Непрочитано 21.03.2020, 21:12 #1
На что работают системы пожарной сигнализации
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Согласно п.14.1 СП 5.13130.2009 формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И". При этом расстановка извещателей должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3...13.6 соответственно.
А что, системы пожарной сигнализации могут работать не на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием. Системы пожарной сигнализации могут работать просто так, сами на себя
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 1613
 
Непрочитано 21.03.2020, 21:57
#2
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Ни одна АПС никогда не сработала в начале пожара.
Когда это порно срабатывает, то тушить и спасать нечего и некого.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2020, 06:21
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Когда это порно срабатывает, то тушить и спасать нечего и некого
Вы предлагаете вообще не делать АПС, а заказчику объяснить, что ни одна АПС никогда не срабатывает в начале пожара, а когда это порно срабатывает, то тушить и спасать уже нечего
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2020, 08:55
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,001


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
а заказчику объяснить, что ни одна АПС никогда не срабатывает в начале пожара, а когда это порно срабатывает, то тушить и спасать уже нечего
ну это смотря как обслуживается АПС - и так раньше денег на это "щемили" зачастую, а сейчас тем более...

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Системы пожарной сигнализации могут работать просто так, сами на себя
СП3.13130

Цитата:
7 Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 мСП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.
и если нет ни скуда, ни АПТ, ни вентиляции и т.п. - то теоретически может работать сама на себя... )
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > На что работают системы пожарной сигнализации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по пожарной сигнализации: В каких случаях нужны резервные шлейфы ? Ник84 Электроснабжение 1 11.03.2012 15:20
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Подскажите тип датчика пожарной сигнализации einer Инженерные сети 8 02.02.2011 07:59
Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности TORUS13 Прочее. Отраслевые разделы 2 03.11.2010 20:11
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... Qwas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.10.2007 13:30