Непрочитано 29.10.2019, 15:23 #1
Фундамент плита на насыпном грунте.
Инженер ЛСТК
 
Регистрация: 22.08.2019
Сообщений: 12

Строится частный одноэтажный дом из газобетона, фундамент плита 300мм., на насыпном грунте - песке. Материк тоже песок. Высота насыпи 1500мм. Подскажите пожалуйста какой отступ должен быть от края фундамента до края откоса и какой угол откоса или соотношение сторон. Или подскажите главы норматива, где посмотреть. Спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf насыпь.pdf (78.5 Кб, 130 просмотров)

Просмотров: 2361
 
Непрочитано 29.10.2019, 16:38
#2
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Инженер ЛСТК Посмотреть сообщение
какой отступ должен быть от края фундамента до края откоса
h*tgα= 1.5*tg45= 1.5*1= 1.5 м.

Цитата:
Сообщение от Инженер ЛСТК Посмотреть сообщение
какой угол откоса
α= 30÷45°.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2019, 16:58
#3
Инженер ЛСТК


 
Регистрация: 22.08.2019
Сообщений: 12


Спасибо!

Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
α= 30÷45°.
А угол от чего откладывать?

Норматив не подскажите?)
Инженер ЛСТК вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2019, 21:27
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
h*tgα= 1.5*tg45= 1.5*1= 1.5 м.
α= 30÷45°.
Какой смелый совет. На года полтора хватит, а дальше будет подкоп под дом со всеми вытекающими. Если дом раньше не съедет.
В целом это задача расчёта устойчивости откоса. Считать надо.
Если наглазок, то я бы взял с запасом уклон 1:3 и отступил на метра 3. И для пущей надёжнсоти одерновкой или георешеткой укрепил бы откос от размыва и/или устроил бы лотки для стока дождевых вод.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2019, 21:51
#5
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Инженер ЛСТК, я не прав. Уклон откоса принимается по расчету. Спасибо, Дмитррр.

Последний раз редактировалось al3003, 29.10.2019 в 22:43.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 10:55
#6
Инженер ЛСТК


 
Регистрация: 22.08.2019
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Считать надо.

Как считать? Норматив какой?
Инженер ЛСТК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2019, 12:09
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Обычно это считают в программах (например, плаксис). Если ручным счётом, то можно использовать метод круглоцилиндрических поверхностей.

Но не уверен, что он есть в каком-нибудь СП. Скорее просто в учебниках и пособиях.
Можно посмотреть приложение В СП 45.13330.2017, но оно для временных котлованов, а не домов. Что-то где-то ещё было, но с ходу не вспомню. Напишу, если вспомню.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2019, 21:05
#8
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Инженер ЛСТК Посмотреть сообщение
Высота насыпи 1500мм.
Насыпь выполнена согласно норм (сроки, уплотнение, ФМХ песка...)? Часто в ИЖС на это забивают. Возможно шпунт задавить придётся.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2019, 22:46
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Возможно шпунт задавить придётся.
По левой части - он просто просится. Стальной не нужен - через чур и дорого, можно сделать из ПВХ, можно трубы б/у с забиркой, но только не из доски. Архитектурно обыграть и будет симпатично.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент плита на насыпном грунте.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применяют ли конструкторы фундамент ребристая плита с ребрами вниз? alanfil Основания и фундаменты 16 05.04.2019 09:10
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! docent Основания и фундаменты 24 11.04.2013 17:09
Плита на грунте Камо Основания и фундаменты 16 31.08.2010 10:47
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28