| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.11.2019, 10:13 | #1 | |
Правильно ли сконструирована опорная рама
на подхвате
Ukraine
Регистрация: 04.11.2019
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 1565
|
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Осталось выяснить куда приложена "не большая" сила P1 в 404 тс?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Схема оранжевого металла выглядит весьма надёжно (почти неубиваемо) - вопрос лишь в толщинах элементов. Непонятно только, что за выгрызы в его перемычке на первом скрине слева.
Бетон и стены под бо'льшим вопросом. Особенно если там 404 тонны. Надо считать. И непонятно, что за шпильки такие торчат из плиты перекрытия и никуда не соединяются. |
|||
|
||||
на подхвате Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
2. Торчат из перекрытия анкерные болты старого оборудования и их необходимо сохранить. Поэтому я в некоторых местах подрезаю нижнюю полку второстеп. балок |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
на подхвате Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50
|
Цитата:
А насчет оптимизации толщин (типа уменьшении) то для такиз высоких сечей это минимальные конструктивные толщины, как по мне. Например у прокатного двутавра 70 стенка 13, полка 20,8. Последний раз редактировалось Leoman, 28.11.2019 в 12:11. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
А это точно "сила"? Какие-то ассоциации возникают.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А в чём вопрос то? Смещать или не смещать? Да как угодно. Чему там ломаться?(с)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
на подхвате Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50
|
[quote=Бахил;1838029]А это точно "сила"? Какие-то ассоциации возникают.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А в чём вопрос то? Смещать или не смещать? Да как угодно. Чему там ломаться?(с)[/QUOTE да так, на всяк случай спросил. Может ещё б какие-то косяки всплыли |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Разгрузочная рама под контейнер на чердаке. как правильно организовать? | Abu06 | Обследование зданий и сооружений | 10 | 28.06.2014 21:03 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |