| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Методика расчета свай на действие горизонтальных нагрузок по СНиПу неверна?

Методика расчета свай на действие горизонтальных нагрузок по СНиПу неверна?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2020, 17:47 #1
Методика расчета свай на действие горизонтальных нагрузок по СНиПу неверна?
Юрий_Нд
 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720

Доброго вечера Всем.
Я считаю, что кривая расчетного давления на грунт по боковой поверхности сваи по СП не верна.
Свой вариант я подправил красным цветом.
Вы со мной согласны?
Это расчет по стандартному примеру СНиПа.
Может кто-то делал такой же? Или что-нибудь подобное?
Поделитесь пожалуйста.
Спасибо _____________ Юрий.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 90.png
Просмотров: 314
Размер:	84.1 Кб
ID:	225925  


Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 07.05.2020 в 17:52.
Просмотров: 6970
 
Непрочитано 07.05.2020, 17:57
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


СП не содержит расчёт горизонтального давления грунта на сваю.
Также почитайте https://dwg.ru/dnl/4904
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 18:38
#3
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СП не содержит расчёт горизонтального давления грунта на сваю.
А как Вы понимаете эту формулу?
И имеет ли эта формула какие-то ограничения по длине-глубине?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 91.png
Просмотров: 210
Размер:	9.4 Кб
ID:	225929  
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 18:53
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
А как Вы понимаете эту формулу?
А что ее понимать? Выведена как для балки на упругом основании в модели Фусса-Винклер

откуда

где z- приведенная глубина...

Да, и прежде чем показывать тут цветные картинки с подписью "усё пропало", обычно сначала для задачи указывают ЧТО ДАНО...

Последний раз редактировалось kruz, 07.05.2020 в 19:02.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 19:36
#5
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
сначала для задачи указывают ЧТО ДАНО...
Можно конечно и исходные данные показать, для первого варианта, но я имел в виду немножко другое.
Обратите внимание, на той части сваи, где нет ни изгибающих моментов, ни перерезывающих сил, есть боковое давление сваи на грунт.
Разве это не феномен?

----- добавлено через ~27 мин. -----
Буду особо благодарен, если подскажите, в каком нормативном документе можно узнать про правило знаков при изображении эпюр.
А пока не судите строго.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 92.png
Просмотров: 185
Размер:	34.6 Кб
ID:	225933  

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 07.05.2020 в 20:04.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 20:07
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Юрий_Нд, просто инженеры проектируют строго по договору и законам. А вы как делаете ?

Не хочу обсуждать ваши метровые сваи ещё и на горизонтальные силы. Надеюсь, что вы строите какой-нибудь курятник. Это уже становится противно.

По слухам горизонтальная сила, воспринимаемая короткой сваей примерно равна активному давлению из СП 43. В любом случае для ваших свай это до 150 кгс.

Исследований на тему уменьшения выдергивающей силы при коротких сваях и горизонтальных силах я не видел. Но это, очевидно, тоже может быть.

ФЗ 384, перечень 1521.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.05.2020 в 23:49.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 21:01
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не хочу обсуждать ваши метровые сваи ещё и на горизонтальные силы.
А откуда вы поняли, что тут метровая свая?
Если тут действительно речь о кротких, точнее жестких элементах, то Юрий_Нд вы явно что-то не то делаете.
Жесткие элементы в грунте вообще не так считают.
А картинка это из Руководства 1980 года и это вопрос про нее?
Цитата:
обратите внимание, на той части сваи, где нет ни изгибающих моментов, ни перерезывающих сил, есть боковое давление сваи на грунт.
Ну дак там оценка длины изгиба сваи идет от лукавого. И это правильно, так как для сваи и инженера всё равно что 5 метров длина изгиба, что 4.5. Там точность нен нужна. И так понятно, что более чем на 6 метров свая в грунте не изогнется..

Последний раз редактировалось kruz, 07.05.2020 в 21:07.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 22:09
#8
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Уважаемый kruz, спасибо за ответ.
Действительно, мой вопрос в первую очередь касался 8 метровой и 20-ти метровой сваи. Именно эпюры для этих сваи я и подправил.
То есть, насколько я понял, Вы тоже со мной согласны, что эпюра давлений изображена неверно.
Просто я ещё раз хотел убедиться в том, что расчёт мой верен.
Интересно, а как Вы поступаете в подобной ситуации, считаете по СП или сразу в Лире, Скаде?
Юрий_Нд вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2020, 00:35
#9
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Жесткие элементы в грунте вообще не так считают.
А можете подсказать, как жёсткие элементы считаются в грунте?
По СНиПу никак не получится?
Только МКЭ?
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2020, 05:35
#10
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Реакции в связях (через которые σ вычисляется) обнуляются к низу сваи. По идее, формулы из СНиПа должны давать такой же результат.

Вывод формул есть в учебнике Костерин Э.В. Основания и фундаменты. 1990. Там упоминается, что задача решена разложением в ряды, но я не проверял, точное это решение или приближенное. Если приближенное - то, возможно, с удалением от поверхности пойдет нарастать погрешность. Но что-то она слишком линейная в примерах, не так себя ряды должны вести после выхода за область сходимости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свая.png
Просмотров: 1399
Размер:	74.9 Кб
ID:	226133  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2020, 10:06
#11
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Уважаемый Нубий, Спасибо Вам за комментарии. Только простите, в некоторых моментах я с Вами не согласен.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Реакции в связях (через которые σ вычисляется) обнуляются к низу сваи. По идее, формулы из СНиПа должны давать такой же результат.
Так и я о том же. Просто когда увидел такой результат, усомнился в правильности своих вычислений. Именно поэтому и обратился, возможно кто-то ещё считал по СНиП-у и получил такой же результат?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
с удалением от поверхности пойдет нарастать погрешность. Но что-то она слишком линейная в примерах, не так себя ряды должны вести после выхода за область сходимости.
А почему бы этой погрешности не быть линейной?
До относительной длины, равной четырём, функция расчетного давления на грунт по боковой поверхности сваи "крутится относительно нуля" только за счёт табличных коэффициентов, а "после четырех" типичное линейное уравнение, "без никаких" рядов.
Что же Вас удивляет?
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2020, 10:32
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
А как Вы понимаете эту формулу?
При приведенной глубине расположения сваи в грунте более 4, когда дальнейшее погружение сваи не влияет на величины боковых давлений, и нечего считать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2020, 14:26
#13
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Что же Вас удивляет?
Нулевые напряжения в МКЭ и линейность погрешности - два повода подозревать ошибку в ручном счете. Если есть конкретные числовые данные, можно свериться.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2020, 01:23
#14
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если есть конкретные числовые данные, можно свериться.
Если я Вас правильно понял, у Вас есть возможность проверить мои данные ручного счёта по методике СНиП?
Если это так, тогда это очень замечательно.
Однако, я предлагаю Вам, немного более простой вариант для Вас.
Вы предоставляете мне любой Ваш расчёт, а я тестирую его в моей программе.
Хотя конечно окончательное решение за Вами.
А мои исходные данные, это пример из руководства по СНиП-у для горизонтальных нагрузок на сваи.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2020, 08:06
#15
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Пример из пособия:
Усилия/перемещения совпадают с СП. Напряжения к низу убывают.







К низу разница увеличивается, но формулы СНиПа требуют получать нули за счет малых разностей. Наверное, если пересчитать начальные параметры точнее, чем они приведены в примере пособия, совпадение будет точнее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геометрия.png
Просмотров: 1213
Размер:	35.4 Кб
ID:	226203  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Грунт.png
Просмотров: 1215
Размер:	27.7 Кб
ID:	226207  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения.png
Просмотров: 1220
Размер:	37.5 Кб
ID:	226208  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия.png
Просмотров: 1216
Размер:	60.4 Кб
ID:	226210  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2020, 00:47
#16
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Нубий-IV, а Вы данные ручного счёта на калькуляторе выполняли?
Простите, но тут не интересное сравнение получается.
Дело в том что Все вычисления у меня делал Excel, со всеми значащими цифрами.
Я прекрасно понимаю, что в инженерных расчетах это не имеет смысла...
Но тогда трудно поймать тот момент, когда наши расчёты расходятся.
А ещё простите, не поймите это за упрёк, но в формулу Вы подставляйте тонны, а на выходе получаете ньютоны...
Но несмотря на это, у меня получился результат, очень похожий на Ваш.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2020, 03:15
#17
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Вы данные ручного счёта на калькуляторе выполняли?
Ага. Я в Ёксель не верю.
Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Все вычисления у меня делал Excel, со всеми значащими цифрами.
Включая все значащие цифры в коэффицентах ABCD? Формулы для них рядами заданы?

Я лентяй, и брал значения из пособия, они там в основном все четырехзначные. Учитывая, что коэффициенты в таблице СНиПа тоже четырехзначные, бОльшую точность принимать нет смысла. Если учесть значащие цифры, вычисление напряжений выглядит так:



Видно, что из четырех значащих цифр как минимум две потерялись. А учитывая, что 0.572 в пособии - трехзначное, то, может быть, и все три. Собственно, с удалением от поверхности все слагаемые в формуле растут до бесконечности, а сумма должна обнуляться. То есть напряжения на большой глубине - это классические малые разности, они обязаны вычисляться с потерей точности. Интерес вызывает только то, что у вас погрешность не случайная (как при потере точности), и не уходящая в бесконечность (как в расходящихся радах), а линейная. Она выглядит как систематическая ошибка - например, в формуле, или в значении какого-нибудь коэффициента. Но, чтобы свериться, нужна трассировка расчета с проверкой всех промежуточных величин. Потому я и предложил конкретный числовой пример сверять.
Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
подставляйте тонны, а на выходе получаете ньютоны
Я не хотел. Меня заставили. Которые работают в Старке, обязаны Ньютона уважать. В Старке единицы измерения фиксированные - всегда кН и кПа.

Затею загонять сваи в Ёксель считаю неудачной, слишком много там возможных вариантов - разные сечения, закрепления, понижающие коэффициенты и т.п. У меня скрипт генерирует исходные данные для Старк (чтобы жесткости пружин вручную не считать и не задавать), а уже там и возможные варианты задавать проще, и РСУ с армированием можно готовые посмотреть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ед.изм.png
Просмотров: 1122
Размер:	22.7 Кб
ID:	226248  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2020, 12:43
#18
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


То же, с полной точностью. Напряжения таки падают. При 8 метрах еще не до нуля, а при увеличении длины - уже под ноль. Формулы для коэффициентов взяты из учебника Костерина. Расчет сделан в Максиме.
Во вложении - файл с расчетом для Максимы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Maxima.png
Просмотров: 1109
Размер:	78.5 Кб
ID:	226250  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения-L8.png
Просмотров: 1118
Размер:	27.2 Кб
ID:	226251  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения-L20.png
Просмотров: 1107
Размер:	24.7 Кб
ID:	226252  
Вложения
Тип файла: zip Свая.wxmx.zip (2.3 Кб, 15 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2020, 13:18
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Нубий-IV, сколько же вам лет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 01:30
#20
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Уважаемый Нубий-IV, Вы уже неоднократно повторяете:
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Интерес вызывает только то, что у вас погрешность не случайная (как при потере точности), и не уходящая в бесконечность (как в расходящихся радах), а линейная. Она выглядит как систематическая ошибка - например, в формуле, или в значении какого-нибудь коэффициента.
Поэтому предлагаю не спешить и разобраться сначала с этим моментом.
Очень прошу простить меня, не подумайте что я хочу Вас упрекнуть в чём-то, но я уже Вам пытался пояснить:
Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
А почему бы этой погрешности не быть линейной?
До относительной длины, равной четырём, функция расчетного давления на грунт по боковой поверхности сваи "крутится относительно нуля" только за счёт табличных коэффициентов, а "после четырех" типичное линейное уравнение, "без никаких" рядов.
Что же Вас удивляет?
То есть в СНиП-е нет рядов. Есть только табличные коэффициенты, которые как-то изменяются до относительной длины-глубины, равной четырём. А после 4-ех, коэффициенты не изменяются и мы получаем линейное уравнение без постоянного члена.
Поэтому прямая линия, на которой лежат, как Вы говорите погрешности, пересекает точку с координатами 0, 0.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 96.png
Просмотров: 64
Размер:	45.2 Кб
ID:	226265  
Юрий_Нд вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Методика расчета свай на действие горизонтальных нагрузок по СНиПу неверна?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Методика расчета выключающихся связей (фрикционных колонн) Dolphin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.08.2018 21:45
ЭСПРИ 2.1 Расчет сваи на совместное действие нагрузок Sanyaf Расчетные программы 11 18.07.2012 14:35
Анализ расчета свай в ПК МОномах. Nordek Мономах 30 12.07.2011 08:48
Методика расчета и конструирования фундаментов на мерзлых грунтах с сохранением мерзлоты cheap Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2009 20:23
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи Peter Основания и фундаменты 1 23.11.2005 08:31