Непрочитано 28.06.2010, 15:06 #1
расстояние от ВЛ 15 до общественного здания 1 этаж?
Hannyrik
 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91

Суть дела в такова , есть участок через него проходит ВЛ 15 кВ, проектировщики они же владельцы линии уверяют нас в том что можно отнести ВЛ на пару метров опору, заменить провод на другой и тогда от ВЛ можно будет строить в 5 метрах.. что показалось странны так как в нормативах везде написано что если ВЛ до 20 кВ то 10 м. и все.. Обосновать они не хотят.. нам кажется они просто хотят получить свои деньги независимо от последствий так как перенести опору и заменить кабели получается около 600 тыс руб.

Понимаю что тема избита уже.. но вот конкретный объект что можно сказать по нему?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ATT00081.jpg
Просмотров: 85
Размер:	39.8 Кб
ID:	41481  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ATT00079.jpg
Просмотров: 114
Размер:	46.4 Кб
ID:	41482  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ATT00121.jpg
Просмотров: 119
Размер:	84.4 Кб
ID:	41483  

Просмотров: 3104
 
Непрочитано 28.06.2010, 22:14
#2
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
ПЭУ
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 14:05
#3
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


fenix
Спасибо за ответ но я читал уже этот ПЭУ, но действительно ли он является ключевым документом?. так как есть еще один док в котором говорится что надо 10 метров. смотри вложение
Вложения
Тип файла: doc ВЛ.doc (33.0 Кб, 115 просмотров)
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 18:22
#4
rvm

Проектирование АСУ ТП
 
Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64


Есть понятие охранная зона, есть понятие минимальное расстояние от построек до проводов, в пуэ вам привели минимальное расстояние до объекта, в госте идет охранная зона - т.е. та полоса земли которая по идее должна выделяться под ЛЭП

и еще это расстояние зависит от того какая ВЛ - голый провод или СИП (как охранная зона так и расстояния различны в этом случае), вам скорее всего предлагают на этом участке провести СИП
__________________
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ...
rvm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 21:51
#5
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


Ответ был найден все дело в постановлении правительства в котором действительно написано что провода типа СИП могут сократить охранную зону до 20 кВ с 10 метров до 5 метров
Так что тема закрыта
Спасибо всем
Hannyrik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > расстояние от ВЛ 15 до общественного здания 1 этаж?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от здания до гаражей не нормируется (выход из положения) Route Архитектура 3 30.06.2010 18:04
Расстояние от сносимого здания до временного ограждения otujk Технология и организация строительства 7 24.06.2010 21:08
Расстояние от пожарного резервуара до здания vdu1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2010 12:36
Помогите найти проект общественного здания unitrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.11.2009 12:07
Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания Augur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 06.05.2009 13:15