Определить несущую способность жб монолитного перекрытия.
Nattaska
 
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 37

Добрый день. Необходимо определить несущую способность жб перекрытия зная его толщину и армирование. Здание было построено давно и сейчас необходимо понять каким весом можно нагружать плиту перекрытия. Подскажите пожалуйста источник с литературой с решением такой обратной задачи или поделитесь опытом - буду премного благодарна.
Просмотров: 1896
 
Непрочитано 05.12.2019, 17:33
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


это работа для специалиста.
любой труд должен оплачиваться, так говорит трудовой кодекс
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 18:50
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Для самообразования можно почитать сп63.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2019, 19:36
1 | #4
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Nattaska Посмотреть сообщение
Добрый день. Необходимо определить несущую способность жб перекрытия зная его толщину и армирование. Здание было построено давно и сейчас необходимо понять каким весом можно нагружать плиту перекрытия. Подскажите пожалуйста источник с литературой с решением такой обратной задачи или поделитесь опытом - буду премного благодарна.
Смотрите справочники по проектированию жб конструкций, там примеры и с прямой, и с обратной задачей. Если у вас плита сложная, то вручную и трудоёмко, и точность не та будет.
Лучше сделать в той же Лире задачу с заданным армированием. Прикладываете конкретный тип нагрузки равномерными шагами и на каждой стадии контролируете по трещинам и перемещениям. При достижении предельно допустимых значений смотрите номер шага нагружения; высчитываете нагрузку в % от заданной полной. Далее переводите в расчётную или оставляете характеристическую (нормативную).
_line вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 19:47
| 1 #5
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Лучше сделать в той же Лире задачу с заданным армированием.
Вот в Лире, как раз и "и трудоёмко, и точность не та будет"

По СП63 найти предельно допускаемый момент для изгибаемого прямоугольного сечения, а потом, например в екселе , с учетом типа опирания плиты(шарнирное или заделка) решить обратную задачу хоть по пролету, хоть по нагрузке.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 21:31
1 | #6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Nattaska Посмотреть сообщение
Необходимо определить несущую способность жб перекрытия зная его толщину и армирование.
Этих данных недостаточно.
Нужны:
- размеры плиты
- условия опирания (шарнир или жесткое, по 2 сторонам или по 3-4 сторонам)
- марка/класс бетона
- арматура точно вся известна: нужны диаметр, шаг арматуры, её расположение и её класс/марка и вообще она гладкая или переодического профиля
- если плита существующая, то хорошо бы знать это всё фактическое а не проектное. А то арматура, например, иногда ржавеет.
Цитата:
Сообщение от Nattaska Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста источник с литературой с решением такой обратной задачи или поделитесь опытом - буду премного благодарна.
Сначала надо изучить учебники по теоретической механике, строительной механике и сопромату.
Можно не целиком. Задача "всего лишь" научиться делать расчётные схемы и находить по ним внутренние усилия в разных точках плиты.
Ну а дальше всё просто. Достаточно взять либо СП по железобетону, либо даже любой учебник по нему, и проверить пару-тройку сечений при помощи нескольких формул в зависимости от найденных ранее внутренних усилий.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 23:33
#7
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Вот в Лире, как раз и "и трудоёмко, и точность не та будет"

По СП63 найти предельно допускаемый момент для изгибаемого прямоугольного сечения
я же написал, что в лире
Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Если у вас плита сложная
. А вы предлагаете для балочного случая.

Неизвестно, что там за плита. Возможно, такая, что НДС аналитически не получить. А численные методы позволят учесть любые ГУ, любую геометрию и распределение нагрузок.
Я не проповедую МКЭ как панацею, но всякой задаче своё решение.
_line вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определить несущую способность жб монолитного перекрытия.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара? K'TyH Железобетонные конструкции 48 14.10.2020 11:41
Помогите определить марку плит перекрытия mitin2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 04.08.2019 15:44
Как определить несущую способность сваи без показателя текучести грунта Aleklutsk Основания и фундаменты 6 12.02.2017 14:53
Как проверить несущую способность жб перекрытия со стяжкой? Drakon Железобетонные конструкции 20 01.07.2014 13:37
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26