Нужно ли учитывать усадку при расчете на температурно-усадочные воздействия?
Усадка все таки вносит значительный вклад в деформации конструкций.
__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
Просмотров: 935
 
Непрочитано 16.04.2021, 19:01
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Нужно... А так же желательно жёсткость конструкций считать при этом с учётом трещинообразования и геологических свойств бетона. Иначе будете иметь существенно завышенные усилия.
При расчете подземных конструкций, желательно учесть трение грунта так как оно влияет на усилия в них
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2021, 20:22
#3
aProkurat

главный конструктор
 
Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Сообщений: 43


Усадочные деформации, как пишут древние книги, для железобетонных конструкции эквивалентны понижению температуры на 15 гр. А для пластичных бетонов можно получить и больше.
Но, например в старом пособии к СНиП в коэф на расстояния между деф швами учавствуют только температурные факторы.
__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
aProkurat вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2021, 21:23
#4
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Да были такие указания, но и зависимости были очень приближённые... Наибольшая усадка связана с высыханием бетона и проходит в первую неделю твердения. Точный учет её влияния на несущую систему вряд-ли пока возможен..
Но если рассматривать один элемент... То почему бы и нет... Приблизительно можно и задать минус 15 градусов. Хотя она много от чего зависит...не думаю что пластичность важна... Скорее количество цемента, вид заполнителя, добавки (есть компенсирующие усадку) и условия твердения.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 00:33
1 | #5
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,039


Цитата:
Сообщение от aProkurat Посмотреть сообщение
Усадочные деформации, как пишут древние книги, для железобетонных конструкции эквивалентны понижению температуры на 15 гр.
Это для справедливо для бетона, но с учетом армирования будет совсем не честным задавать температурное воздействие на стержни и плиты, чтобы смоделировать усадку.
vanAvera на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет усадки в расчете температкрно-усадочных воздействиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет разности осадок при расчете жесткой рамы helgus Конструкции зданий и сооружений 11 12.11.2012 15:03
Учет теплого пола при расчете отопления. Yuzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 22.10.2012 14:18
Учет сейсмики при ручном расчете Dimitry Конструкции зданий и сооружений 2 26.08.2009 14:55
Учет работы болта на растяжение в расчете на срез. Гобар Конструкции зданий и сооружений 11 18.06.2009 14:51
Учет повреждений при расчете Tat Расчетные программы 6 09.08.2008 22:37