| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.11.2009, 15:25 | #1 | |
В каком году марка бетона изменена на класс бетона?
инженер АСО
Черкассы
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 39312
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Понятие класс бетона было введено в СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции", который действовал с 1 января 1986 г.
В таком же как и сейчас. Подробнее смотри ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия" |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
СТ СЭВ 1406-78 "КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Основные положения проектирования" Дата введения: в народном хозяйстве СССР 1983-01-01 в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству 1981-01-01 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 6 февраля 1980 г. N 6 непосредственно в качестве государственного стандарта СССР. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Изменение марки на класс бетона было выполнено в виде изменения Госстроя СССР к действовавшему тогда СНиПу на бетонные конструкции образца 1962 г примерно в годы 1976-1978. А позднее было переиздание СНиПа со всеми изданными к тому времени изменениями .
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А я к своему стыду незнаю почему ввели понятие "класс" бетона.
Разве "марки" не достаточно?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Да можно было бы и марками обходиться, в принципе то одно и тоже. По моим обывательским представлениям это было сделано, чтобы приблизиться к европейским или мировым стандартам, у них там так было принято. Но возможно был более глубокий смысл.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Марка не совсем соответствует методу расчета по предельным состояниям, т.к. не имея характеристики обеспеченности невозможно назначить частный коэффициент надежности по материалу и, соответственно, сделать вывод о вероятности безотказной работы.
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
У меня в лекциях написано так:
Класс бетона по прочности на сжатие- показывает контроллируемое значение кубиковой прочности в МПа-х бетонных образцов с обеспеченностью 95%. Например В25- говорит о том, что при испытании 100 одинаковых образцов из этого бетона не менее 95 имеют кубиковую прочность R>=25МПа. Про марку бетона ни слова. Помню еще на лекции по строит. материалам задавали вопрос- в чем разница м/у маркой и классом. Препод. толком ничего не ответил. Или я продремал И строители постоянно задают такой вопрос. Незнаю, что ответить. Просто показываю им таблицу соответствия класса и марки бетона.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Марка бетона по прочности на сжатие - это среднее значение прочности бетона в серии образцов, приведенное к прочности образца базового размера 150х150х150 мм , при номинальном значении коэффициента вариации прочности бетона 0,135 (для ячеистых бетонов 0,18). Подробнее смотри ГОСТ 10180-78 (старая редакция).
Почувствуйте разницу с классом бетона. Класс бетона - это нормативная кубиковая прочность бетона, контролируемая на кубиках размером 150х150х150 мм в установленные сроки с обеспеченностью 0,95. Что касается сроков перехода с марок на классы. ТК справедливо указал на введение в действие в качестве государственного стандарта СССР международного СТ СЭВ 1406-78 с 1.01.1983 года. Но этот стандарт использовался только для межгосударственных расчетов. В то время действовал СНиП II-21-75 "Бетонные и железобетонные конструкции". В него никто не вносил изменений, связанных с переходом с марок на классы бетона. Его просто заменили на СНиП 2.03.01-84*"Бетонные и железобетонные конструкции." Так что внутри СССР вся эта компания с переходом на классы бетона началась с 1986 года. Применение марок бетона по прочности на сжатие сочли потерявшим физический смысл, т.к. по действующим документам (например ГОСТ 18105.0-80) прочностные характеристики бетона регламентируются с учетом однородности прочности бетона. Это позволяло достичь постоянства принятой при расчете конструкций обеспеченности сопротивления бетона. Предприятие - изготовитель ЖБ конструкций должно было стремиться повысить фактическую однородность прочности бетона, тогда можно было несколько снизить требуемую прочность бетона (т.к. разброс значений меньше) и сократить расход цемента. При этом одной и той же марке бетона по прочности фактически могли соответствовать различные значения прочности бетона, т.к. менялся коэффициент вариации. В ГОСТе то его принимают как "среднюю температуру по больнице", т.е. по всем заводам страны, а на конкретном заводе дела могли обстоять лучше, чем в среднем по стране. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
[quote=РазвеЭтоПлита??;482468]какой же физический смысл скрывается под фразой "коэффициент вариации"?[/QUOT]
Обработка результатов испытаний образцов происходит статистическими методами. Понятие коэффициента вариации взято из математики. Этот коэффициент учитывает прежде всего разброс значений результатов испытаний в данном случае бетонных кубиков из разных партий образцов. Средние значения прочности бетона в серии образцов , нормировавшиеся как марки, сами по себе еще не дают достаточной информации о прочностных характеристиках бетона. Нужно знать нижний предел значений прочности бетона, т.е. назначить нормативную кубиковую прочность. Вот ее и вычисляют с учетом разброса значений результатов испытаний. Таким образом получают характеристику прочности бетона с обеспеченностью 0,95. Если разброс значений результатов испытаний большой, то несмотря на то что может получиться неплохой средний результат, придется принять низкое значение гарантированной кубиковой прочности. А в таком случае надо стараться получить более высокие абсолютные значения результатов испытаний образцов, что приведет к увеличению средних значений. Но это достигается за счет общего увеличения прочности бетона в партии , а значит будет перерасход цемента. Таким образом, завод должен делать бетон стабильного качества, тогда разброс значений результатов испытаний образцов меньше, абсолютные значения минимальных результатов выше, и хотя средние значения будут ниже, но вполне приемлимые. Ведь главное - обеспечить нормативную кубиковую прочность бетона в партии изделий. Вот эту величину теперь и нормируют. Последний раз редактировалось Leonid555, 26.11.2009 в 10:58. |
|||
|
||||
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93
|
Цитата из замечательной книги
Габрусенко В.В Основы расчета ж.б. в вопросах и ответах http://dwg.ru/dnl/3554 : " Класс В численно соответствует 0,0764 М (при коэффициенте вариации 0,135). Например, В30 примерно соответствует М400 " |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
В том то и дело, что была задана новая шкала классов бетонов по прочности, отличающаяся от шкалы по маркам. Это было сделано с целью создания и массового применения более прочных бетонов, чем применявшиеся ранее для сходных сооружений. Допустим, вместо бетона М300 стали применять бетон класса В25, а он обладает лучшими прочностными характеристиками. При этом ставилась задача не увеличивать стоимость бетона, что достигалось экономией цемента на заводах при их стабильной по качеству работе. Последний раз редактировалось Leonid555, 26.11.2009 в 16:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
класс бетона -> марка бетона? | Есипенко Дмитрий | Железобетонные конструкции | 4 | 01.07.2012 20:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |