| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения?

Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.05.2016, 14:15 #1
Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения?
acidNasty
 
Харьков
Регистрация: 05.10.2013
Сообщений: 11

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Монолитная плита, опертая по контуру, каков ее максимальный допустимый пролет и размеры? И каков процесс ее возведения, возможна ли укладка бетона участками или нужно сразу заливать весь объем плиты за раз? И вопросик непосредственно касающийся практической ситуации - имеет ли место устройство в данном здании двух плит, опертых по контуру, размером 8х23 м и 3,5х23м? Или монолитное перекрытие по металлическим балкам и профлисту здесь единственный вариант? Заранее всех благодарю за ответы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: HbecDETPvVA.jpg
Просмотров: 398
Размер:	121.2 Кб
ID:	170072  

Просмотров: 7867
 
Непрочитано 09.05.2016, 14:47
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Добрый.
У вас стандартные пролёты, ничего особенного. Плиту можно сделать ~200-220мм толщиной.
Можно залить за несколько раз, не проблема.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 17:03
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


3,5х23 - вполне.
8х23 - толщина будет порядка 350.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 17:14
#4
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
8х23 - толщина будет порядка 350.
Не маловато? Может 450 лучше?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 17:30
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от acidNasty Посмотреть сообщение
Монолитная плита, опертая по контуру, каков ее максимальный допустимый пролет и размеры?
Делал (смутно помню во фрязино чтоль) толщина 180 мм, 7,2х9 м, В 25, легкие полы, жилье и легкое огрождение.

Цитата:
Сообщение от acidNasty Посмотреть сообщение
И вопросик непосредственно касающийся практической ситуации - имеет ли место устройство в данном здании двух плит, опертых по контуру, размером 8х23 м и 3,5х23м? Или монолитное перекрытие по металлическим балкам и профлисту здесь единственный вариант
ТС обратитесь к челу, кто вам разжует по полкам, задав вам несколько наводящих вопросов, тем самым упорядочит ваши мысли, чем вы пытаетесь на чем то съекономить, когда с вопросами бросаетесь в омут форума где нет экстросенсов. ТЕМ паче вы и сами не ведаете, что вам делать, а для того, чтобы что=то сравнивать, нужно рассмотреть тот или иной вариант, а если вы предполагаете, что на форуме вам дадут точный и экономичный вариант = то глубыко заблуждаетесь. Offtop: С дачи сего поехал..кондей ключил...а холодный то воздух не гонит....вот у меня констра такие вопросы...на форуме ....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 21:10
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
толщина 180 мм, 7,2х9 м, В 25,
Не верю!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2016, 22:00
#7
acidNasty


 
Регистрация: 05.10.2013
Харьков
Сообщений: 11


Мне интересен не столько вопрос экономичности, а сколько вопрос возможности применения обоих вариантов перекрытия этого этажа. То есть перекрыть его двумя плитами, опертыми по контуру , возможно, только толщина этих плит будет бОльшей, чем в плите по балкам?
acidNasty вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 23:03
#8
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от acidNasty Посмотреть сообщение
Мне интересен не столько вопрос экономичности, а сколько вопрос возможности применения обоих вариантов перекрытия этого этажа. То есть перекрыть его двумя плитами, опертыми по контуру , возможно, только толщина этих плит будет бОльшей, чем в плите по балкам?
Не уверен, что правильно понял вопрос, как-то он смутно сформулирован. Возможно всё.
Но толщина плиты зависит от пролёта.
Плита - 23х3,5 даже если и будет оперта по контуру, можно сказать что будет работать как плита опертая по двум сторонам. Для нее толщину плиты можно принять милиметров 150.
От плиты перекрытия толщиной 350-450мм, у меня шарики за ролики заходят. Я бы смотрел в сторону ребристого перекрытия ))
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 23:32
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Для нее толщину плиты можно принять милиметров 150.
80 с одной сеткой - за глаза.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 23:49
#10
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


звучит сомнительно!
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 00:46
1 | #11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


не сомнительно, а интригующе! =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 09:14
#12
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589


Я может чего не понимаю, но зачем делать две плиты шарнирно опертые по контуру, когда можно сделать одну многопролетную?
И еще замечание, при соотношении сторон 2 к 1 и более, опирание по 4 сторонам уже не имеет никакого значения, считать то все равно придется как опертую по двум сторонам (Для вашего случая коэффициенты к нагрузкам приблизительно 0,986/0,014).

ЗЫ.
Шарнир-Шарнир, при 8 метрах... ну если только 300 мм и 22 шагом 100...

Последний раз редактировалось Boxa, 10.05.2016 в 09:36. Причина: зы добавил.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 09:31
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
не сомнительно, а интригующе! =)
Прогиб 6-7 см. В чем интрига?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 09:47
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
ЗЫ.
Шарнир-Шарнир, при 8 метрах... ну если только 300 мм и 22 шагом 100...
Говорю же - надо делать 450мм и не париться.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 10:10
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Axe-d, попробуйте сами посчитать
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 10:20
#16
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Говорю же - надо делать 450мм и не париться.
Не лучшая идея, много паразитного веса.
Я за двух пролетный вариант с толщиной плиты 250 мм и армированием 12 ш.100 (ниж) и 16ш.100(верх). В мелком пролете, нижнюю 8 ш.250 и верхнюю на весь пролет.
(Хотя это прикидка для жилья... а что там у автора я не знаю, может книгохранилище =о) )
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 10:23
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Boxa, там реконструкция, скорее всего. Завести плиту в стены можно, разбивать стены на всю толщину - нет.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 10:24
1 | #18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Не лучшая идея, много паразитного веса
Для тех, кто в танке - Илья считает (небезосновательно), что монолитные плиты не должны быть плоскими ^_^
 
 
Непрочитано 10.05.2016, 10:43
#19
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: ИМХО ответ во втором посте самый верный, а все остальное ненужный флуд. А уж плоская или не плоская зависит от возможностей и креативности связки инвестор-проектировщик-подрядчик.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 11:27
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Axe-d, попробуйте сами посчитать
в том ведь и дело, что попробовал.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная ж.б. плита опертая по контуру на стены из газобетона. gorgi Железобетонные конструкции 11 02.12.2012 13:59
плита опертая по контуру, жесткое соединение. AEugen Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2012 10:23
Монолитная плита опертая по контуру Nehitriy Железобетонные конструкции 52 28.04.2011 22:46
Плита опертая по контуру Анатолик Конструкции зданий и сооружений 14 28.09.2009 13:37
плита опертая по контуру Андрей Н. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.04.2008 16:25