Какая нагрузка будет на 1 квадратный метр плиты перекрытия?
Регистрация: 12.12.2018
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4646
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
У меня сразу два вопроса: этот расчет поупражняться или имеет практический смысл? Почему груз нельзя сместить к стене (опоре плиты)?
Вам надо пересчитать какой изгибающий момент несёт плита перекрытия из условия нс 800кг/м2, и сравнить его с моментом от ВСЕХ действующих нагрузок, за исключением собственного веса. Так как груз приходится на три плиты, учитывать перераспределение локальной нагрузки на соседние плиты за счёт шпонок не следует. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
1. Выделенное красным надо ещё доказать. По умолчанию это принимать нельзя. По умолчанию лучше принять в худшую сторону - что в 800 кг собственный вес плиты входит. 2. Надо бы ещё проверить на поперечную силу. При равномерной нагрузке поперечная сила максимальна у опор и там конструкция, вероятно, выдержит и нарисованную нагрузку. Но при такой нагрузке поперечная сила может превышать расчётную ближе к центру плиты - рядом с грузом. Тогда задача не разрешима. И с юридической и инженерной точки зрения груз класть нельзя. Будь хотя бы длина плиты, можно было бы прикинуть хоть что-то. А так - ничего. Последний раз редактировалось Дмитррр, 16.11.2019 в 14:37. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная нагрузка на плиты перекрытия жилых домов | RusMike | Железобетонные конструкции | 33 | 01.07.2016 16:08 |
Нагрузка от перестенка на многопустотную плиты перекрытия | anatoliy-melnik | Железобетонные конструкции | 3 | 18.10.2013 13:42 |
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий | Domovoj | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.06.2011 10:54 |
Какова минимальная расчетная нагрузка на плиты перекрытия по серии ИИ24-9? | chi511 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 18.04.2011 21:05 |
Выпускаются ли в Беларуси многопустотные плиты перекрытия шириной 1 метр? | Archeo | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.07.2009 00:28 |