| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.01.2020, 10:29 | #1 | |
Как усилить плиту от нагрузки на продавливание?
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2026
|
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
Трещин и прогибов и не будет, продавливание, как правило, во времени не растягивается. Видимо это все держится пока нет нагрузки на плите. Усилить можно установкой шпилек заменяющих поперечное армирование, увеличить площадь опоры за счет устройства опорных столиков из уголков по периметру колонны.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Обложить кирпичом с 2 или 4 сторон, чтобы колонна стала толще (или стала стеной). До самого верха, чтобы сжатие было по новой колонне равномерным. Или сделать ещё пару отдельных колонн с боков от этой.
Ни о чём не говорит. Нужно найти нагрузку, а затем считать проходит или нет. А потом уже подбирать усиление. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 4
|
На плиту в данное время действует собственный вес (140 мм), стяжка (50 мм) снеговая нагрузка и всё.
заказчик в дальнейшем хочет эксплуатировать данное пространство. Цитата:
Была тоже такая мысля, только как опереть данные углы на колонну из кирпичной кладки? Или обжать уголками колонну и опереть их вниз (на фундамент) ? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Цитата:
СП 63 Цитата:
Цитата:
Незаконно прикинул вашу плиту по СП 63 без моментов в колонне и эксцентриситетов (края, углов и т.п.). Только чистое N= около < 11 тс. С моментами и эксцентриситетом, думаю, ваша плита просто не пройдёт никоим образом. Может быть останется N<2 тс, не знаю. Усиливать это дерьмо не вижу смысла. Дешевле будет залить заново.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
СП 20 Примечание 2 к табл 8.3 "2 Нагрузки, указанные в поз. 9, не следует учитывать одновременно со снеговой нагрузкой."
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить монолитную плиту перекрытия? | Пузин Сергей | Железобетонные конструкции | 32 | 19.03.2015 00:11 |
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? | SkyFly | Железобетонные конструкции | 7 | 25.10.2014 22:03 |
Как усилить железобетонную плиту? | Леонтьева Юлия | Железобетонные конструкции | 7 | 25.10.2011 10:35 |
Каким образом усилить плиту? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.05.2009 13:41 |
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе | Frisian | Железобетонные конструкции | 5 | 09.04.2009 23:12 |