Непрочитано 14.06.2020, 20:13
Котлован в разнородных грунтах
kacugu
 
начинающий инженер-гидротехник
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 893

Здравствуйте.
Нужно запроектировать относительно глубокий котлован - высота больше 10 м. На откос котлована выходят разнородные грунты. Какой вариант проектирования откосов котлована правильнее:
1. Устраивать промежуточные бермы по границе различающихся грунтов, при этом для каждого грунта принимать своё заложение откоса;
2. Принять общее заложение откоса по наиболее слабому грунту, промежуточные бермы устраивать исходя из удобства производства работ;
3. Ваш вариант.

Сам склоняюсь ко 2-му варианту.

upd. Рассматривается случай котлована без крепления стенок - места вокруг хватает.

Последний раз редактировалось kacugu, 15.06.2020 в 10:16.
Просмотров: 9157
 
Непрочитано 15.06.2020, 19:13
1 | #21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


мне сегодня подрядчик прислал вот такую схемку с просьбой согласовать
ссылается на углы откоса по таблице СНиП 3.02.01-87 и СП 12-04-2002
выглядит так себе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Откос.JPG
Просмотров: 140
Размер:	132.7 Кб
ID:	227468  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 19:27
#22
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


очень убедительно выглядит))). подрядчик старался, молодец)). Да еще и нормативы глядел)). Я бы подписал и на стенку повесил))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 19:36
#23
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Я бы подписал и на стенку повесил))
чтоб следователю долго не искать, когда откос уедет и кого-нибудь в котловане немного повредит?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 19:41
1 | #24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Сейчас такая стадия
Всегда такая стадия. Если нарисуете ПД, то в РД и в ППР обязаны будут исполнить нарисованное и не рассчитанное. Поэтому, как правило, не рисуют, а предоставляют только необоснованные ВОР (которые потом, понятное дело, меняются).
Если нарисуете не рассчитав устойчивость, то это уголовное дело, а вы сделали работу как любой другой, только гораздо хуже.
Если нарисуете и посчитаете, то это вы молодец, но долго, но к этому парню можно присмотреться (авось там в голове чего есть).
Выбирайте сами.


Да... Если вы не в курсе... Крутизна уклона откосов регламентируется СНиПами ТБ. Но это лишь минимум. Надо считать вручную.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.06.2020 в 21:24.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 15:24
#25
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,962


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
высота больше 10 м
Читаю, недоумеваю, 10 м - это неглубокий? Странный какой-то подход. Не слежу специально, но только в этом году в области где живу, в котлованах (причём мелких) погибло несколько человек, задавило. В мостах - странно было бы видеть котлован, без обоснованного способа разработки и проекта крепления. То же на действующих дорогах, где разработка котлована часто сложнее сооружения в нём. Тем более, нынче ну тьма программ расчёта устойчивости откосов...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 15:32
#26
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Читаю, недоумеваю, 10 м - это неглубокий? Странный какой-то подход. Не слежу специально, но только в этом году в области где живу, в котлованах (причём мелких) погибло несколько человек, задавило. В мостах - странно было бы видеть котлован, без обоснованного способа разработки и проекта крепления. То же на действующих дорогах, где разработка котлована часто сложнее сооружения в нём. Тем более, нынче ну тьма программ расчёта устойчивости откосов...
всё познаётся в сравнении... банде таджиков с лопатой и 2 метра - глубокий котлован. а взводу экскаваторщиков обсуждаемый котлован 60х60 метров глубиной в 10 - на неделю работы. и чтоб голову никому не морочить - откосы 1:3 сделать и ничто никуда не уедет
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 16:13
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
чтоб голову никому не морочить - откосы 1:3 сделать
объем котлована с откосами 1:3 будет раза 2 больше, чем с откосами 1:1. Наверно стоит задуматься и минимально возможных откосах )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 17:01
#28
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
объем котлована с откосами 1:3 будет раза 2 больше, чем с откосами 1:1. Наверно стоит задуматься и минимально возможных откосах
При откосах 1:2 - 65 300 м3
При откосах 1:3 - 84 000 м3
+18 тыс м3 = +30% к объёму, формально - дофига
реально дополнительные +18 тыс.м.3 грунта, которые не надо увозить, а просто сложить рядом в штабель, это объём, который в 4 ковша сделают за день-два. Зато голова болеть не будет ни у кого, что откос поползёт.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 18:21
#29
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
чтоб следователю долго не искать, когда откос уедет и кого-нибудь в котловане немного повредит?
Не уедет). Исполнительная, скорее всего, значит, стоИт))). Глина-довольно плотный грунт, если не мокрая-может вертикальные стенки больше 4 м держать. А подрядчик -все равно молодец, отчаянный и книжки читает))))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 19:08
#30
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,962


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
откосы 1:3 сделать и ничто никуда не уедет
Это все в Сахаре, и через день-два зароют обратно? Лучше уж 1:10, чтоб съезжать удобней было.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 12:38
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop: Baumann, это не подрядчик, а автор котлована. Не уедет, а наедет, 10 м грунта на рабочих. Особенно если это исполнительная и люди всё ещё внизу, а расчёта нет. И вообще откуда такие самоубийственные нотки ?
Печально это всё. Ваш опыт !скорее всего! только производственный, не забывайте. Уедет или не уедет это надо сидеть и считать и после 10 расчётов будете чувствовать о чём речь.
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Глина-довольно плотный грунт, если не мокрая-может вертикальные стенки больше 4 м держать.
Именно об этом и речь. Что здесь не уедет, а через 10 метров другая геология слабый слой в основании, выше УГВ, другой кран, склад рядом и сотни других причин уехать.
Очень часто сталкивался с людьми, которые имея какой-то один опыт переносили его на все остальные случаи жизни. Особенно раздражала борьба с этими людьми. Не становитесь таким дубом.
Гораздо лучше, если вы в 30-40-50-60 лет будете учиться и интересоваться жизнью. Хотя так соблазнительно поучить этой жизни. Но с этим надо бороться.
Вот и я сейчас налажал.
Уеду, уеду, уеду, в далёкую яркую степь...

Для ТС, кстати, это дело очень важное. Зря упустили про водоотведение...
Цитата:
149. С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод.
Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного мусора.
И ещё, откос откосом. Но по сути это конструкция состоящая не только из откоса. Не забывайте об этом (бурты, канавы, бермы, проходы, минерализированная полоса без почвы и т.п.).

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 17.06.2020 в 14:27.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 12:52
#32
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
реально дополнительные +18 тыс.м.3 грунта, которые не надо увозить, а просто сложить рядом в штабель, это объём, который в 4 ковша сделают за день-два. Зато голова болеть не будет ни у кого, что откос поползёт.
реально это вполне конкретные млн денежных знаков за которые у многих должна голова и поболеть
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 13:11
#33
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
реально это вполне конкретные млн денежных знаков за которые у многих должна голова и поболеть
А откос 1:1 без расчёта это в худшем случае - уголовная статья. И голова будет болеть куда больше.
Если 1:3 можно будет обосновать расчётом разным желающим сэкономить, то 1:1 ты будешь пытаться обосновывать прокурору. И попробуй без расчётов обоснуй.

Если делать без расчётов, то я тоже за 1:3. Даже если избыток, то всегда можно будет подогнать расчёты. Ведь на бровке котлована почти наверняка может оказаться строительная техника и прочее. А это неплохая такая вертикальная нагрузка. А вот расчёты под 1:1 фиг подгонишь, если проходить не будет.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 13:33
2 | #34
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
реально это вполне конкретные млн денежных знаков за которые у многих должна голова и поболеть


Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 15:34
#35
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а если делать надёжно и удобно с бермами и проектными откосами...))))
Offtop: Сравнили тоже стройку и пруд на даче
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 15:50
| 1 #36
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Сравнили тоже стройку и пруд на даче
Just for fun - красиво же
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 18:01
2 | #37
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Меня давно впечатлил триллер, как копали котлована под главный корпус МГУ. Можно прочесть в книге "Записки строителя" генерала армии от Спецстроя Комаровского. Там чего только не было.... На двух объектах, но помельче, даже пришлось применить что то типа подобного, но при талантливом сопровождении НИИОСПа))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МГУ.jpg
Просмотров: 67
Размер:	261.0 Кб
ID:	227571  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 19:11
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
При откосах 1:2 - 65 300 м3
При откосах 1:3 - 84 000 м3
+18 тыс м3 = +30% к объёму, формально - дофига
в Москве, я так понимаю, не осталось мест, где можно копать котлованы с естественными откосами? ))
я ни в одном котловане не видел откосов даже 1:1, всегда круче копают (законно или нет - другой вопрос). Чаще всего копают зимой и вертикально.
Но вопрос-то ведь достаточно дорогой - выполнить расчет и выкопать 1:0,5 или выкопать +100% земли (+ несколько лишних миллионов) или поставить шпунт (+ несколько лишних миллионов).
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 19:32
1 | #39
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Причём здесь зима?
Мне рассказывали, что в Петербурге строительство фундаментов начинается после заморозков - колёса машин становятся чище. Так же и откосы лучше сохраняют форму при минусовой температуре - "дёшево и сердито".
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 20:09
#40
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
генерала армии от Спецстроя Комаровского
Комаровский - знаменитый человек. Умел добиваться выполнения поставленных задач. Строил канал имени Москвы в самые суровые годы и не сел, а был награждён орденом Ленина.
И дальнейший путь - сплошные трудовые подвиги.
Читал "Тайны Сороковки" Новосёлова - о строительстве первого атомного реактора СССР. Комаровский там тоже поучаствовал.
Цитата:
С августа 1946 года начались работы по рытью котлована.
К середине января 1947 года котлован представлял квадрат со сторонами восемьдесят и глубиной шесть метров. Поначалу проект предусматривал глубину только десять метров. Первые метры копали вручную, лопатами. Грунт грузили на грабарки-телеги с открывающимся дном. Затем землю отвозили на этих грабарках в отвал, расположенный в трехстах метрах от котлована. Зимой работало по пятьсот землекопов в смену, а летом копали в две смены три тысячи человек.
...
Из Москвы пришло уточнение - котлован требуется в два раза глубже запланированного изначально
...
На глубине около десяти метров обнаружили скалу, скорость наполнения грабарок замедлилась. Вместе со взрывами на рыхление, стали применяться особо мощные взрывы на выброс. За период с октября 1946 по март 1947 года тридцатью взрывами было выброшено сто тысяч и взрыхлено семьдесят тысяч кубометров крепкой скальной породы. Для этого саперы выкопали три тысячи метров шурфов, тысячу триста кубических метров минных камер.
...
Когда дошли до глубины восемнадцать метров, получили проект, по которому глубина котлована определялась в сорок три метра. Это всех ошеломило. Никому из строителей прежде на доводилось вести работы на такой глубине.
...
глубины сорок три метра достигли в марте 1947 года. Проектировщики поставили задачу углубиться еще на десять метров.
...
В апреле 1947 года котлован под первый промышленный атомный реактор был закончен. Он представлял собой усеченный конус, опрокинутый основанием вверх, с диаметром на поверхности земли сто десять метров, а внизу — восемьдесят метров. Глубина котлована составила пятьдесят четыре метра.
Проектировщики - такие зануды, чего только не придумают чтобы строителям жизнь подпортить

А в скале дырку ковырять удобно - при глубине 54 м заложение откоса всего 1:0,27

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Но вопрос-то ведь достаточно дорогой - выполнить расчет и выкопать 1:0,5 или выкопать +100% земли (+ несколько лишних миллионов) или поставить шпунт (+ несколько лишних миллионов).
Мест - да, не осталось. Поэтому всё в шпунтах, СВГ и БСС. Даже простой почти вертикальный откос уже не канает.
Но тут вопрос не всегда про место и про "подешевле". Стройкомплексу москвы нужно технику и людей обеспечивать работой. А техники накупили море. Поэтому стену в грунте теперь лепят куда ни попадя. Offtop: Бюджеты осваивают короче
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Котлован в разнородных грунтах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким семейством лучше всего моделировать котлован и замену грунта в Revit 2016 Tyhig Revit 7 12.04.2019 14:29
Паспорт здания на просадочных грунтах. Инженегр-конструктор Основания и фундаменты 5 15.01.2019 09:02
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Строительство на текучих грунтах Sanyaf Основания и фундаменты 21 01.12.2015 10:59
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27