Здравствуйте.
На даче планирую организовать сезонное водоснабжение в доме, с расчетом на 3 человека.
Насосом ежевечерне накачивать воду в бочку (бочка из пищевого пластика 260 литров).
Приборы - кран рукомойника и душ.
Бочка на три метра выше душа лейки (в чердаке над вторым этажом).
Вопросы:
1. Самый основной - какие фиттинги купить. Для врезки в бочку (их две - для подачи воды из колодца насосом и для пуска в систему), для стравливания воздуха и перелива воды при заполнении бака.
Трубы - 3/4 или дюймовые полипропилен.
2. Планирую поставить накопительный водонагреватель на 50-100 литров. От проточного нагревателя меня отговорили, в том числе по причине небольшого давления в системе, кроме того выделенная мощность на дом не больше 4кВт.
Может из опыта чего посоветуете - материал бака, сухой тен, модель, подключение к сети.
3. Может какие-то фильтры, вода известковая с осадком.
...
..
схема в посте №3

Последний раз редактировалось v.psk, 24.05.2019 в 23:03.
Просмотров: 10628
 
Непрочитано 24.05.2019, 22:16
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


попробуйте нарисовать схему, как вы видите свою систему, с указанием откуда и как вы собираетесь качать воду в бак. Иначе - сплошные догадки.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 22:46
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Apelsinov, я погуглил, порисовал, покритикуйте пожалуйста.
Вложения
Тип файла: pdf система В.pdf (56.0 Кб, 126 просмотров)
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.05.2019, 22:50
1 | #4
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606


1. Больше 3/4 вам попросту и не надо (хватит и 1/2 если что). Врезаться можно при помощи трубки ("врезки") с фланцем (см. рис). Для выпуска воздуха из бочки (одновременно это же будет и перелив) - аналогичная врезка диаметром поменьше (потому как в основном она воздух пропускает) с выводом трубы куда-то за пределы дома. Для подключения насоса к системе зачем еще одну врезку ставить? Врезаться в ту же трубу от бочки, которая идет на душ и умывальник.
по 2 и 3 - не подскажу, себе водонагревателем на дачу не озадачивался, сделал нагреватель на стене из обычной гибкой трубы черной непрозрачной. Вода теплая вплоть до октября. И по фильтрам - техничку пользую без фильтрации (качается из реки), а питьевая отдельно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 56
Размер:	39.9 Кб
ID:	214479  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 89
Размер:	6.2 Кб
ID:	214482  
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 22:59
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Для подключения насоса к системе зачем еще одну врезку ставить? Врезаться в ту же трубу от бочки, которая идет на душ и умывальник.
спасибо, действительно смысла вроде нет... если только нужен ли шаровый кран под бочкой
... то есть я шаровый кран переношу ниже приборов потребления, набрал - закрыл
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.05.2019, 23:08
1 | #6
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
то есть я шаровый кран переношу ниже приборов потребления, набрал - закрыл
ну да, кран в доступном месте на ветви от насоса, чтобы через насос обратно не сливалась
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2019, 23:57
1 | #7
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
то есть я шаровый кран переношу ниже приборов потребления, набрал - закрыл
а разве не обратный клапан обычно ставят на выходе насоса? И датчик уровня воды в бочке - чтобы насос сам отключился, а не стоять караулить...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2019, 09:28
1 | #8
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а разве не обратный клапан обычно ставят на выходе насоса?
Действительно...
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
И датчик уровня воды в бочке
Перелив все равно нужен. И как доп мера безопасности, и как путь для воздуха
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2019, 09:48
1 | #9
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Перелив все равно нужен. И как доп мера безопасности, и как путь для воздуха
датчик как удобство пользования, а не замена)

И думаю, что воду надо подавать от насоса в верхнюю часть бочки - чтобы даже если будет в текущий момент водоразбор, то он будет обеспечиваться буферной емкостью - а насос будет работать именно на набор воды в стабильном режиме.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2019, 10:58
1 | #10
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606


А какая разница, если производительность насоса больше потребления, бочка наполнится в любом случае. А если нет, то откуда не лей.
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2019, 11:07
1 | #11
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
А какая разница, если производительность насоса больше потребления, бочка наполнится в любом случае. А если нет, то откуда не лей.
В данном случае бочка наполниться при любой производительности насоса (лишь бы необходимый напор обеспечивал) - если не будут разбирать воду постоянно) А учитывая, что
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
выделенная мощность на дом не больше 4кВт.
то чем меньше мощность насоса - тем лучше.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2019, 15:37
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Можно как я понял отдельно запитать, а можно и в магистраль.
Чуть удобнее отдельно.
Обратного клапана в насосе вроде нет, насос старенький но служит исправно.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 25.05.2019, 15:57
#13
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Обратного клапана в насосе вроде нет,
они и отдельно продаются на сами трубы.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 06:50
#14
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


При такой схеме обратный клапан в насосе нафиг не упёрся, а вот если сделать всего одну трубу в бочку - и подача и потребление через неё, тогда вот не помешает. Перелив не обязательно из бочки делать - в любом удобном месте врезать вертикальную трубу и запустить по стенке дома или какой мачте (сообщающиеся сосуды великое дело) - крышу не надо дырявить и литься не под фундамент будет...
И да, при одной трубе бочку можно не дырявить - просто через край перекинуть шланг - насос воздух вышибет, а назад она и так пойдёт
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 09:26
#15
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
насос воздух вышибет, а назад она и так пойдёт
куда она назад пойдет при переливе?)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 09:46
#16
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
куда она назад пойдет при переливе?)
А вот тут меня поймали, тут да, или шланг через верх и перелив отдельный или перелив в системе, но тогда ввод в бочку ниже уровня воды. Вот если бы гарантировано шланг на перегибе через край не опорожнялся...
Едино бы чего изобрёл чтоб бочку не дырявить Правда себе (когда для мойки понадобилось давление вместо подкачивающего насоса) проковырял и кран воткнул - 40 литров для организации давления, на стропилы закинул - метров 10-12 вышло
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 12:26
#17
AlexCondor

инженер
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
И думаю, что воду надо подавать от насоса в верхнюю часть бочки
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
А какая разница, если производительность насоса больше потребления, бочка наполнится в любом случае.
Или я что-то пропустил или не понял. Воду обязательно надо подавать сверху, иначе, если насос выключить, она просто
стечет по входной трубе обратно.
AlexCondor вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 12:46
#18
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Воду обязательно надо подавать сверху, иначе, если насос выключить, она просто
стечет по входной трубе обратно
от этого обратный клапан и защитит как раз, даже если подавать снизу. Дело в другом - если подавать сверху, то эта бочка 200+ литров даже при частичном наполнении будет играть роль буфера, обеспечивая более менее постоянный напор потребителям при изменениях расхода. А задача насоса - только обеспечивать компенсацию среднего (не пикового) расхода воды из бочки.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 12:47
#19
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


При наличии обратного клапана, никуда она не денется, а вот одна труба наверх вместо двух, это большой такой плюс. Ещё один плюс этой системы постоянство давления, небольшое, но постояное.
Всё прочее это минусы. посему, я бы посоветовал подумать, и поставить рядом с насосом гидроаккумулятор литров на 50. Для дома с водонагревателем проточным, я посоветую ёмкость побольше - температура воды там зависит от скорости и с-но от давления, а тут вполне подойдёт и малыш. В принципе и 25л что под насосной станцией ставят, вполне может хватить. В плюсах никаких головных болей со всякими переливами и автоматикой - всё готовое (если что, реле уровня стоит от тысячи и его надо приспособить, да не факт что оно с силовой частью, значит ещё и пускатель...), а реле давления 350р и стоит на баке штатно. Опять жеНикая птичка в бак вам не упадёт.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 12:56
#20
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
В принципе и 25л что под насосной станцией ставят, вполне может хватить. В плюсах никаких головных болей со всякими переливами и автоматикой - всё готовое
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
насос старенький но служит исправно.
видимо, ТС скважину и насос хочет использовать существующие...
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как организовать самотечное водоснабжение из бочки с крыши дачного домика?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу типовой проект дачного деревянного домика с надстройкой сверху julia29031989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.04.2017 08:29
Расчет фермы односкатной крыши балкона в APM Structure3D Aleksey_2016 Расчетные программы 2 08.09.2016 17:29
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19