Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужна помощь в подборе материала труб для корректного подключения насоса CNP. Прошу поделиться опытом

Нужна помощь в подборе материала труб для корректного подключения насоса CNP. Прошу поделиться опытом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2024, 09:32 #1
Нужна помощь в подборе материала труб для корректного подключения насоса CNP. Прошу поделиться опытом
Gtnh
 
Регистрация: 01.04.2024
Сообщений: 1

Я в этой теме начинающий.
Проектируем насосную питьевого водоснабжения. Берем очищенную (!уже подготовленную) питьевую воду из трубы 150. Вход в насос 32.
По РЭ производитель насоса рекомендует подключать его через эксцентрик. Во вложенном файле см стр 21.
Вопрос таков: не нашел подобного эксцентрика в каталогах на трубы Есть ли у труб под ХВС (ПВХ, РР , РЕ, РЕх (сшитый полиэтилен) , РЕХ–AL-РЕХ — металлопластик).
Есть только для стальных труб 09Г2С и СТ20
Не хочется ухудшать воду.
Может кто-то решал на насосных питьевого водоснабжения такую задачу?
Это для исключения возможности образования воздушных мешков.
Заранее спасибо большое

Вложения
Тип файла: pdf rukovodstvo_po_expluatatsii_cdm_cdmf_17.11.2021.pdf (9.03 Мб, 10 просмотров)

Просмотров: 139
 
Непрочитано 02.04.2024, 19:59
1 | #2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,190
<phrase 1=


Gtnh,
1. Использование стальных труб воду не "ухудшает", вернее - такое утверждение требует доказательств. я уж не говорю, что стальные трубы могут быть оцинкованы - и тогда они совершенно нормативно используются в ПИТЬЕВОМ водоснабжении
2. Вы во вложении где увидели требование к эксцентрику? Это, наверное, для насоса не под подпором? У вас же в трубе 150 есть давление? какое?
3. Для пластиковых труб (ПЭ) можно дофигачо изготовить на заказ, они же свариваются. странно слышать что на таких диаметрах чего-то может не быть
4. Ставите тройник на д150, переходной на 32, если переходного нет (а он есть) ставите после переход, ведете трубу к насосу, и с обратным фланцем, после задвижки (шарового крана), подсоединяете насос. Раз уж такое упражнение - можно проверить скорость в подающем патрубке (СП31 вродебы) и просчитать насос на кавитацию (один раз в жизни полезно, вдруг второй раз пригодится).
5. (самое главное) - при проектировании систем водопровода для повышения давления ставятся не насосные агрегаты отдельно, а насосные УСТАНОВКИ, состоящие из нескольких (например двух) агрегатов. Эти установки обвязываются трубами и арматурой в заводских условиях, оснащаются щитами управления, датчиками и т.п. Обратитесь к поставщикам.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужна помощь в подборе материала труб для корректного подключения насоса CNP. Прошу поделиться опытом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу поделиться соображениями по вариантам усиления кирпичного облицовочного слоя кладки трехслойных наружных ненесущих стен со3Dатель Каменные и армокаменные конструкции 8 21.03.2016 08:34
Программы для ГИПов Прошу поделиться опытом вспомогательных программ для ведения объектов L-vir Организация проектирования и оформление документации 18 20.11.2014 15:04
Прошу поделиться опытом применения технологии Hoesch Additiv Decke timuchen82 Металлические конструкции 2 13.12.2013 13:30
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
нужна помощь в подборе вида фундаментов Adun Основания и фундаменты 25 20.12.2011 17:46