| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Имеет. Но конструктор должен иметь широкий кругозор. Тогда будет понимать где норма записана корректно, где с опечаткой, а где с неудачной формулировкой. В любом случае, если вы сделает П-шки по всем сторонам - вы этим ошибку не допустите. Просто усложните конструктивное решение.
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
Offtop: P.S. Оффтопный вопрос: есть ли где-то нормы по в принципе минимальному диаметру арматуры плит перекрытия?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 27.01.2020 в 19:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
Если вы о минимальном количестве арматуры, то такие нормы есть конечно. СП 63 п.10.3.6 - минимальный процент армирования. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Цитата:
Что касается минимального диаметра хотя его в нормах и нет, лучше меньше 10…12мм не применять в монолите, рабочие ходить не смогут ) Ну а в сборном можно и меньше до 4-5мм, арматура меньшего диаметра быстрее корродирует. Ps. Ещё раз про кручение ) кручению сопротивляется только замкнутый хомут! П образные стержни нельзя учитывать в расчете. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Offtop: не смотрите Вы Тихонова его нужно запретить как лженауку !) Одно название "армирование железобетона" чего стоит!)) Последний раз редактировалось An2, 27.01.2020 в 21:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526
|
Цитата:
Вы ростверк проектировали под колонну? Пэшки ставили? А это - плоская плита. А пэшки в фундаментной плите здания толщиной 1,5 метра - это вообще песня. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
А чё гадать-то.
Открывайте (8.100), (8.104) и (8.105) СП 63... и считайте. Обойдетесь только арматурой, расположенной вдоль свободного края плиты, не стаьте пешки. Не обойдетесь, сумейте заанкерить за косую (трещину, которую отклоняет от нормали к свободному краю плиты крутящий момент Мху) арматуру, расположенную перпендикулярно свободному краю плиты-не ставьте пешки. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526
|
Цитата:
Без верхней сетки можно делать сборные преднапряженные плиты, которые твердеют в условиях завода, а их условия опирания исключают возникновения опорных моментов. Нужно давать узел опирания на кладку без защемления (+ исключение опирания продольных сторон на кладку). Узлы такие есть. Но это все должно быть обосновано расчетом и экспериментом. Т.е. если по серии - можно. Если сам проектируешь - клади верхнюю сетку. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Мы проектировали площадки лестничных клеток и делали их высотой 80 мм (ширина площадки небольшая была) как тогда 2 сетки установить?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
правильно, зачем нам белорусские тролли, у нас свои есть
ну вот и человек, приближенный к НИИЖБ, подтверждает ) Цитата:
ну так и ставьте верхнюю сетку только там, где она требуется по расчету, зачем по всей площади? да и вопрос еще, насколько корректен Ваш расчет? насколько принятые в расчете допущения соответствуют реальной работе. вот взять к примеру плиту, чертеж который выкладывали? Вы абсолютно уверены, что нижней арматуры достаточно, а усиление верхней зоны (шаг 100 мм) требуется? Цитата:
если у вашей расчетной программке появились растягивающие напряжения в углах в верхней зоне, это не значит, что они там будут и плита будет трещать, это значит, что, возможно, Вы приняли не правильные допущения в расчете. а какой кругозор у Вас? что-то кроме пунктов СП еще имеется? как я понял, художественной литературой не увлекаетесь. На испытаниях плит бывали? или хотя бы с результатами знакомились? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну куда мне до д'Артаньяна. Я всего лишь читаю нормативно-техническую литературу и следую нормативам. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
если ученые нашли растягивающие напряжения где-то, это что-то означает? если бы вы поприсутствовали на испытаниях таких плит или хотя бы познакомились с результатами, то увидели, что трещины в верхней зоне возникают только после того, как нижняя зона сильно потрещит, т.к. величина опорных моментов совсем не значительно. ну и еще вопрос: вы знакомы с крупнопанельными домами? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам | zombieman | Железобетонные конструкции | 9 | 09.09.2009 16:13 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |