Ошибка в технической спецификации стали в КМ
Евдокия
 
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 26

Добрый день, при составлении технической спецификации стали КМ была допущена ошибка, было заложено на 15т больше (при общим расходе металла более 400т).
При изготовлении металлоконструкций завод-изготовитель, не составляя свойе спецификации по проекту КМД, якобы закупил изначально металл по спецификации КМ и теперь требует оплатить стоимость остатки металла. На сколько это правомерно? Разве они не должны были заказывать металл на основании КМД, ведь именно в КМД абсолютно точно расчитывается расход металла?
Просмотров: 24003
 
Непрочитано 03.12.2019, 14:35
| 1 #41
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


По тсс нельзя сделать КМД. Виноват КМщик, менеджер, директор, кто угодно, но не КМДшник.
Представьте: перед вами план колон, и пара узлов. На плане обозначены колонна К-1, К-2, К-3 и т.д. Расшифровку обозначения К-1, К-2, К-3 вы найдёте в ведомости элементов.
В ТСС нет расшифровки, только указан общий вес металлопроката на группу конструкций : колонны - 30т двутавр 30Ш1 и 20т двутавр 35Ш2. Понять какой из этих двутавров для какого типа колонн в общем случае не получится. Понятно, что лучше сверяться в процессе, т.к. КМ часто рождался в муках и профиля менялись по 100500 раз. Но я не обязан этим заниматься, зачем мне тратить своё время и проверять за кем-то. Передо мной план, на нем обозначены К-1 и К-2, в ведомости элементов К-1 = 30Ш1, К-2 = 35Ш2. Этого мне достаточно. Я и подобрать сечения могу, и узлы сделать, и фундаменты посчитать. Но не буду этим заниматься, мне не за это платят. Это проблемы КМщика, чтобы его ТСС как можно ближе сходилась с реальным расходом металлопроката.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 14:52
#42
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Ну такой подход во первых не по ГОСТУ
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Я говорю о том, что вы делаете отдельные спецификации на каждую марку КМ, типа как в КЖ делают.
ГОСТ по металлу - сборник противоречий. Слишком либеральный. Что значит "недостаточно выявленные конструктивные особенности"? Это повод для споров.
Я к ГОСТ по КМ тоже отношусь либерально - когда его информация мне полезна - я им пользуюсь.
Я ориентируюсь на то как были разработаны серии.

А КМД это объёмы отражающиеся на производстве. По спецификации формы 7 ГОСТ 21.1101 общее количество деталей входящих в марку на весь объект не определишь.

Ну каждый работает так как считает нужным. Ктото в КМ размеры сварных швов не указывает благо ГОСТ позволяет.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:07
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А на кой хрен вообще КМДшнику ТСС? .
Я и говорю - ТСМ КМД-шника не интересует. Есть - есть. Нет - нет. При оценке объемов работ он и так сам прикидывает объем. А тоннаж с ТСМ - только для дальней приценки. Он для этого и предназначен. Обычно расчет за КМД по СВЭ в КМД.
Цитата:
Это прилагаемый документ.
Да, ТСМ (СМ, СМС) положено составлять и прилагать.
Цитата:
ТСС вообще для КМ вредна.
ТСМ для КМ очень полезна, как итоговый оценочный документ. ТСМ неотъемлема, и металл с КМ должен собрать автор КМ. А не сметчик/менеджер/бухгалтер и т.д.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Все эти расценки "за тонну", "за квадратный метр" и т.д. - бред сивой кобылы. А ТСС как раз и обеспечивает такой подход.
В ТСМ нет таких параметров как расценка. ТСМ - это объем и вид проката. Это - натуральнейшие показатели.
Как например объем бетона в КЖ.
Как объем пиломатериала в КД.
Цитата:
Я сторонник того, чтобы выпускались в КМе листы марок с спецификациями.
Это делается в КМД. Попытка делать это в КМ порождает ПОЛНУЮ порнографию. Или КМ+КМД, или порно.
И это - прямое нарушение стандарта РФ.
Цитата:
Что "всё своё"?
Качественную, полноценную, исчерпывающую, исполнимую, непорнографическую детализацию. Называется "КМД". Со своими марками и ведомостями, с метизами.
Цитата:
По тсс нельзя сделать КМД.
Повторно: читайте внимательно:
Цитата:
При разработке КМД пользовались ведомостью элементов
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:20
#44
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это делается в КМД.
Поверьте, что в КМД гораздо важнее сколько срезано кромок(скосов), сколько каких отверстий продавлено или просверлено, сколько метров каких типов швов наплавлено. А то что там ктото начинает выдумывать про "это в КМД разрабатывается" - это дело каждого.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И это - прямое нарушение стандарта РФ.
О которых Вы сдерживая мат высказывались?
Ну так я и говорю - полнота КМ своя для каждого. Так и Вами уважаемый ГОСТ трактует - "Если на схемах расположения элементов металлических конструкций недостаточно выявлены конструктивные особенности элементов для разработки деталировочных чертежей марки КМД, то дополнительно выполняют чертежи элементов металлических конструкций."

Для меня "солома" - это как раз и есть "недостаточно выявленные конструктивные особенности элементов".

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Повторно: читайте внимательно:
Не это главное, а сам факт несответсвия. А что чему - пофиг.
Мы же КМДшника обвиняем не в том, по какой ведомости выполнил, а почему не заинтересовался раньше.

Последний раз редактировалось crossing, 03.12.2019 в 15:26.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:27
#45
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
сколько метров каких типов швов наплавлено.
н-да. енто актуальненько. в начале года от меня заказ от постоянного клиента уплыл ну очень жирный. сроки назвали не реальные в результате вышли на мои после срывов графика, ценник ниже. так там заложили катеты швов везде по толщине наименее тонкого элемента. А там колонн сварные сложного сечения высотой 66 м, а минимальная толщина листа на них 25 мм. . малость а приятно.
gad вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:28
#46
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Давить тут можно только на то, что КМД делали по НЕПРАВИЛЬНОЙ ведомости элементов. А вот кто сделал неправильную ВЭ пусть и разбирается заказчик. Несоответствие ВЭ и ТСС это вина КМ-щика поэтому все вопросы к нему.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:31
#47
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
начале года от меня заказ от постоянного клиента уплыл ну очень жирный. сроки назвали не реальные
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
в результате вышли на мои после срывов графика, ценник ниже.
Так всё таки - сроки или ценник?
У Вас сроки выше, но ценник ниже?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:47
#48
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


По-моему совершенно очевидна вина разработчиков КМ. Если же Заказчик принял некачественный КМ с ошибками - значит вина самого Заказчика. Разработчик КМД не обязан проверять КМ на правильность. Если где-то увидит неувязки - конечно можно согласовать с КМ-щиком, но это скорее право КМД-шника, а не обязанность. Чтобы взвалить вину на разработчика КМД - нужно найти такое положение в нормах, которое обязывает КМД-шника проверять за КМ-щиком. Очевидно, что такого нигде не найдете, потому что это противоречит здравому смыслу. Здесь все просто. КМ-щик совершил ошибку и пытается сделать крайним КМД-шника. Ну пусть тогда обоснует вину КМД-шника нормативом
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:51
#49
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Очевидно
Очевидно, что среди людей не остаётся человеческих взаимоотношений.
1 "упал", а 10 снимают на телефон.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:52
| 1 #50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Поверьте, что в КМД гораздо важнее сколько срезано кромок(скосов), сколько каких отверстий продавлено или просверлено, сколько метров каких типов швов наплавлено.
Что мне "верить" - я профессиональный КМД-шник со стажем. Когда я вижу порождение современности в км типа "спецификация колонн/балок и т.д." с тупейшим расписыванием "30Ш2 L=3426 мм", я понимаю, что нет предела идиотизму. В КМ должна быть ВЭ, с усилиями, с сечением, со ссылкой на "сложное изделие" и т.д. А не хрен знает откуда придуманные "спецификации".
Цитата:
это дело каждого
Все КМД делаются ИМЕННО ТАК. как я описал ранее. Есть лишь непринципиальная разница в стилях, вызванная разнообразием применяемых программ для деталировки.
А вот порно-спецификации в КМ - это выдумки выпавшего поколения постперестройки в период вседозволенности. Даже сегодня сегодня такое порно ГОСТом не предусмотрено. Это скорее от некомпетентости пошло, в условиях цейтнота. Не знали как правильно делать, сделали как умели. Так и не научились, привыкли к дури.
Цитата:
дополнительно выполняют чертежи элементов металлических конструкций
Это чертежи ферм, сложносоставных конструкций, и т.д. Это отдельные чертежи, с усилиями, с сечениями, но без спецификаций в кг - см. рис.И.1 в ГОСТ 21. А вы, адепты "30Ш2 L=43628 мм", расписываете сечение с длиной и весом. Видимо так удобно потом ТСМ собирать. КМД-шнику это только мешает. А отсутствие в КМ ВЭ вообще делает невозможным расчет узлов.
Цитата:
Не это главное, а сам факт несответствия. А что чему - пофиг.
Обалдеть! Я не про несоответствие ТСМ и ВЭ, а о том, что КМД-шник делал по ВЭ, как положено. А ты уже два раза СОВРАЛ, заявляя, что делали по ТСМ. Чтобы обосновать свое обвинение:
Цитата:
Мы же КМДшника обвиняем....
Мы КМД-шника НЕ ОБВИНЯЕМ. Он сделал ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Предельно правильно.
Это ты неверно подошел к сути.
КМД-шнику ПОФЕГ на ТСМ. Он делает по ВЭ, содержащую нужную информацию.
К слову - те КМ, что выполнены в стиле АР/КЖ, т.е. с перечнем "30Ш2 L=43628 мм" и без ВЭ (с усилиями и т.д.), не могут быть использованы для разработки КМД, подлежат возврату автору, для засовывания в определенное место или для приведения в приличный (ГОСТовский) вид.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.12.2019 в 16:00.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 15:55
#51
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Когда я вижу порождение современности в км типа "спецификация колонн/балок и т.д." с тупейшим расписыванием 30Ш2 L=3426 мм", я понимаю, что нет предела идиотизму.
Здесь ктото предлагал подобное?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я профессиональный КМД-шник со стажем.
Я рад.
Только "сводной ведомости элементов" в КМД не существует. Эта ведомость по другому зовётся, если всё таки придерживаться правил оформления КМД.
Или я не верно перевёл СВЭ?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обычно расчет за КМД по СВЭ в КМД.

Последний раз редактировалось crossing, 03.12.2019 в 16:06.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 16:16
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Здесь ктото предлагал подобное?
Ты и предлагаешь:
Цитата:
я сторонник того, чтобы выпускались в КМе листы марок с спецификациями.
Цитата:
Только "сводной ведомости элементов" в КМД не существует.
Это как - я 50 лет выпускал КМД с мнимыми СВЭ элементов и метизов?
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Эта ведомость по другому зовётся, если всё таки придерживаться правил оформления КМД.
Каких именно правил?
Это не суть. И ТСМ в ГОСТ по другому зовется. Это не меняет содержания.
Я в КМД делаю (делал 50 лет) ВЭ к каждой МС, и общую СВЭ, после листа 1. По этим СВЭ производят сверку поставок/приемок.
По ВЭ к МС - мондируют.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 16:33
#53
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты и предлагаешь:
Мы разве переходили на Ты?
И тем не менее
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Для меня "солома" - это как раз и есть "недостаточно выявленные конструктивные особенности элементов".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 18:14
#54
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Господа, не ссорьтесь. Понятно что КМДшник прав, только не понятно как это доказать с помощью нормативов(((
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 18:24
#55
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Понятно что КМДшник прав, только не понятно как это доказать с помощью нормативов
Согласно нормативов ВЭ должна соответствовать ТСМ. Такого дословно нигде не написано, но это же подразумевается по умолчанию.

Нужно ли будет доказывать, что человек некачественно сделал работу, если у него на плане шаг колонн 6 метров, а на разрезе - 5 метров? В каком нормативе указано, что шаг колонн на плане и на разрезе должен совпадать?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 19:09
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Согласно нормативов ВЭ должна соответствовать ТСМ.
Наоборот.
Тут уже последовательность ТЕЛЕГИ и ЛОШАДИ расписывали.
Повторно:
В КМ СНАЧАЛА в схеме производится маркировка элементов. Затем (или параллельно) к каждой схеме или ко всем схемам приделывается ВЭ - это описание марки - сечение, сталь, усилия в узлах сопряжение, группа конструкции по СП и т.д.
И только ПОСЛЕ всего этого по КМ собирается металл по видам конструкций и профилей, и вбивается в ТСМ.
Вот это - правильная упряжка. Лошадь впереди, телега сзади.
Для справки: КМД-шник данные о марке берет из ВЭ. Иного на дано априори.
Поэтому его АБСОЛЮТНО не интересует, есть ли вообще ТСМ, что там в ТСМ, где оно, правильно ли оно составлено, соответствует ли чему-то и т.д.
Никакой связи между КМД и ТСМ в КМ нет.
И да - КМД-шник не эксперт по КМ. И он заключает договор не на проверку КМ, а на разработку КМД по предоставленному КМ. Обязан сообщать в случае возникновения "коллизий" при деталировке, и согласовать решения по их преодолению.
А содержание ТСМ никак не касается КМД, и не может приводить ни к каким коллизиям. Даже если например в ТСМ написано, что на данный объект требуется не прокат, а 75 кубов пиломатериалов хвойных пород. А уж тем более когда в ТСМ перечислены некие обезличенные металлические профили.
Цитата:
Согласно нормативов ВЭ должна соответствовать ТСМ
- приведите пункт "нормативов", где именно такая "упряжка" описана - ВЭ должна соответствовать ТСМ. Еще скажите, что если в ТСМ доски х/п, то ВЭ должна соответственно содержать доски. Согласно нормативов.
crossing
Цитата:
Мы разве переходили на Ты?
Как только ты ПОВТОРНО соврал насчет "делали по ТСМ", я автоматически перестал относиться уважительно.
Я тебе же ПРЯМО показал, что "делали по ВЭ".
Не люблю, когда кривят...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 20:11
#57
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Единственное, что я нашел у нас в РБ, это вот такой документ стб 21.504-2005. И только 2 пункта которые намекают, что ТСМ должна получатся из ведомостей и т.д.. Но пункт 8.1 это нечто, судя по нему я сразуже могу закупать металл, а там будь что будет...

8 Техническая спецификация металла
8.1 Техническая спецификация металла предназначена для заказа металлопроката.
8.2 В техническую спецификацию металла включают металлопрокат для конструкций по всем
чертежам КМ, перечисленным в ведомостях на листах общих данных, включая типовые и повторно
применяемые конструкции.
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 22:58
#58
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Чтобы взвалить вину на разработчика КМД - нужно найти такое положение в нормах, которое обязывает КМД-шника проверять за КМ-щиком.
За КМД-шником остается прочность всех заводских и монтажных соединений, правильность размеров элементов конструкций и увязку их между собой, то есть элементарная собираемость конструкций.
Tamerlan_MZO на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2019, 01:01
#59
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Достаточно давно как-то описывал похожий косяк проектировщиков с КМ, только в другую сторону. Там не хватало металла по специцикации тонн 15 или 20 (давно было , не помню уже, там конкурирующая контора работала). Так вот заказчик по документации объявил тендер. Какой-то подрядчик его выиграл и начал строить. Так вот после выяснения, что косяк в КМ подали в суд и взыскали с проектировщика. Ребята с объекта ушли толи в нулях, толи должны остались. Там еще и неустойку за каждый день просрочки неввода объекта в эксплуатацию влепили. А юридические возможности проектной конторы и крупного подрядчика/заказчика несопоставимы.
Работаем аккуратно.
vant вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 01:14
#60
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Так вот после выяснения, что косяк в КМ подали в суд и взыскали с проектировщика.
Очень сомневаюсь, что так было.
Tamerlan_MZO на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ошибка в технической спецификации стали в КМ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. Makswell Программирование 8 06.08.2010 08:08
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41