расстояние от ВЛ 15 до общественного здания 1 этаж?
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 3104
|
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
ПЭУ
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Проектирование АСУ ТП Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64
|
Есть понятие охранная зона, есть понятие минимальное расстояние от построек до проводов, в пуэ вам привели минимальное расстояние до объекта, в госте идет охранная зона - т.е. та полоса земли которая по идее должна выделяться под ЛЭП
и еще это расстояние зависит от того какая ВЛ - голый провод или СИП (как охранная зона так и расстояния различны в этом случае), вам скорее всего предлагают на этом участке провести СИП
__________________
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от здания до гаражей не нормируется (выход из положения) | Route | Архитектура | 3 | 30.06.2010 18:04 |
Расстояние от сносимого здания до временного ограждения | otujk | Технология и организация строительства | 7 | 24.06.2010 21:08 |
Расстояние от пожарного резервуара до здания | vdu1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.03.2010 12:36 |
Помогите найти проект общественного здания | unitrade | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.11.2009 12:07 |
Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания | Augur | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 06.05.2009 13:15 |