Непрочитано 23.01.2020, 17:53 #1
Клей для тензорезисторов
Uncle_C
 
Инженер
 
Беларусь, Брест
Регистрация: 20.09.2006
Сообщений: 12

Господа! Такой вопрос: предстоят испытания ж/б конструкции для диссертационной работы. Имеется некоторое количество китайских тензорезисторов на какой-то полиэтиленовой (?) подложке. Вопрос: каким клеем лучше воспользоваться? клеить будет по бетону. Нагрузка будет ступенчатая статическая. Спрашиваю, т.к. даже эти китайские датчики недешёвые и их мало очень, портить некачественной склейкой нельзя. фото датчика и сопроводительная бумажка во вложении.
P.S. если кто еще знает "особо удачную" технологию наклейки - поделитесь
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_viber_2020-01-23_17-39-25.jpg
Просмотров: 156
Размер:	88.3 Кб
ID:	222315

Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_viber_2020-01-23_17-39-26.jpg
Просмотров: 151
Размер:	176.5 Кб
ID:	222316

__________________
Не пытайся проармировать мне мозги!
Просмотров: 2535
 
Непрочитано 23.01.2020, 18:49
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Я бы предложил обыкновенную эпоксидку (смола+отвердитель).
Можно бы наклеить тестовый образец на какой-либо линейно-деформирующийся материал (например сталь на начальном этапе загружения), мало ли что они прислали, проверить хоть грубо....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 19:01
#3
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


на бумажной основе - БФ-2, некоторые клеили и норм на суперклей )
An2 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 09:04
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Uncle_C Посмотреть сообщение
сопроводительная бумажка во вложении.
Блеск! Понял только, что "100" - это база. И то не точно.
Чем показания будешь снимать?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 24.01.2020, 09:42
#5
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Добрый день. Был у меня в прошлом году опыт наклеивания тензорезисторов, правда на металлическую поверхность. История такая, купили тензорезисторы (не дешевые) и к ним клей с промывками всякими, дорогой тоже . Начал клеить, испортил около 6 шт резисторов, не получается.... В итоге, по совету тех кто клеит их постоянно, пошел на радио рынок купил не дорогой клей на основе Цианокрила, и все стало получаться (фото бутылочки во вложении). При приклеивании там есть специфика, нужно чувствовать.... Главное резко прижать на секунд 30....40 и при этом не шевельнуть палец. Чуть малая подвижка и все, не приклеится. Но подойдет ли этот клей для бетонных поверхностей я не знаю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-03-12.jpg
Просмотров: 221
Размер:	203.7 Кб
ID:	222346  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-03-12 (1).jpg
Просмотров: 190
Размер:	223.6 Кб
ID:	222347  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P90606-175432.jpg
Просмотров: 197
Размер:	151.2 Кб
ID:	222348  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P90318-125715.jpg
Просмотров: 189
Размер:	104.0 Кб
ID:	222349  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8523758959071558948.jpg
Просмотров: 183
Размер:	128.5 Кб
ID:	222350  

Флександр вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 10:29
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Палец то не приклеится?)))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Продублировать бы обычными ичт, чтобы хоть какой то результат снять
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 11:11
#7
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Палец то не приклеится?)))
Тефлоновую прокладку использовал. Так и знал начнут тролить. Конечно приклеится
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2020, 21:33
#8
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Тефлоновую прокладку использовал. Так и знал начнут тролить. Конечно приклеится
Прижимать и разглаживать нужно через полителеновую пленку толстенькую. Одним пальцем удерживаешь ее вторым аккуратно приглаживаешь не сильно растягивая. Если сильно тянуть вытянешь датчик за основной диапазон измерения ) ...особенно если пользоваться АИДом.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 13:20
#9
Uncle_C

Инженер
 
Регистрация: 20.09.2006
Беларусь, Брест
Сообщений: 12


Спасибо, кто отозвался. Решили попробовать варианты клеев серии БФ с предварительной подготовкой из цементно- клеевой шпатлевки. Если путное получится по показателям - отпишу свой опыт
__________________
Не пытайся проармировать мне мозги!
Uncle_C вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Клей для тензорезисторов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор клея для поклейки керамической плитки по сэндвич-панели, какой клей выбрать? brokman Прочее. Архитектура и строительство 16 28.05.2018 17:54
Клей ПВА в конструкции перекрытия Modis Прочее. Архитектура и строительство 8 27.04.2016 11:25
Не могу найти ТУ 1-595-14-842-2004 на клей ВК 9 900 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2014 17:25
Клей не вызывающий деструкцию пенополистирола SergKA Конструкции зданий и сооружений 13 10.12.2011 10:21
Клей по металлу akakiy Akakievi4 Разное 9 25.06.2010 17:44