первый это изначальная расстановка при которой ускорение получилось 0,1 м/с2, второе вариант с а=0,09 м /с2
Стены 250 и 300 мм, перекрытия 220 мм, 26 этаж технический. Ускорения смотрю по последнему жилому этажу

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 вариант.png
Просмотров: 387
Размер:	91.9 Кб
ID:	236255  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 вариант.png
Просмотров: 374
Размер:	98.5 Кб
ID:	236256  


Последний раз редактировалось STROIKA, 14.04.2021 в 14:55.
Просмотров: 8438
 
Непрочитано 14.04.2021, 21:45
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nikitapigarev Посмотреть сообщение
Судя по собственным частотам, здание у Вас достаточно таки жесткое
- а для каких частот здание нежёсткое?

Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2021 в 22:17.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 22:08
#22
shabskiy


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а для каких частот знание нежёсткое?
Я рассуждал так: предельная частота при учёте пульсации для 3го района 1.2 Гц. Частоты первых 3 главных форм меньше 1.2 Гц, но частоты всех высших форм больше 1.2 Гц. Т.е. вклад в пульсационную составляющую ветровой нагрузки будут вносить только первые 3 главные формы (2 поступательные и 1 крутильная).
На основании этих рассуждений я и сделал вывод о жёсткости здания.
Если бы частоты не только по главным формам, а ещё б и по высшим формам колебаний были бы ниже предельной, то можно было бы поискать проблему в жёсткостях элементов, назначенном модуле упругости и тд.
shabskiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 22:27
#23
STROIKA


 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от nikitapigarev Посмотреть сообщение
Судя по собственным частотам, здание у Вас достаточно таки жесткое. Пульсационную составляющую Лира считает на основании статического ветра. Попробуйте проверить правильность задания и порядок цифр статического ветра.
Попробуйте проверить табличку "пульсация". Может там случайно затаился поправочный коэффициент.
И уточните: в каком направлении проблемы с динамической комфортностью?
Статический ветер я перепроверила несколько раз, учла все, максимальный ветер для зоны А на отм. +67,200 0,21 т/м при высоте этажа 2,8 м. Вот таблицы динамических загружений.
Проблемы в загружениях по с направлением ветра по У.
Я не вижу ошибки...
Еще такой момент, когда ставлю согласованную матрицу масс и считаю с основанием у меня геометрически изменяемая система, узлы в сваях. Если закрепляю жестко то считает без проблем
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дин загр.png
Просмотров: 242
Размер:	23.0 Кб
ID:	236279  Нажмите на изображение для увеличения
Название: дин загр2.png
Просмотров: 241
Размер:	34.4 Кб
ID:	236280  
STROIKA вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 22:49
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от STROIKA Посмотреть сообщение
Миниатюры
- жаль, что в скаде нет такой наглядной тестовой формы представления загружений, проверять было бы очень удобно.

Последний раз редактировалось eilukha, 15.04.2021 в 07:49.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 07:28
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


STROIKA/
1\ Считайте на жестком основании без учета фундаментов.
2\ Посмотрите, какая из 3-х форм вносит наибольший вклад в результат суммарной составляющей ускорения.
Если это поступательная форма, то нужно будет увеличивать жесткость стоечных элементов практически везде.
Если это крутильная форма (оно часто так бывает), то нужно увеличивать жесткость только на одном конце здания, причем иногда и не в торце здания, а на элементах, расположенных ближе к торцу здания.
Конструктор лего.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 07:34
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от STROIKA Посмотреть сообщение
максимальный ветер для зоны А на отм
В степи высотка? Максимум В, а то и С.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
1\ Считайте на жестком основании без учета фундаментов.
Offtop: Не учи девочку "плохому".
Учитывать надо всё.
Жёсткость здания оставляет желать лучшего. Для чего в жилом доме четырёхметровый коридор?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 07:42
#27
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от STROIKA Посмотреть сообщение
Красным это стены, которые я добавила
Так у вас очевидная проблема в отсутствии стен в коридоре. Ветер давит на большую площадь фасадов здания, а поперечная устойчивость снижена из-за отсутствия цельных стен, там у вас вместо нормальных стен - парные диафрагмы, в результате усилия от диафрагм уходят в перекрытие коридора.
Ну и второе - надо смотреть в сторону фундаментов. Возможно, там консоли надо добавить приличные. 26 этажей - надо стремиться к более квадратной форме, чтоли... Ветер тут фигня, вот если грунты дадут неравномерную осадку, то получится Пизанская башня...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 08:01
#28
STROIKA


 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
STROIKA/
1\ Считайте на жестком основании без учета фундаментов.
2\ Посмотрите, какая из 3-х форм вносит наибольший вклад в результат суммарной составляющей ускорения.
Если это поступательная форма, то нужно будет увеличивать жесткость стоечных элементов практически везде.
Если это крутильная форма (оно часто так бывает), то нужно увеличивать жесткость только на одном конце здания, причем иногда и не в торце здания, а на элементах, расположенных ближе к торцу здания.
Конструктор лего.
1. я так и считаю
2. это где смотреть?
STROIKA вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 08:10
| 1 #29
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от STROIKA Посмотреть сообщение
Стены 250 и 300 мм, перекрытия 220 мм, 26 этаж технический.
Кошмар... Как вы получили этот заказ на проектирование?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 08:10
#30
STROIKA


 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В степи высотка? Максимум В, а то и С.
Нет ))) Это я что то не то написала))) аэродинамический коэф 1


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Учитывать надо всё.
В СП написано что при расчете ускорения допускается не учитывать основание


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Жёсткость здания оставляет желать лучшего. Для чего в жилом доме четырёхметровый коридор?
Вы имеете ввиду не хватает жесткости вдоль буквенных осей? Насчет 4 м коридора не знаю зачем он, это не мое решение

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Кошмар... Как вы получили этот заказ на проектирование?
Не поняла вашего удивления
STROIKA вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 08:26
1 | #31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от STROIKA Посмотреть сообщение
2. это где смотреть?
Открывайте мозаику ускорений, там будет мозаика по формам (1, 2 и 3 у вас), и среднеквадратичная 0.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 08:29
#32
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от STROIKA Посмотреть сообщение
Не поняла вашего удивления
Если уменьшить все стены с 300 до 250 или даже 220 мм в этой схеме не поменяется абсолютно ничего. Какой смысл в таких стенах?
Перекрытие 200 мм в жилье даже 1-й степени огнестойкости достаточно, а это еще 10% экономии бетона.
Убери монолит с наружных стен, добавь во внутренние продольные и будет всё ок.
Скинь расчетную схему, есть подозрение, что фундамент сильно увеличивает ускорения.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.PNG
Просмотров: 201
Размер:	189.1 Кб
ID:	236293
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 08:52
#33
STROIKA


 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Если уменьшить все стены с 300 до 250 или даже 220 мм в этой схеме не поменяется абсолютно ничего. Какой смысл в таких стенах?
Перекрытие 200 мм в жилье даже 1-й степени огнестойкости достаточно, а это еще 10% экономии бетона.
Убери монолит с наружных стен, добавь во внутренние продольные и будет всё ок.
Скинь расчетную схему, есть подозрение, что фундамент сильно увеличивает ускорения.
Вложение 236293
Спасибо, сейчас посмотрю. И огнестойкость пересчитаем.
Вложения
Тип файла: zip Лира.zip (4.19 Мб, 30 просмотров)
STROIKA вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 09:35
#34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
добавь во внутренние продольные
Именно так, об это я ранее писал. Пока расчетная схема ТС - карточный домик. Куча поперечных стен и отсутствие продольных там где надо (ближе к торцам здания).
Немного подправил расположение продольных. Думаю ваше расположение стен даст кручение в первых формах. Надо посмотреть на центра жесткости и тяжести здания. Тем более - это две кнопки нажать.
PS Посмотрев на картинку, понял что парные стены смещены от оси здания, что тоже даст кручение. Короче надо смотреть внимательнее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.PNG
Просмотров: 183
Размер:	215.3 Кб
ID:	236301  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 09:41
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от STROIKA Посмотреть сообщение
Спасибо, сейчас посмотрю
мне кажется, ветер в расчете завышен, 3.34 кН/м для наветренной стороны с учетом высоты этажа 3 метра = 1,11 кПа
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 09:45
#36
STROIKA


 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
мне кажется, ветер в расчете завышен, 3.34 кН/м для наветренной стороны с учетом высоты этажа 3 метра = 1,11 кПа
проверю, спасибо

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Именно так, об это я ранее писал. Пока расчетная схема ТС - карточный домик. Куча поперечных стен и отсутствие продольных там где надо (ближе к торцам здания).
Немного подправил расположение продольных. Думаю ваше расположение стен даст кручение в первых формах. Надо посмотреть на центра жесткости и тяжести здания. Тем более - это две кнопки нажать.
PS Посмотрев на картинку, понял что парные стены смещены от оси здания, что тоже даст кручение. Короче надо смотреть внимательнее.
Да, мне тоже не нравится это смещение, но сдвигать стены никто не дает, строго запрещено что то менять. Могу только заменить стены из блоков на монолит толщиной не более 250 мм что бы не поменялись площади. Центры жесткости и тяжести здания я смотрела расстояние 1,69 м до изменений это огромная цифра. Конечно, при расположении парных стен без смещения ситуация лучше... Я все это понимаю, но у меня уже наверно мозги закипают. Сейчас вношу изменения как написал Liam, потом еще схему сделаю по вашему варианту. Разрешили сделать перекрытие 200 мм

Спасибо вам всем большое, что помогаете!
STROIKA вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 10:15
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от STROIKA Посмотреть сообщение
Разрешили сделать перекрытие 200 мм
да и стен 200 мм вполне хватит, если только в подвале толще. А так классами бетона поиграть.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 10:18
#38
STROIKA


 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
мне кажется, ветер в расчете завышен, 3.34 кН/м для наветренной стороны с учетом высоты этажа 3 метра = 1,11 кПа
Вы правы, столько раз смотрела и просмотрела, что в некоторых узлах ветер 2 раза приложен копировала когда и накопировала...
STROIKA вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 13:08
#39
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


А результат? Здание вполне себе ничего страшного?
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 13:21
#40
STROIKA


 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А результат? Здание вполне себе ничего страшного?
Считаю, перезадала ветер, результат скажу)
STROIKA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Динамическая комфортность при расчете монолитного каркаса

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется расчет фундамента и монолитного каркаса частного дома kr999 Поиск исполнителей 0 19.05.2016 00:58
Максимальные деформации узлов монолитного каркаса gattaga Железобетонные конструкции 0 22.12.2015 05:24
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Расчет безригельного монолитного каркаса. Мономах САПР 2013 konaub Мономах 4 31.03.2015 10:01
Расчет по прочности рамного узла монолитного каркаса (сейсмика 8 баллов) K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.01.2014 14:52