| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.05.2016, 14:15 | #1 | |
Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения?
Харьков
Регистрация: 05.10.2013
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 7867
|
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
ТС обратитесь к челу, кто вам разжует по полкам, задав вам несколько наводящих вопросов, тем самым упорядочит ваши мысли, чем вы пытаетесь на чем то съекономить, когда с вопросами бросаетесь в омут форума где нет экстросенсов. ТЕМ паче вы и сами не ведаете, что вам делать, а для того, чтобы что=то сравнивать, нужно рассмотреть тот или иной вариант, а если вы предполагаете, что на форуме вам дадут точный и экономичный вариант = то глубыко заблуждаетесь. Offtop: С дачи сего поехал..кондей ключил...а холодный то воздух не гонит....вот у меня констра такие вопросы...на форуме .... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2013
Харьков
Сообщений: 11
|
Мне интересен не столько вопрос экономичности, а сколько вопрос возможности применения обоих вариантов перекрытия этого этажа. То есть перекрыть его двумя плитами, опертыми по контуру , возможно, только толщина этих плит будет бОльшей, чем в плите по балкам?
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
Но толщина плиты зависит от пролёта. Плита - 23х3,5 даже если и будет оперта по контуру, можно сказать что будет работать как плита опертая по двум сторонам. Для нее толщину плиты можно принять милиметров 150. От плиты перекрытия толщиной 350-450мм, у меня шарики за ролики заходят. Я бы смотрел в сторону ребристого перекрытия )) |
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
Я может чего не понимаю, но зачем делать две плиты шарнирно опертые по контуру, когда можно сделать одну многопролетную?
И еще замечание, при соотношении сторон 2 к 1 и более, опирание по 4 сторонам уже не имеет никакого значения, считать то все равно придется как опертую по двум сторонам (Для вашего случая коэффициенты к нагрузкам приблизительно 0,986/0,014). ЗЫ. Шарнир-Шарнир, при 8 метрах... ну если только 300 мм и 22 шагом 100... Последний раз редактировалось Boxa, 10.05.2016 в 09:36. Причина: зы добавил. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
Не лучшая идея, много паразитного веса.
Я за двух пролетный вариант с толщиной плиты 250 мм и армированием 12 ш.100 (ниж) и 16ш.100(верх). В мелком пролете, нижнюю 8 ш.250 и верхнюю на весь пролет. (Хотя это прикидка для жилья... а что там у автора я не знаю, может книгохранилище =о) ) |
|||
|
||||
Offtop: ИМХО ответ во втором посте самый верный, а все остальное ненужный флуд. А уж плоская или не плоская зависит от возможностей и креативности связки инвестор-проектировщик-подрядчик.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная ж.б. плита опертая по контуру на стены из газобетона. | gorgi | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2012 13:59 |
плита опертая по контуру, жесткое соединение. | AEugen | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2012 10:23 |
Монолитная плита опертая по контуру | Nehitriy | Железобетонные конструкции | 52 | 28.04.2011 22:46 |
Плита опертая по контуру | Анатолик | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 28.09.2009 13:37 |
плита опертая по контуру | Андрей Н. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.04.2008 16:25 |