Энергоэффективность для производственного здания
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
||
Просмотров: 15788
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
Это самый сложный расчёт, ведь нужно будет подогнать результат расчёта так, чтобы удельная величина расхода энергетических ресурсов была равна нулю!
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
Цитата:
__________________
Только в начале пути Последний раз редактировалось rust450, 14.10.2014 в 22:59. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Есть два этапа расчета. 1. Есть здание, есть положительная внутренняя температура, есть объем здания. Для него рассчитывается теплозащитная характеристика (характеристика теплопотерь), и она будет не нулевая. Объем и все прочее реальные. Сопротивления теплопередаче тоже есть, только их минимальная "экономичная" величина не нормируется. Но все эти показатели физически существуют. Их надо указать. 2. Определяется удельный расход тепловой энергии на отопление здания. Вот здесь, с учетом значительных тепловыделений, может оказаться и нулевая величина. Для производственных зданий его не надо сравнивать с нормативным, да и нормативных нет - именно из-за разнообразия технологий. Отапливаемый объем не будет равен нулю, а удельный расход на отопление будет нулевой. Если его формально рассчитать по формуле, он будет меньше нуля, и его надо принять равным нулю. К слову, в СНиП по тепловой защите не учитывается, что если есть большие тепловыделения, то на их удаление может понадобиться значительный расход электроэнергии на вентиляцию, и он даже может превысить расход энергии на отопление. Но это мы им, убогим, простим. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
rust450, видите, как всё непросто:
ShaggyDoc, Цитата:
ShaggyDoc, а зачем вообще нужно считать удельный расход тепловой энергии на отопление для производственного здания, если он не нормируется, и особенно зачем и как это делать для здания, не имеющего системы отопления?
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 15.10.2014 в 08:48. Причина: исправление орфографии |
|||
|
||||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Да и разработать такие показатели современным "ученым" и чиновникам просто не под силу. Это десяток строк для жилых и общественных можно было сделать - просто помножив прежнюю практику на "коэффициент жадности". А промышленных зданий сотни видов, с самыми разными технологиями. У них удельный расход на отопление может 10% и меньше составляет, а остальное - вентиляция. И основные расходы - на технологию. Там не отчитаешься о ежегодном 15% снижении. Но на самом деле такие показатели давно были, причем в каждом настоящем отраслевом министерстве. Мы сами, вместе с тремя другими институтами разрабатывали эти "Удельные прогрессивные показатели", приччем там было не только тепло, но и все виды ресурсов. Да еще на уровне "лучших отечественных и зарубежных аналогов". Ни один проект не утверждался, если показатели не вписывались в норму. Но старые министерства ликвидировали, отраслевые институты тоже, все бумаги сдали в макулатуру. Даже в Сети не найдете теперь этих "прогрессиных показателей". Некоторые из них я публиковал на своем сайте, но теперь мне его закрыли. Т.е. "весь мир насилья мы разрушили, до основанья, а затем ...". А "затем" ничего не сделали. И уже не сделают. Да ещё вражда между министерствами. По Закону в энергопаспортах потребителей ТЭР должны быть сравнения с удельными показателями и классы зданий (в том числе промышленных). Но раз нормативов нет, то уже Минэнерго своим письмом указало "ввиду отсутствия утвержденного базового уровня.... не заполняется...". Таким образом какой-то вшивый заместитель директора департамента отменил Федеральный Закон. Цитата:
Но прочитайте термины того же СНИП 23-03-2003: Цитата:
И вот еще: Цитата:
А как делать для производственных? Да просто: 1. Рассчитать требуемые и фактические сопротивления. Сравнить с нормируемыми по п.5.1 или 5.4. 2. Рассчитать теплопотери здания через ограждающие конструкции. 3. Сравнить с теплоизбытками и установить, необходимы ли системы отопления. Может получится какой-то положительный расход, а может и отрицательный, тогда принять часовой расход равным нулю. 4. Рассчитать удельный расход, но не по приложению Г (оно для жилых и общественных), а по аналогии, т.е. превратив часовой расход в годовой. Возможно он окажется нулевым. 5. Полученный показатель ни с чем не срвнивать (не с чем) а просто отразить в записке и в ЭП. |
|||||
|
||||
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 152
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130
|
скажите, есть Снип есть Сп , в обеих приведена методика расчета , но единица измерения удельного расхода у них разные вт/м2 и вт/м2*с ? с чего такое изменение? по какому документу считать?
Цитата:
__________________
Только в начале пути Последний раз редактировалось rust450, 16.10.2014 в 10:47. |
|||
|
||||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
В одном случае измерителем является энергия, в другом мощность. Это совершенно разные понятия, хотя и арифметически связанные между собой. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
||||
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 323
|
подниму тему.
проблема такая: если я в здании перед входной дверью сделаю тамбур, т.е. установлю перегородку и поставлю еще одну дверь, то это уменьшит тепловые потери и соответственно общий коэффициент теплопередачи. однако, в расчетной формуле СП50 формула Ж2 применение тамбура либо никак не отображается на коэффициенте, либо увеличивает этот коэффициент если добавлять отношение площади второй двери к ее сопротивлению, либо уменьшать площадь ограждающих конструкций по тамбуру. как считать общий коэффициент теплопередачи с учетом тамбура? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Наличие тамбура в основном уменьшает теплопотери здания за счет уменьшения инфильтрации. Однако в Ж.2 участвует коэффициент Nt, учитывающий, что в тамбуре температура чуть выше, чем на улице. Вот и рассчитывайте её, температуру в тамбуре, как теперь положено "по науке" - составляя тепловой баланс (поступления через внутреннюю стенку, потери через наружную). Иных путей современная "наука" не допускает. Хотя десятки лет делалось очень просто - для таких случаев коэффициент Nt просто брался из СНиП - где он был задан для типовых ситуаций. Но теперь пришлось даже специальный расчет в программу включать (см.картинку). |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 323
|
Цитата:
Цитата:
Это важное утверждение, если с ним не согласиться и оно ошибочное, то дальнейшие рассуждения будут бессмысленны. Цитата:
вроде разобрался, спасибо |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Какое минимальное расстояние от железобетонного производственного здания до сооружения для сушки древесины? | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.07.2014 10:05 |
Демонтаж 2-х этажей монолитного производственного здания | vlad.zakr | Железобетонные конструкции | 10 | 26.02.2014 19:36 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |