пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959
|
Я вот не пойму. В нормах всякие заложения указаны для глубин до 5 м, с УГВ ниже дна котлована, без слабых и особых грунтов... Для расчёта есть куча программ, даже и бесплатных, если уж так сложно вручную. Работы ну аж до часа - ежели с вариантами и распечаткой красивых отчётов для эксперта. Больше, если не держится. В чём проблема-то, зачем гадания? Ну не нравится вам запас в 1,4, поставьте 2. Ну да, можете принять откосы из линейного строительства, там до 12 м типовое, как-бы. Но нам, дорожникам, вот сверху директивно запрещали более 8 м вверх, и глубже 6 (без грунтовых вод) проектировать, без подтверждения расчётом устойчивости как откосов, так и основания. Ибо ползёт слишком часто типовое.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким семейством лучше всего моделировать котлован и замену грунта в Revit 2016 | Tyhig | Revit | 7 | 12.04.2019 14:29 |
Паспорт здания на просадочных грунтах. | Инженегр-конструктор | Основания и фундаменты | 5 | 15.01.2019 09:02 |
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 | qwer | Основания и фундаменты | 5 | 05.12.2018 20:19 |
Строительство на текучих грунтах | Sanyaf | Основания и фундаменты | 21 | 01.12.2015 10:59 |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. | игорёк | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2012 10:27 |