Непрочитано 02.12.2019, 17:12 #1
Как избавится от огороженной бетонной лестничной клетки в здании котельной?
agregat77
 
Регистрация: 02.12.2019
Сообщений: 1

Коллеги, добрый день.

В процесс проектирования промышленной паровой котельной между ГИП и конструктором возник спор по устройству внутри котельной лестничного проема (с отм.0.000 на 5.000)

Конструктор настаивает, что бы сделали отдельную закрытую (кирпичом) лестничную клетку, и сами лестничные пролеты и ступени сделать из железобетона.
Мы же с ГИП не хотим такую сложную конструкцию городить, и очень хотим обойтись обычно типовой железной лестницей с перилами.

В проектируемой котельной постоянные рабочие места предусматриваются только помещениях для персонала (1-й и 2-ой этаж в осях 8-9), помещения друг над другом получаются, и находятся в торце здания.
В осях 1-8 на отметках 0.000, 3.500, 5.000 расположено само основное и вспомогательное оборудование, персонал будет находиться в районе оборудования периодически (обход, наблюдение, ремонт).

Конструктор-проектировщик ссылается на пункт 5.23 СП56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 (с Изменениями N 1, 2)
"…Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест, следует предусматривать через лестничные клетки…"

Просим подсказать нормативные документы или пункты, которые позволят не проектировать громоздкую и затратную лестничную выгородку из бетона.
За ранее спасибо всем за ответы и разъяснения.
Просмотров: 745
 
Непрочитано 02.12.2019, 21:37
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


А почему не пользуетесь СП 89.13330? Там тоже много интересного про лестницы.
Подозреваю, что пожелания всех сторон могут быть учтены
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 11:32
#3
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
<phrase 1=


Если у Вас есть постоянные рабочие места на этажах выше первого, то Вам необходима лестничная клетка
ITroy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как избавится от огороженной бетонной лестничной клетки в здании котельной?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли сместить внутреннюю кирпичную стену лестничной клетки в каркасном здании? Jinlergo Архитектура 5 29.08.2018 11:47
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? Kossma Архитектура 20 03.04.2016 19:08
Открытая лестница в здании Ф1.2 без лестничной клетки alldmc Архитектура 1 23.03.2015 01:09
Устройство лестничной клетки в каркасном здании (торговом центре) Alex9011 Железобетонные конструкции 5 30.08.2013 09:08
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40