| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.04.2017, 14:17 | #1 | |
Нужно ли армировать ненесущие кирпичные стены?
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
||
Просмотров: 21984
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Все очень просто. Если по расчету армирование не требуется, то ничего армировать и не нужно. Если по расчету простенки не несут при разумных марках кирпича и раствора - нужно вводить армирование.
Конструктивно пихать арматуры в стену - нет необходимости. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Спасибо. Проанализировав формулы СП и Руководства по проектированию каменных и армокаменных, видно, что при армировании кладки снижается значение упругой характеристики, следом за ней снижается Фи. По-крестьянски говоря, армированная кладка менее устойчива, чем не армированная(если учитывать, что повышенная прочность на сжатие ни как не используется. Стена же ненесущая)? Прав ли я? При отсутствии вертикальной нагрузки (перегородки), армированная кладка будет не просто неоправданно дороже, но к тому же еще менее устойчива к каким-то воздействиям из плоскости?
Это касается и лицевого слоя многослойной стены? Последний раз редактировалось rain_day, 29.04.2017 в 04:10. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
из СП15.13330:
Цитата:
|
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Mistake, Вы под продольным армированием подразумеваете вертикально расположенные стержни?
вот цитата: Цитата:
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
mainevent100, В моем понимании это вертикальные стержни в плоскости стены, а примечание
Цитата:
Offtop: Возможно я заблуждаюсь и устойчивость перегородки повышается за счет работы растянутой арматуры в горизонтальных швах из плоскости стены.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
mainevent100, литература это хорошо, но в данном случае нас интересует именно трактование выдержки из норм.
Армирование кладки увеличивает ее прочностные характеристики на сжатие и это актуально для хорошо нагруженных элементов конструкций. С другой стороны, арматура в поперечных швах уменьшает сцепление раствора с материалом стены, что более критично при работе кладки на изгиб и растяжение. То-есть нужны продольные силы, чтобы поперечное армирование включилось в работу. С точки зрения логики, целесообразней расположить арматуру вдоль растягивающих усилий (по аналогии с жб), тем самым повысив изгибную жесткость кладки. Offtop: Извиняюсь за качество
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
с логикой я согласен.
действительно, интересует, какие стержни имелись ввиду в СП: Цитата:
вертикальное, конечно, тоже увеличит устойчивость положения (об этом пишет Розенблюмас): Цитата:
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Поэтому, я считаю что устойчивость перегородкам Offtop: (обычным без пилястр и прочего) придает именно вертикальное расположение арматуры.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" | Odar | Лира / Лира-САПР | 17 | 10.02.2014 15:23 |
Ищу Серию 1.131-4/82 "Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-6,6" | ёйте | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.12.2013 10:24 |
Армирование стен подвала из ФБС | maximumm | Железобетонные конструкции | 4 | 07.10.2010 09:22 |
Армирование стен в углах | motor-serg | Железобетонные конструкции | 22 | 27.10.2008 16:51 |