Как понять предел огнестойкости строительных конструкций REI, EI?
sorokin.ir
 
Регистрация: 28.10.2013
Сообщений: 20

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

В п. 5.10 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений" сказано следующее:

"Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:
- потери несущей способности (R);
- потери целостности (Е);
- потери теплоизолирующей способности (I)".

У меня вопрос по классам огнестойкости RE, REI: цифра после обозначения класса показывает время наступления предельных состояний по всем признакам, т.е. если следовать трактовке СНиПа - под "последовательно несколькими" подразумевают последовательную потерю несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности (REI 45 - все три параметра "потерялись" за 45 минут)?
Или же, что логичнее, под этим подразумевают потерю одного из признаков (REI 45 - "потерялся" один из признаков, вне зависимости от других)?
Но если 2-е утверждение верное, то зачем людям дурить мозги словом "последовательно"?

Последний раз редактировалось sorokin.ir, 02.03.2016 в 18:25.
Просмотров: 39826
 
Непрочитано 30.01.2019, 13:58
#21
ksen2


 
Регистрация: 29.01.2019
Сообщений: 3


Многоквартирный дом кирпичный, первый этаж помещения общепита, степень не знаю, т.к от проекта есть только несколько листов.

Последний раз редактировалось ksen2, 07.02.2019 в 15:07.
ksen2 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 09:21
#22
nastya1992


 
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 15


Здравствуйте.
Может кто сталкивался, подскажите.
1) Можем ли мы опирать противопожарную стену 2-го типа (120мм кирпичная кладка) на сборное перекрытие?
2) Сборная плита принята по серии 1.041-3 выпуск 1. В начале серии написано, что предел огнестойкости плиты не менее 0,75 часа (т.е. REI45, если я правильно понимаю).
Нам 45 минут достаточно (т.к. нужно перекрытие 3 типа), но эксперт утверждает, что плита потеряет свою несущую способность раньше и не сможет выдержать противопожарную стену 2-го типа (120мм кирпича). Можно ли вообще опираться на те данные,которые даны в серии? И вообще прав ли эксперт?
nastya1992 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 10:32
1 | #23
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nastya1992 Посмотреть сообщение
Можно ли вообще опираться на те данные,которые даны в серии?
Имхо можно, в связи с тем, что проводились реальные огневые испытания этих плит.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 12:28
#24
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Добрый день всем, помогите пожалуйста с таким вопросом.
Мет балка в составе перегородки, перегородка должна быть REI90, мет балку покрыли изовент-м до R90, пришел вопрос со стройки, что им делать с балкой тк по сертификату у нее будет R90 а не REI90
Для металла R и REI не одно и тоже?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 14:31
| 1 #25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


EI назначается перегородке. R назначается балке. Согласно их терминам.

А зачем балку покрыли ? Хрень какая-то. Я не спец по пожарам и огнестойкости. Но выглядит подозрительно.
И зачем перегородке REI90 ?
А как вы защитили саморезы к стальной балке ? У них тоже R90 ?

Рекомендую воспользоваться сертифицированными альбомами известных систем перегородок. Кнауфы там всякие. А то жарить заставят...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2020, 14:55
| 1 #26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


СП 2.13130.2012
5.2.1 Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости, с учетом функционального назначения конструкции.

Для строительных конструкций пределы огнестойкости и их условные обозначения определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ 51136, ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53308.

Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой должен быть не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций.

Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции.

Несущая конструкция - только R.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2020, 22:37
#27
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Мет балка в составе перегородки,
Это как??
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как понять предел огнестойкости строительных конструкций REI, EI?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел огнестойкости узлов. freshbox Конструкции зданий и сооружений 9 02.08.2018 08:48
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 62 12.03.2015 12:01
Ищу ГОСТ 1664-42 "Расчет строительных конструкций. Нагрузка ветровая" klinker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.04.2012 09:20
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
Предел огнестойкости конструкций Влад Конструкции зданий и сооружений 4 09.09.2004 19:11